00 压力设定值
1 0-报警压力 目标压力 0.300
01 压力设定值
2 0-报警压力 第二目标压力 0.400
02 消防压力 0-报警压力 供水模式下电磁 阀属性为
1 或2时关闭电磁阀压 力0.600
03 消防上限压力 0-报警压力 供水模式下电磁 阀属性为
1 或2时开启电磁阀压 力0.700 压力 设定
04 超压报警压力 0-传感器量程 传感器量程:不 报警 0.800
05 传感器类型 0-5,4-20 0-5: 远传压力 表/0-5V 电压输 入4-20: 4-20mA 0-5
06 传感器量程 0-9999 1.000
07 小数点位值 0-3
3 08 传感器调零 0-9999 0.000 传感器09 满度修正 50.0-200.0% 100.0
10 模拟输出类型 0-5V,0-10V 0-10 模拟 输出
11 模拟输出增益 50.0-120.0% 100.0
12 主泵下限频率 0-50.0Hz 25.0
13 换泵压力回差 0-报警压力 0.015
14 加泵延时时间 1-999 秒15
15 减泵延时时间 1-99 秒316 切换时间 0.2-2 秒0.4
17 加减速时间 2-200 秒10 切泵 条件
18 停车模式
0 ,
1 0―自由停车模式 1―软停止模式 (按 加减速时间)
0 DB4610/4310 变频恒压供水控制器 功能参数一览表 -8- 功能码参数值代码号 功能概述 取值范围 设定数据内容 出厂设置
19 休眠功能选择 0,1,2 0:无效 1:休眠模式
1 2:休眠模式
2 0
20 休眠判断频率 主泵下限频率 -50.0Hz 25.0
21 休眠判断延时 0-999(秒)
30 22 休眠前增量 0-2.00 0.000
23 唤醒压力值 0-目标压力 休眠功能有效时显示 0.200
24 唤醒延时 0-999(秒)
2 25 工频启动压力 0-报警压力 定量泵启动压力 0.250
26 工频停止压力 0-报警压力 定量泵停止压力 0.350 休眠 设定
27 小泵下限频率 0-50.0Hz 休眠功能有效、小泵设 定为变频泵时显示 25.0
28 日期设定 1-12;
1-31 *
29 时钟设定 00-23;
00-59 *
30 定时换泵间隔 0.0-999.9 小时 0.0 ― 定时换泵无 效>
0.0― 定时换泵有 效0.0
31 换泵倒计时 定时换泵有效时显示 只读
32 首先启动泵号 1-7
1 33 定时控制选择 0,2-8
0 ― 关闭 2-8 ― 开启
0 34 T1 时间 00-23;
00-59 0.00
35 T1 时间压力 0-报警压力 0.300
36 T2 时间 00-23;
00-59 0.00
37 T2 时间压力 0-报警压力 0.300
38 T3 时间 00-23;
00-59 0.00
39 T3 时间压力 0-报警压力 0.300
40 T4 时间 00-23;
00-59 0.00
41 T4 时间压力 0-报警压力 0.300
42 T5 时间 00-23;
00-59 0.00
43 T5 时间压力 0-报警压力 0.300
44 T6 时间 00-23;
00-59 0.00
45 T6 时间压力 0-报警压力 0.300
46 T7 时间 00-23;
00-59 0.00
47 T7 时间压力 0-报警压力 0.300
48 T8 时间 00-23;
00-59 0.00 时间 设定
49 T8 时间压力 0-报警压力 时间为
24 小时制, 从第一时段开始的 时间应从小到大依 次排列 (定时控制开启时 显示) 0.300 DB4610/4310 变频恒压供水控制器 功能参数一览表 -9- 功能码参数值代码号 功能概述 取值范围 设定数据内容 出厂设置
50 故障处理选择 0,1,2,3
0 - 全部停机 1,故障解 除后启动下一台变频泵
1 - 工频模式 1,变频器 故障后启动下一台工频泵
2 - 全部停机 2,故障解 除后变频启动首先启动泵
3 - 工频模式 2,变频器 故障后工频启动首先启 动泵