编辑: 黎文定 | 2019-07-13 |
8 9
55 B
21 B 单位 灭火级 别遥大 保护面 积) m} / 川0.51.01.56.2.3D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、 物态及其特性等研究确定.
6 .
2 .
4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内 A类( 或B类) 火灾的规定.
7 灭火器配置设计计算
7 .
1 一般规定7.1.1灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行.灭火器最 小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整.
7 .
1 .
2 每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数f不得小 于最小需配灭火级别和数,的计算值.
7 .
1 .
3 灭火器设置点的位置和数f应根据灭火器的最大保护距 离确 定.并应保证最不利点至少在1具 灭火 器的保护范围内.7,2计算单元7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:
1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和 火灾种类相同时, 可将其作为一个计算单元.
2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和 火灾种类不相同时, 应将其分别作为不同的计算单元.
3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层.
7 .
2 .
2 计算单元保护面积的确定应符合下列规定:
1 建筑物应按其建筑面积确定 ;
2 可燃物露天堆场, 甲、 乙、 丙类液体储罐区, 可燃气体储罐 区应 按堆垛、储罐的占地 面积确定.7.3配置设计计算
7 .
3 .
1 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算: Q = (
7 .
3 .
1 )
1 1 式中 Q 计算单元的最小需配灭火级别( A或B);
5―计算单元的保护面积( m` ) ;
U - A类或 B........