编辑: GXB156399820 2019-07-16

回水温度高于出水温度,温差大,增速增泵,温差小,减速减泵;

回水温度高于出水温度,温差大,减速减泵,温差小,增速增泵;

b) 回水温度目标控制:加热控制,温度低,增速增泵,温度高,减速减泵;

c) 回水温度目标控制:冷却控制,温度高,增速增泵,温度低,减速减泵;

d) 出水温度目标控制:加热控制,温度低,增速增泵,温度高,减速减泵;

e) 出水温度目标控制:冷却控制,温度高,增速增泵,温度低,减速减泵;

f) 固定频率运行模式:仅1台变频泵运行,运行频率为固定设置的频率. KT 系列智能温差循环控制器使用手册

8 In-time Service with Excellent Products 卓越产品・及时服务

五、参数基本设定

1、 确定控制模式 控制方式 页面选择与设备相匹配的控制模式;

2、 确定水泵数量 组泵方式 页面的泵设置投入使用;

3、 管网使用压力传感器设置 传感器设置 页面选择投入的温度传感器及量程(量程的下限都为

0 度);

4、 目标温差设置: 主界面的目标温差值上点击,即出现设置温差的窗口,在默认目标压力值上点 击修改成所需要控制的温差即可. 经过以上

4 步的操作即已完成温差循环控制系统的初步设置.接好线,点击主 界面的 自动运行 ,控制系统即可进入正常运行.如需温差或温度控制更精准, 性能更佳,更节能,请参阅说明书的 参数设置 章节,详细了解. KT 系列智能温差循环控制器使用手册

9 In-time Service with Excellent Products 卓越产品・及时服务

六、控制器的外形与安装

1、 控制器外形尺寸:226mm*163mm*47mm;

2、 控制柜安装开孔尺寸:215mm*152mm;

3、 控制器安装:安装时在控制柜前面板开一方孔(开孔尺寸: 215mm*152mm),将控制器镶嵌于控制柜面板上,用随机的卡子固定接线. KT 系列智能温差循环控制器使用手册

10 In-time Service with Excellent Products 卓越产品・及时服务

七、控制器技术参数

1、功能特点 界面美观 采用

7 英寸彩色触摸屏显示.参数设定、运行状态一目了然,操 作简单、显示美观大方、提升设备档次. 控制灵活 可实现 1-4 台水泵的自动控制,灵活配置,全面满足各种复杂 的供水系统. 功能齐全 集成了人机界面触摸屏、PLC、模拟量模块、控制程序及通讯为 一体.省却了触摸屏组态与 PLC 编程,节约成本、提高性能、缩 短安装调试时间. 完美性能 温差和温度

6 种控制方式结合为一体.自适应 PID 控制算法设 计,温差或温度控制更稳定. 自动切泵 多泵自动循环切换,避免水泵因长期使用或长期停用造成磨损或 锈蚀. 保护全面 具有传感器故障停机报警、缺水保护、水泵故障保护、变频器故 障报警,启用保护自动停泵,故障消除自动启动水泵. 安全可靠 模拟、数字信号全部采用光电隔离,抗干扰能力强;

整体控制器 采用 DC24V 人体安全电压设计. 简单易用 高度简单方便 丰富而完美的图像和中文提示.使一般的操作人 员无需经过复杂的培训,也能对各项操作应用自如. 维护方便 独有的系统故障检测、使工程人员能清楚地了解故障所在,帮助 维修人员检查故障发生的部位和原因. 客户宣传 用户可自定义服务热线等信息. 分时段控制 具有依星期启用和停止机组运行;

六段时间设置不同温差或温度控制功能. KT 系列智能温差循环控制器使用手册

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题