编辑: 赵志强 | 2019-07-15 |
二、控制器的安装 2.1 控制器的外形尺寸 1. 显示器的外形尺寸(A 型) 开孔尺寸:192*138mm 2. 显示器的外形尺寸(B 型) 开孔尺寸:154*94mm DB4610/4310 变频恒压供水控制器 控制器的安装 -3- PRG SET
163 100
100 92
40 36
163 153
40 36 CHK
163 PRG CHK SET SHIFT P1 P4 P2 P5 P3 P6 XB DCF 手动工频行运动自手动变频 CONTROLLER 3. 主机的外型尺寸 2.2 控制器的安装 安装时在控制柜前面板上开一个(A 型显示器 192*138mm,B 型显示器 154*94mm)方孔,将显示器镶嵌于控制柜的前面板上,用随机的紧固件锁定.主机可在控制柜内适当的位 置安装,可用标准的 35mm 导轨安装,也可用 M4 的螺栓安装在适当位置.
三、控制器的接线 3.1 实物端子排布图 DB4610/4310 变频恒压供水控制器 控制器的接线 -4- R/S 控制器运行 GND 公共地 X1 多功能输入1 X2 多功能输入2 X3 多功能输入3 X4 多功能输入4 X5 多功能输入5 X6 多功能输入6 LA 低水位输入 S1 第2压力输入 FI 消防信号输入 ALM 变频器故障 GND 公共地 VRC 模拟量输出 GND 公共地 +24V (300mA)
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 RUN 变频器运行 B1 1号泵变频 D1 1号泵工频 B2 2号泵变频 D2 2号泵工频 B3 3号泵变频 D3 3号泵工频 B4 4号泵变频 D4 4号泵工频 B5 5号泵变频 D5 5号泵工频 B6 6号泵变频 D6 6号泵工频 XB 附属小泵 DCF 电磁阀 FA 故障输出 COM 公共端 L1 AC220V火NAC220V零24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42 供水控制器主机 变频器复位 RST CM 公共端 485A 通讯口 485B 通讯口 PI2 模拟量输入2 +5V PI1 模拟量输入1 0-5V 4-20mA ON
1 2 模拟输入跳线开关 PI1:(在电压位置) PI2:(在电压位置) B1 D1 B2 D2 B3 D3 B4 D4 B5 D5 B6 D6 XB DCF FA RUN X1 X2 X3 X4 X5 X6 LA S1 FI ALM POW RUN INV ERR 90.00 125.00 69.00 100.00 110.00 3.2 控制器的端子接线说明 端子名称 说明端子名称 说明1485A RS-485 通讯口 +
24 GND 公共端
2 485B RS-485 通讯口 -
25 R/S 控制器自动运行信号,闭合 时自动运行
3 CM 公共端(端子 4,5 使用)
26 X1 多功能输入端
1 4 RUN 接变频器的运行控制端
27 X2 多功能输入端
2 5 RST
28 X3 多功能输入端
3 6 B1
1 号泵变频泵控制接点
29 X4 多功能输入端
4 7 D1
1 号泵工频泵控制接点
30 X5 多功能输入端
5 8 B2
2 号泵变频泵控制接点
31 X6 多功能输入端
6 9 D2
2 号泵工频泵控制接点
32 LA 低水位信号输入端
10 B3
3 号泵变频泵控制接点
33 S1 第二压力或消防巡检信号输 入端
11 D3
3 号泵工频泵控制接点
34 FI 消防信号输入端
12 B4
4 号泵变频泵控制接点
35 ALM 变频器故障输入信号端
13 D4
4 号泵工频泵控制接点
36 VRC 控制器模拟电压输出
14 B5
5 号泵变频泵控制接点
37 GND 公共端
15 D5
5 号泵工频泵控制接点
38 PI2 第2模拟输入信号
16 B6
6 号泵变频泵控制接点
39 +5V 接远传压力表高端
17 D6
6 号泵工频泵控制接点
40 PI1 第1模拟输入信号
18 XB 小泵控制接点
41 GND 公共端
19 DCF 电磁阀控制接点
42 +24V 输出 DC24V(300mA)
20 FA 故障报警输出触点
21 COM 输出继电器公共端
22 L 电源 AC220V 火线
23 N 电源 AC220V 零线 DB4610/4310 变频恒压供水控制器 端子接线说明 -5-
2 4
7 6
5