编辑: 黎文定 | 2019-07-13 |
2 .
1 术语2.1.1灭火器配置场所 d i s t r i b u t i o n p l a c e o f f i r e e x t i n g u i s h e r 存在可燃的气体、 液体、 固体等物质 需要配置灭火器的场所
2 .
1 .
2 计算单元 c a l c u l a t i o n u n i t 灭火器配置的计算区域.
2 .
1 .
3 保护距离 t r a v e l d i s t a n c e 灭火器配置场所内, 灭火器设置点到最不利点的直线行走距离.
2 .
1 .
4 灭火级别 f i r e r a t i n g 表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能.由表示灭火效能 的数字和灭火种类的字母组成. 建筑灭火器配置类型、 规格和灭火级别基本参数举例见本规 范附录A,
2 .
2 符号2.2.1灭火器配置设计计算符号: Q ~ 计算单元的最小需配灭火级别( A或B) ;
S - ― 计算单元的保护面积( m
1 ) ;
U - A类或 B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积( m2 / A 或,n, / B) ;
K一一修正系数;
Q e ― 一 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别( A 或B);
N ― 计算单元中的灭火器设置点数( 个)
2 .
2 .
2 灭火器配置设计图例见本规范附录B .
3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
3 .
1 火灾种类3.1.1灭火器配置场所的 火灾种类应根据该场所内的 物质及其 燃烧特性进行分类.
3 .
1 .
2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾: 固体物质火灾.
2 B类火灾: 液体火灾或可熔化固体物质火灾.
3 C类火灾: 气体火灾.
4 D 类火灾: 金属火灾.
5 E类火灾( 带电火灾) : 物体带电燃烧的火灾.
3 .
2 危险等级3.2.1工业建筑灭火器配置场所的危险等级, 应根据其生产、 使用、 储存物品的火灾危险性, 可燃物数量, 火灾蔓延速度, 扑救难易 程度等因素, 划分为以下三级:
1 严重危险级: 火灾危险性大, 可燃物多, 起火后蔓延迅速, 扑救困难, 容易造成重大财产损失的场所;
2 中危险级: 火灾危险性较大, 可燃物较多, 起火后蔓延较迅 速, 扑救较难的场所;
3 轻危险级: 火灾危险性较小, 可燃物较少, 起火后蔓延较缓 慢, 扑救较易的场所. 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录 C e
3 ,
2 .
2 民用建筑灭火器配置场所的危险等级, 应根据其使用性 质, 人员密集程度, 用电用火情况, 可燃物数量, 火灾蔓延速度, 扑 救难易程度等因素, 划分为以下三级:
1 严重危险级: 使用性质重要, 人员密集, 用电用火多, 可燃 物多, 起火后蔓延迅速, 扑救困难, 容易造成重大财产损失或人员 群死群伤的场所;
2 中危险级: 使用性质较重要, 人员较密集, 用电用火较多, 可燃物较多 起火后蔓延较迅速, 扑救较难的场所;
3 轻危险级: 使用性质一般, 人员不密集, 用电用火较少, 可 燃物较少, 起火后蔓延较缓慢, 扑救较易的场所. 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录 D e
4 灭火器的选择
4 .
1 一般规定4.1.1灭火器的选择应考虑下列因素
1 灭火器配置场所的火灾种类;
2 灭火器配置场所的危险等级;
3 灭火器的灭火效能和通用性;
4 灭火剂对保护物品的污损程度;
5 灭火器设置点的环境温度;
'
使用灭火器人员的体能.
4 .
1 .