编辑: lqwzrs 2019-07-13

25)《泵的噪声测量与评价方法》 JB/T8098-1999;

26)《无负压管网增压稳流给水设备》 GB/T 26003-2010 27)《稳压补偿式无负压供水设备》 CJ/T 303-2008;

28)《箱式无负压供水设备》 CJ/T 302-2008;

29) 其他相关标准及规范.

5 3. 二次供水系统基本要求 3.1 凡市政给水不能满足用户对水压、水量要求时,都应建设二 次供水设施. 3.2 二次供水系统不得与其他杂用水、中水、消防用水等供水系 统连接使用. 3.3 二次供水水质, 应符合国家现行标准 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)的相关规定. 3.4 二次供水水量、水压应符合国家现行标准《建筑给水排水设 计规范》及《广东省绿色建筑评价标准》的相关规定. 3.5 防污染措施按照国家现行标准《建筑给水排水设计规范》及 《二次供水设施卫生规范》执行. 3.6 二次供水系统中涉水材料应符合国家现行标准 《生活饮用水 输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 (GB/T17219-1998)的相关 规定. 3.7 二次供水系统应采用节能环保型供水设备和供水方式. 3.8 二次供水系统应在注册水表或市政公共供水接入点前设置 取水口,用于水质检测取样、对比.叠压供水设备应预留消毒设施接 口. 3.9 二次供水的供水方式分为以下几类: 1.水泵、水池、高位水箱供水(不推荐采用);

2.变频调速水泵、水池供水;

3. 符合国家和行业有关标准的叠压供水. 3.10 水池(箱)应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体 结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖.当与其它用水水池(箱)

6 并列设置时,应有各自独立的分隔墙,不得共用一幅分隔墙,隔墙与 隔墙之间应有排水措施. 3.11 下列区域严禁采用叠压供水: 1.市政供水管网压力低于 0.28MPa 的区域;

2.由于水量不足导致的经常性停水的区域;

3.供水干管的供水总量不能满足用水需求的区域;

4.供水干管管径小于 DN200 的区域. 3.12 下列用户严禁采用叠压供水: 1.用水时间过于集中, 瞬间用水量过大且无有效调储措施的用户 (如学校集体宿舍、影院、体育场馆等);

2.供水保证率要求高,不允许停水的用户;

3.对有毒有害物质、药品等危险化学物质进行制造、加工、储存 的工厂、研究单位和仓库等用户(含医院). 3.13 用户采用叠压供水方式时应有属地供水企业或相关管理部 门出具的当地供水管网基本参数(管径、水压等)资料,同时必 须获得供水企业的批复意见.

7 4. 新建二次供水系统建设要求 4.1 规划要求 二次供水工程规划应符合主体工程规划,以节能、环保、安全为 原则进行编制,具体体现在: 1. 总图方案报建阶段,要预留好二次供水设施(主要为水池、 水泵房)的位置,并计算其面积. 2. 综合管线规划方案要考虑二次供水管线、管位. 3.根据小区规模及建设情况,制订二次供水设施分期实施方案. 4.建筑工程平面规划方案,要预留足够的给水管井位置. 5. 根据小区或建筑周边市政水压、水量情况,确定二次供水方 式.若采用无负压供水方式,须属地供水企业出具书面意见. 4.2 系统设计 4.2.1 一般规定 1.二次供水系统的设计应与城镇供水管网的供水能力和用户要 求相匹配. 2.二次供水系统的设计应满足安全使用和节能、节地、节水、 节材的要求,并应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测等 要求. 3.不同用水性质的用户应分别独立计量,新建住宅应计量到户, 水表应出户;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题