编辑: NaluLee 2019-07-15

3 基本规定 3.0.1 新风除霾系统应根据建筑布局、安装条件、用户需求、经济性等因素经综合分析后合理 选择系统形式. 3.0.2 应优先利用自然通风,新风除霾系统只在室外空气雾霾超过标准要求时运行,系统应具 备新风输送和 PM2.5 过滤功能,保证室内人员最小新风量的需求,及维持一定的室内正压, 防止室外空气颗粒污染物渗入. 3.0.3 系统采用的设备、材料等应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB

50016 的有关规 定. 3.0.4 系统的施工不应破坏建筑的结构安全性,集中式新风除霾系统应采用建筑一体化设计.

4 技术要求 4.0.1 新风除霾系统的最小新风量宜按每人新风量不小于

30 m3 /h 设计,且换气次数不宜小于 表4.0.1 的规定. 表4.0.1 最小换气次数 人均居住面积 Fp 每小时换气次数 Fp ≤10m2 0.70

10 m2

55 8? ? 显热交换效率 >

60 >

65 5.6 监控系统性能要求 5.6.1 新风除霾系统宜对下列参数进行监测;

1 室外的温度、湿度、PM2.5 等颗粒物浓度;

2 室内的温度、湿度、C02 浓度、PM2.5 等颗粒物浓度;

3 新风除霾机组的启停状态;

4 过滤净化设备运行状态和维护提示. 5.6.2 监控系统的温度、湿度、C02 和颗粒物传感器应设置在空气流通,能反映被测房间空气 状态的位置. 5.6.3 居住建筑新风除霾系统的控制应能保证房间风量平衡要求,并可以根据室内人数、C02 浓度进行新风量的调节.

6 施工与安装 6.1 一般规定 6.1.1 居住建筑新风除霾系统工程施工应结合装修图纸,并与土建及其他专业工种互相配合, 按现行国家规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 的有关规定执行. 6.2 新风机安装 6.2.1 集中式新风除霾机组的安装,应注意隔音降噪,避免对住户造成影响. 6.2.2 吊装式新风除霾机组安装时宜采用预埋吊杆,当采用膨胀螺栓与楼板连接时,应进行现 场拉拔测试,吊杆应采用减震吊杆,减少震动传递. 6.2.3 吊装式新风除霾机组安装应预留检修清洗口. 6.3 风管及部件的安装 6.3.1 风管穿过墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,风管与防护套管之间,应用不燃且对 人体无害的柔性材料封堵. 6.3.2 风管与新风除霾机组连接宜使用软管连接,连接处需使用卡箍进行固定,离主机 300mm~500mm 范围内不宜设置弯头. 9? ? 6.3.3 外墙上的进风口与排风口的预留与开孔,应满足外墙防水、外墙保温层的保护及外墙立 面美观等要求. 6.3.4 过滤设备安装应平整、牢固,方向正确;

过滤器与框架、框架与围护结构之间应严密无 穿透缝.

7 运行维护 7.1 新风除霾系统的新风除霾机组、送风口、排风口、管道系统等应定期进行日常维护保养 和定期维护保养,并宜满足下列要求:

1 每年对新风除霾机组不少于一次清洁、维护保养.

2 按使用要求定期对新风除霾机组内的过滤器进行清洗或更换,对静电过滤器进行清洗.

3 带热回收新风除霾系统的热交换芯,每2年进行清洁和维护保养.

4 每3~6 个月对风口进行清洗,保证风口上无积灰、过滤网中无粉尘污渍.

5 每6个月检测系统风速,如果出现风速异常,应及时调节风速并对管道进行清洗. 条文说明

1 总则 要保证室内人员不受室外雾霾的影响,只要将该空间相对密闭就可以了.但居住建筑室内 人员需要呼吸氧气,就需要向室内输送新鲜空气.在室外环境空气质量差,雾霾等室外空气污 染严重的天气,可吸入细颗粒物(PM2.5 值)超标.如果室内空间不相对密闭,且送入室内的 新风不经过过滤处理,室外污染物将会进入室内,空气品质没有保障,因此,构建一个相对密 10? ? 闭的室内空间,且通过向该空间输送经过处理的干净空气,维持室内相对正压,防止室外污染 空气渗入,并排出室内污染空气,保证室内人员的氧需求量,是新风除霾(防霾)系统的基本 作用. 除了室外空气污染,住宅室内产生的污染物:甲醛、甲苯、苯并(油烟)、二氧化碳(人体)等也会对人体产生影响.送入室内的新风除了过滤室外除霾,提供富含氧气的新鲜空气, 也能对室内散发的污染物起到稀释作用.