编辑: star薰衣草 | 2019-07-13 |
7.1.1.2 不受环境光线和电磁辐射的影响;
7.1.1.3 烟道振动幅度尽可能小;
7.1.1.4 安装位置应尽量避开烟气中水滴和水雾的干扰,如不能避开,应选用能够适用的 检测探头及仪器;
7.1.1.5 安装位置不漏风;
7.1.1.6 安装 CEMS 的工作区域应设置一个防水低压配电箱,内设漏电保护器、不少于
2 个10A 插座,保证监测设备所需电力;
7.1.1.7 应合理布置采样平台与采样孔;
a) 采样或监测平台长度应≥2m,宽度应≥2m 或不小于采样枪长度外延 1m,周围 设置 1.2m 以上的安全防护栏,有牢固并符合要求的安全措施,便于日常维护(清洁光学 镜头、检查和调整光路准直、检测仪器性能和更换部件等)和比对监测. b) 采样或监测平台应易于人员和监测仪器到达, 当采样平台设置在离地面高度≥2m 的位置时,应有通往平台的斜梯(或Z字梯、旋梯) ,宽度应≥0.9m;
当采样平台设置在 离地面高度≥20m 的位置时,应有通往平台的升降梯. c) 当CEMS 安装在矩形烟道时,若烟道截面的高度>
4m,则不宜在烟道顶层开设 参比方法采样孔;
若烟道截面的宽度>
4m,则应在烟道两侧开设参比方法采样孔,并设置 多层采样平台. d) 在CEMS 监测断面下游应预留参比方法采样孔,采样孔位置和数目按照 GB/T
16157 的要求确定.现有污染源参比方法采样孔内径应≥80mm,新建或改建污染源参比 方法采样孔内径应≥90mm.在互不影响测量的前提下,参比方法采样孔应尽可能靠近 CEMS 监测断面.当烟道为正压烟道或有毒气时,应采用带闸板阀的密封采样孔.
5 图1采样平台与采样孔示意图 7.1.2 具体要求 7.1.2.1 应优先选择在垂直管段和烟道负压区域,确保所采集样品的代表性. 7.1.2.2 测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位.对于圆形烟道,颗粒物 CEMS 和流速 CMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向≥4 倍烟道直径,以及距上述部件 上游方向≥2 倍烟道直径处;
气态污染物 CEMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方 向≥2 倍烟道直径,以及距上述部件上游方向≥0.5 倍烟道直径处.对于矩形烟道,应以当 量直径计,其当量直径按式(1)计算.
2 ? ? AB D A B 1) 式中:D――当量直径;
A、B――边长. 7.1.2.3 对于新建排放源,采样平台应与排气装置同步设计、同步建设,确保采样断面满 足本标准 7.1.2.2 的要求;
对于现有排放源,当无法找到满足 7.1.2.2 的采样位置时,应尽 可能选择在气流稳定的断面安装 CEMS 采样或分析探头, 并采取相应措施保证监测断面烟 气分布相对均匀,断面无紊流. 对烟气分布均匀程度的判定采用相对均方根σr 法,当σr≤0.15 时视为烟气分布均匀, σr 按式(2)计算.
2 1
2 ( ) ( 1) ? ? ? ? ? ? ? n i i r v v n v 2) 式中:σr――流速相对均方根;
i v ――测点烟气流速,m/s;
v ――截面烟气平均流速,m/s;
n――截面上的速度测点数目,测点的选择按照 GB/T
16157 执行.
6 7.1.2.4 为了便于颗粒物和流速参比方法的校验和比对监测,CEMS 不宜安装在烟道内烟 气流速........