编辑: lqwzrs 2019-07-13

水表集中设置,尽量设置远传抄表系统. 4.2.2 系统选择 1.二次供水应充分利用城镇供水管网压力,并根据城镇供水管 网压条件,综合考虑小区建筑物类别、高度、使用标准等因素,经技 术经济比较后合理选择二次供水系统.

8 2.二次供水系统可采用下列供水方式 ①.水泵、水池、高位水箱供水(不推荐采用);

②.变频调速水泵、水池供水;

③. 符合国家和行业有关标准的叠压供水. 佛山地区新建二次供水系统不应采用屋顶生活水箱重力供水方 式,如需采用屋顶水箱供水时,应增设水箱间. 3.给水系统的竖向分区应符合现行国家标准 《建筑给水排水设计 规范》中的规定. 4.采用叠压供水方式应有条件使用.采用叠压供水方式时,不 得造成该地区城镇供水管的水压低于本地规定的最低服务水压 (0.28MPa). 4.2.3 流量与压力 1.二次供水系统设计用水量应包括管网漏失水量同未预见水量, 设计流量同水力计算应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 及《广东省绿色建筑评价标准》中的规定. 2. 叠压供水系统应考虑城镇供水管网可利用水压. 3.采用减压阀减压时, 阀后配水件处最大压力应按减压阀失效情 况下进行校核,其压力不大于配水件的产品标准规定的水压试验. 4.3 二次供水设备设施 4.3.1 供水设备 1. 二次供水设施的水泵(泵组)选型符合现行国家标准《建筑 给水排水设计规范》中的规定. 2. 叠压供水设备的配置应符合现行国标及行业标准. 3.居住建筑二次供水设施选用的水泵,噪声应符合行业标准《泵 的噪声测量与评价方法》JB/T8098-1999 中的 B 级要求;

振动应符合

9 行业标准 《泵的振动测量与评价方法》 JB/T8097-1999 中的 B 级要求. 4.公共建筑二次供水设施选用的水泵,噪声应符合行业标准《泵 的噪声测量与评价方法》JB/T8098-1999 中的 C 级要求;

振动应符合 行业标准《泵的振动测量与评价方法 》JB/T8097-1999 中的 C 级要 求. 4.3.2 水池(箱) 1. 水池(箱)容积、材质及结构形式应符合现行国家标准《建 筑给水排水设计规范》中的规定. 2. 水池(箱)容积大于 50m

3 时,宜分为容积基本相等的两格, 并能独立工作. 3. 水池(箱)进水应有措施防止进水不稳定而使压力波动过大 影响直供水用户措施;

宜采用导流筒且优先选择顶部进水;

未设置导 流装置的,进水管与出水管应采取相对方向设置.进水管球阀采用遥 控式球阀,球阀前安装 Y 型过滤器,浮球阀应考虑防水波浪干扰设计 ........