编辑: 喜太狼911 | 2019-07-16 |
6 - ? 运行指示灯(绿色) :运行指示灯闪烁说明模块正常运行,频率约为一秒一次;
? 通讯指示灯(绿色) :通讯指示灯闪烁说明模块正与监控主机进行通讯,频率约为一秒一次;
? 失电指示灯(红色) :失电指示灯常亮说明监控电源回路出现欠压故障;
? 故障指示灯(黄色) :故障指示灯常亮说明监控电源回路出现故障;
? DI1 指示灯(红色) :DI1 指示灯常亮说明有开入状态;
? DI2 指示灯(红色) :DI2 指示灯常亮说明有开入状态;
? D0 指示灯(红色) :D0 指示灯常亮说明继电器有输出. 发生报警时,可按复位键来消除报警和复位开关量输出状态. 6.1.2 地址设置 模块的通讯地址通过编码器来设置的. 6.2 AFPM3-2AVML、AFPM3-AVIML 操作指南 6.2.1 指示显示及操作 ? 运行指示灯(绿色) :模块处于正常运行时,运行指示灯闪烁,闪烁频率大约为一秒一次;
? 通讯指示灯(绿色) :监控模块与主机正常通讯时,通讯指示灯闪烁,闪烁频率大约为一秒一次;
? 失电指示灯(红色) :监控回路出现失电故障时,失电故障指示灯常亮;
? 故障指示灯(黄色) :监控回路出现故障时,故障指示灯常亮. 6.2.2 地址设置 模块的通讯地址可以通过编码器和模块自身来设置的. 6.3 AFPM/T、AFPM/D 系列操作指南 6.3.1 指示显示及操作 模块有指示灯.指示灯绿色说明监控电源正常,指示灯红色说明监控电源有故障. 6.3.2 通讯设置 长按主模块上的复位按钮,与此主模块连接的从模块指示灯会由红变绿依次亮起,此时说明通讯正常. Acrel 江苏安科瑞电器制造有限公司 -
7 -
7 AFPM3-2AVML、AFPM3-AVIML 使用与设置 7.1 按键功能说明 AFPM3-AVIML、AFPM3-2AVML 系列消防设备电源监控模块共有五个按键,分别为 Menu 键、?左键、 ?右键、 回车键和 翻页键. 表2MENU 菜单 键 设置模式下:按该键进入设置模式,装置提示输入密码,或返 回上一级菜单;
非设置模式下:用于返回上一级菜单,或退出该模式. ?左键、 ?右键设置模式下:用于同级菜单的切换和光标的移位. 非设置模式下:用于切换显示界面;
回车键 用于菜单项目的选择确认,及进入下一级菜单;
翻页键 设置模式下:用于当前设置内容的更改或数值的累加;
非设置模式下:用于进入功能设置界面,或输入密码时,用于 数值的累加. 7.2 液晶显示 7.2.1 开机与自检 打开相关联电源设备,上电瞬间,监控模块界面显示如左下图所示,所有指示灯同时变亮,探测器进行 自检,界面如右下图所示,所有指示灯依次熄灭,最终运行指示灯闪烁,探测器进入正常监控状态. 7.2.2 模块状态界面 模块状态各界面切换如下图
3 所示: 按键按Menu 键按键按Menu 键按?右键 按?左键 (a) (b) (c) (d) 图3模块状态界面 ①模块在线界面 自检结束后进入模块在线界面,如图
4 所示,显示当前主模块状态与连接该主模块的从模块的状态. 图4模块在线界面 其中 表示模块在线,通讯正常,且该模块监控的线路中无故障, 表示该模块监控的线路中存在故障, 表示当前该从模块离线,需要检查接线. 注:若此时无从模块与主模块连接,则自检结束后直接显示模块实时值界面,如图 3(b)所示 Acrel 江苏安科瑞电器制造有限公司 -
8 - ②模块开入界面 模块实时值界面,按下 键进入开入开出状态显示界面,如下图
5 所示 图5开入开出状态显示界面 ? DI