编辑: hys520855 2019-07-13

5 分钟放电时间,并在接触马达控制器之前检查是否 存在电压. 安全功能不能用来防护电击,而只能用来防止危险的运动! 注意 由马达或轴的意外运动引起的危险. C 确保此运动不会危害任何人. C 按照机械指令进行风险评估. C 在风险评估的基础上,为包括所有集成部件在内的整个机器设计安全系统. 其中也包括电驱动器. C 禁止跨接安全设备.

1 产品使用的安全和前提条件 Festo C GDCP-CMMP-M0-FW-ZH C 1304NH

9 1.1.2 通过保护特低电压 (PELV) 防止电击的保护措施 警告 ? 请仅使用能按照 EN 60204-1(超低压保护 Protective Extra-Low Voltage, PELV)标准的 PELV 电路供电. 此外还应重视 EN 60204-1 标准对于超低压保护 (PELV) 电路的常规要求. ? 请仅使用能按照 EN 60204-1 标准安全切断工作电压的电源. 通过使用 PELV 电路,将确保符合 IEC DIN EN 60204-1 的触电防护(对直接或间接触摸的防护) (机器的电气装备,一般性要求). 1.1.3 按照规定使用 马达控制器 CMMP-AS-...-M0 设计用于安装在机器或自动化技术设备内,并且必须在下列条件 下使用: C 在技术性能完好的状态下使用, C 在原装状态下使用,不得擅自改动, C 在本产品技术参数定义的极限值内使用( 文件 GDCP-CMMP-AS-M0-HW-... 的附录 A), C 在工业范围内使用. 注意 由未经授权的操作或未按规定的使用引起的损坏,生产商免于承担其质保和赔偿 责任.

1 产品使用的安全和前提条件

10 Festo C GDCP-CMMP-M0-FW-ZH C 1304NH 1.2 产品使用前提条件 ? 请将本说明书提供给使用了本产品的机器或者系统的设计人员、装配人员以及负责调试的 人员. ? 请确保始终遵守本文件的规定. 同时还要遵守其它部件和模块的文件. ? 请遵守产品使用目的地的有效法律规定以及: C 规程和标准, C 检测机构和保险公司的规定, C 国家规定. ? 在使用紧急停止功能时,只允许按规定在已检查安全开关........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题