编辑: 黎文定 2019-07-13

2 .

1 术语2.1.1灭火器配置场所 d i s t r i b u t i o n p l a c e o f f i r e e x t i n g u i s h e r 存在可燃的气体、 液体、 固体等物质 需要配置灭火器的场所

2 .

1 .

2 计算单元 c a l c u l a t i o n u n i t 灭火器配置的计算区域.

2 .

1 .

3 保护距离 t r a v e l d i s t a n c e 灭火器配置场所内, 灭火器设置点到最不利点的直线行走距离.

2 .

1 .

4 灭火级别 f i r e r a t i n g 表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能.由表示灭火效能 的数字和灭火种类的字母组成. 建筑灭火器配置类型、 规格和灭火级别基本参数举例见本规 范附录A,

2 .

2 符号2.2.1灭火器配置设计计算符号: Q ~ 计算单元的最小需配灭火级别( A或B) ;

S - ― 计算单元的保护面积( m

1 ) ;

U - A类或 B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积( m2 / A 或,n, / B) ;

K一一修正系数;

Q e ― 一 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别( A 或B);

N ― 计算单元中的灭火器设置点数( 个)

2 .

2 .

2 灭火器配置设计图例见本规范附录B .

3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

3 .

1 火灾种类3.1.1灭火器配置场所的 火灾种类应根据该场所内的 物质及其 燃烧特性进行分类.

3 .

1 .

2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:

1 A类火灾: 固体物质火灾.

2 B类火灾: 液体火灾或可熔化固体物质火灾.

3 C类火灾: 气体火灾.

4 D 类火灾: 金属火灾.

5 E类火灾( 带电火灾) : 物体带电燃烧的火灾.

3 .

2 危险等级3.2.1工业建筑灭火器配置场所的危险等级, 应根据其生产、 使用、 储存物品的火灾危险性, 可燃物数量, 火灾蔓延速度, 扑救难易 程度等因素, 划分为以下三级:

1 严重危险级: 火灾危险性大, 可燃物多, 起火后蔓延迅速, 扑救困难, 容易造成重大财产损失的场所;

2 中危险级: 火灾危险性较大, 可燃物较多, 起火后蔓延较迅 速, 扑救较难的场所;

3 轻危险级: 火灾危险性较小, 可燃物较少, 起火后蔓延较缓 慢, 扑救较易的场所. 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录 C e

3 ,

2 .

2 民用建筑灭火器配置场所的危险等级, 应根据其使用性 质, 人员密集程度, 用电用火情况, 可燃物数量, 火灾蔓延速度, 扑 救难易程度等因素, 划分为以下三级:

1 严重危险级: 使用性质重要, 人员密集, 用电用火多, 可燃 物多, 起火后蔓延迅速, 扑救困难, 容易造成重大财产损失或人员 群死群伤的场所;

2 中危险级: 使用性质较重要, 人员较密集, 用电用火较多, 可燃物较多 起火后蔓延较迅速, 扑救较难的场所;

3 轻危险级: 使用性质一般, 人员不密集, 用电用火较少, 可 燃物较少, 起火后蔓延较缓慢, 扑救较易的场所. 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录 D e

4 灭火器的选择

4 .

1 一般规定4.1.1灭火器的选择应考虑下列因素

1 灭火器配置场所的火灾种类;

2 灭火器配置场所的危险等级;

3 灭火器的灭火效能和通用性;

4 灭火剂对保护物品的污损程度;

5 灭火器设置点的环境温度;

'

使用灭火器人员的体能.

4 .

1 .

2 在同一灭火器配置场所, 宜选用相同类型和操作方法的灭 火器.当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时, 应选用通用 型灭火器.4.1.3在同一灭火器配i t场所, 当选用两种或两种以上类型灭火 器时, 应采用灭火剂相容的灭火器.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题