编辑: 雨林姑娘 | 2019-07-16 |
60 天. 主线长度:K2-(K1+100)=900 米 ,需要防撞栏杆(两边)900*2=1800 米;
B 匝道长度:BK360-BK0=360 米 ,需要防撞栏杆(两边)360*2=720 米;
C 匝道长度:CK150-CK0=150 米 ,需要防撞栏杆(两边)150*2=300 米;
挡土墙长度:DK90-DK0=90 米 ,需要防撞栏杆(两边,单边?)90*2=180 米;
合计 1800+720+300+180=3000 米3000 米÷200 米*4 天=60 天 【案例五】 (30 分) 【案例五参考答案】 1.答:图中构件名称 A: 抗剪壁的部件工字钢或 H 型钢;
功用:起到提高抗剪强度、加强围护桩结构的作用. B:围檩或冠梁;
功用:连成整体的梁板组成一个内圈,起到支撑和定位结构的作用. 【解析】旁注 I56b 字样,为b型56 号工字钢. 2.答:上部第一道支撑用混凝土结构,理由:①本基坑深度 10M 上部受力最大,比起其他结构 混凝土结构支撑强度更高、更安全.②混凝土结构支撑与地面平,施工中更方便其他作业.③ 混凝土结构支撑一般最后需要拆除,在面层凿除较为便利. 下部第二道支撑用钢管结构,理由:①下部受力较小,用钢结构安全的前提下,成本更低、 工期更短②比起混凝土结构,基坑呃逆可用作业空间更大③钢结构支撑可回收重复利用. 【解析】参见下图. 3.答:本基坑开挖深度 10m,在经过 2m 素填土和 6m 粘质粉土后的第 8m 到第 10m 为砂质粉土. 地下水埋深才 1.5m,预计水量很大普通井点降水不作用有限,为此需要
5 台管井深入含水层降 水.因此本基坑管井类型属于喷射降水型,其实质是截水帷幕. 理由:基坑隔水帷幕深入降水含水层的隔水底板中,井点降水以疏干基坑内的地下水为目的, 即为落底式帷幕,把降水井布置于坑内. 作用:当基坑底存在连续分布、埋深较浅的隔水层时,应采用底端进入下卧隔水层的落底式帷 幕以疏干基坑内的地下水为目的. 主要作用①疏干②降低地下水③减小基坑侧向压力④防止基 坑变形和坑底隆起. 【解析】本题类型略有含糊,参见教材 P105,三种类型隔(截)水帷幕.
4 答:堵漏措施的具体步骤:(1)判断渗漏为清水,及时封堵不会造成大的环境问题;
(2)在采 用降水或排水措施后对围护缺陷进行修补处理:插入引流管引流,用双快水泥封堵缺陷.如果 直接封堵困难应先在坑内回填土,在坑外水泥浆等封堵处,再继续向下开挖基坑.(3)支护结 构出现变形过大时,可以采用坡顶卸载,增加内支撑或锚杆,被动区堆载或注浆加固等处理措 施.(4)基坑出现整体滑塌时,应降低土中水位,并进行坡顶卸载,加强未滑塌区段的监测和 保护,严防事故继续扩大.(5)基坑坍塌或失稳征兆已经非常明显时,采取回填措施. (6)基 坑接近失稳即将坍塌时,应以人身安全为第一要务,及早撤离现场. 【解析】参见教材 P378 5.答:索赔不能成立.理由:这是施工不当引起的损失,责任属于项目部自己. 【解析】只有非承包商责任造成的损失才可以索赔. 6. 答:基坑施工的大型工程机械设备:挖机、铲车、钻机、混凝土泵车、搅拌机、喷射机、 吊机、水泵、千斤顶、拔管机等. 【解析】大型,不必写扳手、焊机之类. (本答案解析由【少舵主】QQ453007006 友情分享) ........