编辑: 赵志强 2019-07-15

六、功能参数一览表 如果系统中没有设置相关功能,则与此相关的参数代码不显示. 例如:系统中没有休眠功能,则代码参数

20 至参数

27 在查询和修改参数时不会显示. 功能码参数值代码号 功能概述 取值范围 设定数据内容 出厂设置

00 压力设定值

1 0-报警压力 目标压力 0.300

01 压力设定值

2 0-报警压力 第二目标压力 0.400

02 消防压力 0-报警压力 供水模式下电磁 阀属性为

1 或2时关闭电磁阀压 力0.600

03 消防上限压力 0-报警压力 供水模式下电磁 阀属性为

1 或2时开启电磁阀压 力0.700 压力 设定

04 超压报警压力 0-传感器量程 传感器量程:不 报警 0.800

05 传感器类型 0-5,4-20 0-5: 远传压力 表/0-5V 电压输 入4-20: 4-20mA 0-5

06 传感器量程 0-9999 1.000

07 小数点位值 0-3

3 08 传感器调零 0-9999 0.000 传感器09 满度修正 50.0-200.0% 100.0

10 模拟输出类型 0-5V,0-10V 0-10 模拟 输出

11 模拟输出增益 50.0-120.0% 100.0

12 主泵下限频率 0-50.0Hz 25.0

13 换泵压力回差 0-报警压力 0.015

14 加泵延时时间 1-999 秒15

15 减泵延时时间 1-99 秒316 切换时间 0.2-2 秒0.4

17 加减速时间 2-200 秒10 切泵 条件

18 停车模式

0 ,

1 0―自由停车模式 1―软停止模式 (按 加减速时间)

0 DB4610/4310 变频恒压供水控制器 功能参数一览表 -8- 功能码参数值代码号 功能概述 取值范围 设定数据内容 出厂设置

19 休眠功能选择 0,1,2 0:无效 1:休眠模式

1 2:休眠模式

2 0

20 休眠判断频率 主泵下限频率 -50.0Hz 25.0

21 休眠判断延时 0-999(秒)

30 22 休眠前增量 0-2.00 0.000

23 唤醒压力值 0-目标压力 休眠功能有效时显示 0.200

24 唤醒延时 0-999(秒)

2 25 工频启动压力 0-报警压力 定量泵启动压力 0.250

26 工频停止压力 0-报警压力 定量泵停止压力 0.350 休眠 设定

27 小泵下限频率 0-50.0Hz 休眠功能有效、小泵设 定为变频泵时显示 25.0

28 日期设定 1-12;

1-31 *

29 时钟设定 00-23;

00-59 *

30 定时换泵间隔 0.0-999.9 小时 0.0 ― 定时换泵无 效>

0.0― 定时换泵有 效0.0

31 换泵倒计时 定时换泵有效时显示 只读

32 首先启动泵号 1-7

1 33 定时控制选择 0,2-8

0 ― 关闭 2-8 ― 开启

0 34 T1 时间 00-23;

00-59 0.00

35 T1 时间压力 0-报警压力 0.300

36 T2 时间 00-23;

00-59 0.00

37 T2 时间压力 0-报警压力 0.300

38 T3 时间 00-23;

00-59 0.00

39 T3 时间压力 0-报警压力 0.300

40 T4 时间 00-23;

00-59 0.00

41 T4 时间压力 0-报警压力 0.300

42 T5 时间 00-23;

00-59 0.00

43 T5 时间压力 0-报警压力 0.300

44 T6 时间 00-23;

00-59 0.00

45 T6 时间压力 0-报警压力 0.300

46 T7 时间 00-23;

00-59 0.00

47 T7 时间压力 0-报警压力 0.300

48 T8 时间 00-23;

00-59 0.00 时间 设定

49 T8 时间压力 0-报警压力 时间为

24 小时制, 从第一时段开始的 时间应从小到大依 次排列 (定时控制开启时 显示) 0.300 DB4610/4310 变频恒压供水控制器 功能参数一览表 -9- 功能码参数值代码号 功能概述 取值范围 设定数据内容 出厂设置

50 故障处理选择 0,1,2,3

0 - 全部停机 1,故障解 除后启动下一台变频泵

1 - 工频模式 1,变频器 故障后启动下一台工频泵

2 - 全部停机 2,故障解 除后变频启动首先启动泵

3 - 工频模式 2,变频器 故障后工频启动首先启 动泵

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)