保证足够的过热度,同时考虑最小的排气温度;

在所有运行条件下(部分负荷、夏冬条件)都能稳定运行;

在膨胀阀处无制冷剂气泡.对于 ECO 运行,已有液体过冷器入口处,不能有气泡. ― 长期停机时,应避免制冷剂的流动(从高压侧到低压侧或压缩机). ― 油分安装于低温环境中时,应采取必要的保温措施.

15 7. 维护保养 7.1 常规检查、维护 常规检查: ― 运行数据(见§6.5) ― 润滑油(见§6.5) ― 保护装置和检测部件(见§6.5) ― 检查电缆连接并紧固 ― 制冷剂充注、检漏 检查压缩机内部安全阀 该阀不用维护.阀泄漏时,导致制冷量降低,排气温度升高.应予更换. 检查压缩机止回阀 如果阀损坏或脏污会使压缩机停机时反转,造成压缩机严重损伤. 检修油路电磁阀 当压缩机停机后,油路中视镜若还有油流,则应更换膜片和支撑环. 膜片损坏可能会使压缩机内充满油(必须排除,否则会产生严重过障). 检修油过滤器 ― 在压缩机运行 50-100 小时后,油过滤器应进行第一次更换. ― 如果油流开关动作或日常检修时,油分和压缩机喷油口之间压力降大于 0.5bar (压力表安装在油路截止阀上),则应更换滤芯.更换时,关闭油路电磁阀、释放 掉维修管路压力,滤芯在上紧后再松开 1/4 圈. 更换冷冻油 机组安装良好、吸气滤网工作正常时,冷冻油一般不用更换. 压缩机发生故障或电机烧毁时应进行酸性检查,并采取清洁措施:安装具有酸性物质 吸附功能的吸气过滤器、换掉冷冻油及油过........