编辑: NaluLee | 2019-07-15 |
3 基本规定 3.0.2 在室外空气质量符合空气质量标准的情况下,我们应优先通过开启门窗进行通风换气. 在室外空气质量不符合空气质量标准的情况下,特别是室外雾霾严重的天气,为提供一个卫生 安全的室内居住环境,就有必要开启新风除霾系统,新风除霾系统主要两个功能,即向室内输 送新风和过滤掉新风中的雾霾(PM2.5 可吸入细颗粒物).也即指通过机械风机将室外的新鲜 空气经过滤(去除 PM2.5)后送到室内,同时通过机械风机(或自然)把室内污染的空气排至 室外.同时要求建筑应具有良好的气密性,通过送新风保持室内微正压,防止室外污染空气渗 入. 人们常用的室内空气净化器,它和新风除霾系统不同,不引入室外新风,只对室内空气进 行循环过滤处理,因而不能提供人们生活所需的氧气,往往要通过开启门窗或墙洞得到新鲜空 气,但同时雾霾也进入了室内,不能完成防霾除霾. 另外对于新建和装修完的建筑,有些建材排放超标,甲醛/TVOC 散发量大,人员不宜长 时间待在室内,应优先采用自然通风方式消除室内有害气体. 3.0.3 居住建筑新风除霾系统风管材质可采用满足消防要求的镀锌钢板、ABS、PVC 或复合软 管等.
4 技术要求 4.0.1 居住建筑新风量按每人新风量不小于
30 m3 /h 设计,要求高的房间例如健身房、活动室 等新风量可按
50 m3/h 设计,且应根据人员密度满足相应的换气次数要求. 4.0.2 目前许多用户在使用新风除霾系统时,同时开着门窗,室外污染物照样进入室内,造成 室内污染物浓度无法控制,新风除霾系统失效.在运转时务必关闭门窗保持室内密闭,相对室 外正压,新风除霾系统可提供满足卫生标准需要的新鲜空气. 11? ? 4.0.3 新风除霾系统的基本要求是房间送排风量保持平衡,且送风量大于排风量保证室内微正 压.实际运行时,应可通过调高送风量或关小排风量来保证排风量不大于新风量运转,这样才 不会破坏房间相对室外的正压环境,室外污染物才不会渗透进入房间.同时,门窗气密性符合 相关规范标准要求也是必要保证. 4.0.5 厨房、卫生间排风量,不能大于系统总新风量,否则会造成室内负压.
5 系统设计 5.1.1 建筑类型主要指:普通住宅、公寓、别墅等,定位分为普通、改善和舒适要求. 5.2.1 集中式的新风除霾系统向各住户集中供应新风,新风集中处理,系统灵活性差,运行费 用高,收费难,但管理维护方便,可采用的空气处理技术多,适合于要求高的用户.户式新风 除霾系统各用户单独配置新风除霾系统,灵活性好,住户可根据自己需求灵活配置使用,各住 户之间互不干扰.这两种方式都要在室内设置新风管道.房间式新风除霾系统每个房间设独立 新风除霾机组,适用于房间层高或装修不适合布置管道,各个房间较为紧凑的户型,或已装修 入住的住户. 5.2.2 集中式新风除霾系统是将大型新风除霾机组设置在专门机房内,通过送、排风管道集中 为住宅楼内各住户提供新风,并去除其中的雾霾,还能增加排风热回收、降温去湿、除味、去除TVOC 等有害气体,及增加负氧离子等功能,更便于维护和请洗. 集中新风除霾系统大型新风除霾机组设置在机房内,通过风管与户内送风或排风系统连 接,组成一种供多户集中使用的新风除霾系统.集中新风除霾系统的送、排风主管往往竖向设 置,不宜采用建筑风道,避免二次污染,新风机房通常集中设置在地下层、设备层或屋顶机房 层,竖向新风及排风管道接入每个住户,每个户内的新风引入管道设置风量调节阀或者定风量 阀,以调节进入每户内的新风量. 对于不超过