编辑: 黎文定 | 2019-07-13 |
4 .
1 .
4 不相容的灭火剂举例见本规范附录E的规定.
4 .
2 灭火器的类型选择
4 .
2 .
1 A类火灾场所应选择水型灭火器、 磷酸钱盐干粉灭火器、 泡沫灭火器或卤代烷灭火器.
4 .
2 .
2 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、 碳酸氮钠干粉灭火器、 磷酸铁盐干粉灭火器、 二氧化碳灭火器、 灭B类火灾的水型灭火 器或卤代 烷灭火器.极性溶荆的B类火灾场所应选择灭 B类火灾的抗溶性灭火 器.4.2.3C类火灾场所应选择磷酸按盐干粉灭火器、 碳酸氮钠千粉 灭火器、 二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器.
4 .
2 .
4 D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器.
4 .
2 .
5 E类火灾场所应选择磷酸铁盐干粉灭火器、 碳酸氮钠干粉 灭 火器、 卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器. 但不得选用装有金属喇 叭喷筒的二叙化碳灭火器.
4 .
2 .
6 非必要场所不应配置卤代烷灭火器.非必要场所的举例 见本规范附录 F .必要场所可配置l z代烷灭火器.
5 灭火器的设置
5 .
1 一般规定5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点. 且不得影响 安全疏散.5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点, 应设置指示其位置的发光 标志口5.1.3灭火器的摆放应稳固, 其铭牌应朝外.手提式灭火器宜设 置在灭火器箱内或挂钩、 托架上, 其顶部离地面高度不应大于
1 .
5 0 M;
底部离地面高度不宜小于
0 .
0 8 M.灭火器箱不得上锁.
5 .
1 .
4 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点.当必须设置 时, 应有相应的保护措施. 灭火器设置在室外时, 应有相应的保护措施
5 .
1 .
5 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点.
5 .
2 灭 火器 的最 大保护距离5.
2 .
1 设置在 A类火灾场所的灭火器, 其最大保护距离应符合 表5 .
2 .
1 的规定. 表5.2.1A份火灾场 所的z央器号女樱护RF亩r-I 二石毒夏一一望咒手提式灭 火器 推 车式 灭火钧 严1危险级1530中危 险级 2O
4 0 轻危 险级
25 5
0 5 .
2 .
2 设置在 B , C类火灾场所的灭火器, 其最大保护距离应符 合表5.2.2的 规定.表5.2.2B,C类火灾场所 的灭火器最大保护距离 ( m( ~ ~ ~ 一一~z火器型式危险等 级一一~~一~手提式 灭火器 推车 式灭火 器 严重 危险级
9 1
8 中危险 级1224 轻危险 级1530
5 .
2 .
3 D类火灾场所的灭火器 其最大保护距离应根据具体情况 研究确定.5.2.4E类火灾场所的火火器 其最大保护距离不应低于该场所 内A类或B类 火灾的规定口6灭火器的配置
6 .
1 一般规定6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数f不得少于2 具.
6 .
1 .
2 每个设置点的灭火器数量不宜多于
5 具.
6 .
1 .
3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过 l o o m 时, 应配 置1具1A的手提式灭火器;
每增加
1 0
0 .2 时, 增配
1 具IA的手 提式灭火器6.2灭火器的最 低配置基准6.2.1A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表
6 .
2 .
1 的规定.表6.2.1A类火 灾场所 灭火钳的最低配里基准 危险等级严盆 危险级 一 中危险 级一轻危 险级 IA 一100 单具灭火器.小配t灭火级别单位 灭火级别 最大 保护面 积I M '
/ A )
6 .
2 .
2 B , C类火灾场所灭火器的最低配里基准应符合表
6 .
2 .
2 的规定.表6.2.2B, C类火灾场所灭火器的最低配I基准危险彼级 严皿 危险级 中危 险级 轻危 除级 单具 灭火罚 .小配 ,灭 火级别