编辑: 南门路口 | 2019-07-13 |
7 附录 A:性能评价申请书 性能评价申请书 申请单位名称 中文 英文 申请单位地址 中文 英文 邮政编码 传真电子邮箱 申请单位联系人 姓名职务电话号码 拟申请性能评价 的产品系列 申请单位声明: 我单位是 CCTI 会员,自愿申请按照 ZTXB101.001-2015 规范对本公司的冷却塔产 品进行性能评价,履行性能评价程序. 申请单位法人(签字): 申请单位(盖章) 年月日8本申请书所附资料:
1 工商营业执照复印件
1 套2产品系列的选型表或性能参数表
1 份3组成系列的每个模块或单元的详细物 理数据表及配置表
1 份9附录 B:参数及配置表 参数及配置表(申请将单独发 EXECL 表) 附录 C:性能评价结果确认函 性能评价结果确认函 **公司: 贵公司申请的(****)系列冷却塔,经过性能测试及技术审查,满足中国通用机械 工业协会冷却设备分会(CCTI)发布的 ZTXB101.001-2015 规范要求. 特发此函予以确认. 中国通用机械工业协会冷却设备分会 日期:XX 年X月X日10 附录 D:测试数据记录表 测试数据记录表 塔制造商: 型号系列: 风机电机:电机铭牌功率:千瓦 出厂编号: 风机: 类型:出厂编号: 直径:_______m 转速:rmp 材质: 叶片弦宽度根部/端部:mm 轮毂直径:mm 叶片角度:_____° 额定风量:m3 额定风压:______Pa 风筒: 高度:m 入口直径:m 喉部直径:m 出口直径:m 收水器:类型_总收水面积:m2 空气入口:空气入口面数量:总的迎风面积:m2 百叶窗类型:百叶窗垂直间距:mm 淋水填料: 类型或名称: 逆流: 高度_mm 波距:mm 长度(内部的):__ mm 宽度(内部的):____ mm 总的淋水面面积:_______m2
11 横流: 高度(迎风面)mm 宽度(迎风面):____mm 深度(空气流动方向):___ mm 总的淋水面面积:m2 水分配器: 类型:水槽或喷头___ 喷头名称:__ 喷头数量:_ _ 个 喷头底部或/孔口与填料顶部的距离:mm 喷淋泵(选填): 类型:出厂编号: 额定流量:m3 /h 额定扬程:Pa 额定功率:kW 配管口径:mm 其它可能影响性能的附加记录: 现场测试数据附件: (包含热力性能、噪声、能耗、飘水率数据的自动记录或者人工记录数据的复印件, 扫描件) 现场确认签名 测试单位人员: 工厂配合人员: 第三方人员: 测试日期: ........