编辑: 赵志强 2019-07-15

四、操作面板的使用 4.1 面板布局 4.2 功能说明

1 显示区Ⅰ 显示反馈值.

2 显示区Ⅱ 显示变频器给定频率、节电率.

3 显示区Ⅲ 设定压力、市网压力、水位、流量、温度.

4 显示区Ⅳ 显示工作状态、水泵故障.

5 显示区Ⅴ 当前日期、时间. PRG 编程键:需要修改参数时按此键进入编程模式或退出编程模式. ∧ 数值增加键:选择参数项目或修改参数值,手动变频状态下修改变量泵的 运行频率. ∨ 数值减小键:选择参数项目或修改参数值,手动变频状态下修改变量泵的 运行频率. SET 读取数据及确认数据:自动运行状态下更改显示器Ⅱ的显示内容,手动状 态下选择水泵号. SHIFT 转换键: 手动变频状态下变频泵频率达到 50.0Hz 后按一下此键可转换为 工频工作. CHK 巡检键:在消防模式下按此键进入消防巡检状态.

6 状态转换键:自动状态时按此键 1S 可进入手动变频状态或手动工频状态. LED9-11 显示指示工作状态.

7 P1- P6 XB DCF 启停键:1-6 号泵及小泵、电磁阀的启停.LED1-8 显示 1-6 号泵及小泵、 电磁阀的工作状态.

1 DB4610/4310 变频恒压供水控制器 操作面板的使用

3 -6-

五、试运行 5.1 手动运行 控制器上电瞬间,显示器显示控制器的型号和显示软件的版本号,系统进入手动状态. 若进入自动状态需要端子 R/S 和GND 闭合. 请在首次上电后,进入编程状态,按实际系统设置代码参数,以便在自动状态下正常运 行. 在自动状态时按状态转换键 1S 可进入手动变频状态或手动工频状态,首先进入手动变频 状态,按P1-P

6、XB 键即可启动 B1- B

6、XB 之间有效变量泵,按∧或∨键,可以改变变频 器的给定频率(XX.X) .采用非线性键盘,按的时间越长,变化速度越快. 如果有一台工作于变频状态并处于手动频率调节状态时, ,其余变量泵将不能启动,只有 工作的变量泵停止后才能选择其它变量泵变频启停.另外,如果预使某台变量泵切换到工频 泵, 只有此变量泵达到 50.0Hz 后按一下 SHIFT 键, 此时的切换将自动加入参数所设置的延时. 按P1-P6,XB 键可以停止相应的泵号. 进入手动工频状态,按P1-P6,XB,DCF 键即可启停 D1-D

6、XB、DCF 之间有效定量泵和 电磁阀. 5.2 自动运行 控制器上电瞬间,显示器显示控制器的型号和软件的版本号,上电

2 秒钟后进入自动状 态(端子 R/S 和GND 闭合状态) ,显示区

1 显示压力反馈值(PV) ,显示区

2 显示频率输出 值或节电率(根据参数

77 显示区Ⅱ显示选择设定值) ,显示区

3 显示设定压力或第

2 模拟量 的反馈值,显示区

4 显示工作状态和故障信息,显示区

5 显示实时时钟. 手动变频或手动工频状态下将每台泵在变频及工频状态下的旋转方向调整正确.控制器 显示压力值和压力表显示值,若有偏差,可先通过参数

08 传感器调零功能调零,压力稳定在 设定值后再调整

09 满度修正,使显示值与实际值相符. 当定时运行时段无效时,设定压力值为

00 压力设定值 1.当定时时段运行后,设定压力 受控于运行时段状态预设值.当第二压力开关信号有效时,设定压力为

01 压力设定值 2(参数01) , (无论定时运行图是否有效) . 设定参数

17 加减速时间(变频器的加减速时间和控制器设置的加减速时间要一致) ,使 系统稳定在设定的压力. DB4610/4310 变频恒压供水控制器 试运行 -7-