编辑: GXB156399820 | 2019-07-16 |
2、 默认目标温度为正常工作温度的设定值.
3、
6 个时间段可设置为不同时间温度设定值.
4、 时间段前的复选框点选后,即启用该时间段的压力设定.
5、 时间段前的复选框未选取,即不启用该时间段的压力,使用默认的设定值.
6、 如不同时间段有重复,以前面(上面)的时间为优先.
7、 设定结束后点击右上角 X ,出现保存对话框,点击保存,即设定值有效. KT 系列智能温差循环控制器使用手册
16 In-time Service with Excellent Products 卓越产品・及时服务手动操作界面----手动变频或工频直接启动
1、 点击主界面 手动操作 ,进入手动操作页面,进行手动操作;
2、 泵的手动操作按钮数量会跟随设置启用的泵数量自动调整;
3、 回水温度:显示值为管道回水温度变送器传回的数据;
4、 出水温度:显示值为泵出水口温度变送器传回的数据;
5、 运行频率:变频器当前运行的频率;
6、 泵1工频运行按钮:点击后直接工频启动 1#泵;
启动后按钮显示为红色,再次 点击红色按钮为停止 1#泵操作;
7、 泵1变频运行按钮:点击后直接变频启动 1#泵;
启动后按钮显示为红色,再次 点击红色按钮为停止 1#泵操作;
8、 泵
2、泵
3、泵4手动操作与泵
1 相同,同一时刻只有
1 台泵为变频运行.
9、 注意:手动运行情况下,控制器不受目标温度调节;
10、退出手动运行,则手动运行中的所有泵将停止工作. KT 系列智能温差循环控制器使用手册
17 In-time Service with Excellent Products 卓越产品・及时服务故障查询界面----查询控制系统历史故障信息
1、 点击主界面 故障查询 ,进入故障查询页面;
2、 显示控制系统发生故障的信息记录.系统发生故障
1 分钟后即被记录至故障列 表中,断电或重新启动,故障信息不会被清除.
3、 清除故障信息 按钮为清除列表上所有故障记录.
4、 查询完毕后,点击小窗口右上角的 X ,即关闭状态查询窗口. KT 系列智能温差循环控制器使用手册
18 In-time Service with Excellent Products 卓越产品・及时服务........