编辑: 雨林姑娘 | 2019-07-16 |
5 名及以上(应组成单数)符合相关专业要求的专家组成.本项目参建各方的人 员不得以专家身份参加专家论证会. 3.答:补充泥浆作用①护壁,对所成坑道具有保护作用;
②携渣,将定向钻施工中的泥土带出;
③冷却钻头;
④减小钻进摩擦阻力. 【解析】泥浆的最主要的两大功能.
4 答:定向钻不同于顶管的工序:①导向②扩孔③洗孔④回拖 【解析】测量放线,开挖工作井等工序是相同的. 5.答:燃气管道应按照设计和有关规范要求进行管道功能性试验.具体为: ①管道吹扫 (通球扫线) : 每次吹扫管道长度不宜超过 500m, 管道超过 500m 时宜分段吹扫. 应按介质流动方向进行, 可用贴有纸或自漆的木靶板置于吹扫口检查, 5min 内靶上无铁锈脏物 则认为合格. ②强度试验:管道设计压力大于 0.8MPa 时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于 1.5 倍设计压力.先升至试验压力的 50%,应进行初检,如无泄漏、异常,继续升压至试验压力, 然后宜稳压 1h 后,观察压力计不应少于 30min,无压力降为合格. ③严密性试验:用空气压力来检验近似于输气条件下燃气管道管材和接口的致密性.设计 压力大于或等于 5kPa 时,试验压力应为设计压力的 1.15 倍,且不得小于 0.1MPa.压力缓慢上 升至 30%和60%试验压力时,应分别停止升压,稳压 30min,并检查系统有无异常情况,如无异 常情况继续升压.管内压力升至严密性试验压力后,待温度、压力稳定后开始记录.稳压的持 续时间应为 24h,每小时记录不应少于
1 次,修正压力降不超过 133Pa 为合格.设备、仪表、 管件及其与管道的连接处,不漏者为合格. 【解析】许多考生苦背,终于考了管道功能性试验的技术内容. 【案例四】 (30 分) 【案例四参考答案】 1.答:单位工程有:①主桥工程;
②匝道 A 工程;
③匝道 BZ 工程;
④梁板预制工程;
⑤桩基 工程;
⑥绿化工程⑦桥面铺装等子工程. 【解析】单位工程是相对独立的子工程,一般可单独承包、验收、结算. 2.答:钻孔灌注桩验收的分项工程有:①清表及地基;
②预制桩;
③钢筋笼制作④钻孔灌注等 钻孔灌注桩验收的检验批有:①桩;
②钢筋及钢筋笼;
③水泥及级配料;
④导管质量;
⑤成孔 质量及成品质量等. 【解析】分项工程按照工序来划分,检验批按照材料品种工艺来区分. 3.答: 本工程至少应该配备
2 名专职安全员.理由:线路工程按照合同价配备:
5000 万~1 亿元的工程不少于
2 人;
4.答:应急预案是指事先制定的关于生产安全事故发生时进行紧急救援的组织、程序、措施、 责任以及协调等方面的方案和计划.内容还应包括: ①建立应急救援组织,落实应急救援人员.定期进行演练. ②明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量,并定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养. ③针对本基坑应配备足够的袋装水泥、土袋草包、临时支护材料、堵漏材料和设备、抽水 设备等抢险物资和设备. ④进行信息化施工,及早发现事故征兆. 【解析】按照书上内容整合. 5.答:图中对应内容:①主线基础及下部结构――交通导行――②匝道基础及下部结构――交 通导行――③主线上部结构――交通导行――④匝道上部结构 【解析】导行三次,还须考虑满堂支架?这个题目留有悬念,其分量与前年的模板浇筑顺 序有一比. 6.答:边防撞护栏至少需要连续施工