1、DI2 后的图标:表示此时无开入量输入,表示此时有开入量输入;
? DO 后的图标:表示此时此时继电器无输出,表示此时继电器有输出;
? 地址后的数字:代表当前主模块的地址标号,如图
5 所示主模块地址为 004. ③ 复位自检界面 按下 Menu 键返回图
3 界面,按下 键进入复位自检界面,如图
6 图6复位自检界面 ? 复位:当解除报警或故障后,可以对当前模块进行复位 ? 自检:如若想查看当前状态下设备是否完好,或者有从模块重新连接,则选择该功能. 7.2.3 模块实时值界面 在模块在线界面下,如图 7(a)所示,按?左键,?右键进行切换,如下图
7 所示 按键按键按键按键按键按?左键 按?右键 按键...... 按?右键 按?左键 (a) (b) (c) 图7模块实时界面
1 模块实时值界面 模块在线状态界面按?右键,即可查看当前主模块以及连接该主模块的所有从模块的实时值,如图
8 所示图8模块实时值界面 如图
8 所示,界面各数据定义如下: ? AFPM3-2AV:表示的是该主模块的型号;
? 正常:表示的是该主模块监控的回路中没有故障,若有故障,则显示为故障 ? U 220.0 220.0 220.0 V :U 表示的是监控电压状态,U 后跟的三个数字分别代表线路中 A 相、B 相、 C 相的值 Acrel 江苏安科瑞电器制造有限公司 -
9 -
2 参数设置显示界面 模块实时值界面按下 键,进入到保护参数界面,如图
9 所示: 图9模块保护值界面 如图
9 所示,界面中各参数定义如下: ? U1o(过压) :U1o 后跟的为第一路过压保护参数;
? U1u(欠压) :U1u 后跟的为第一路欠压保护参数;
? U1p(错相) :U1p 后跟的为第一路错相保护参数;
? %(保护百分比) :%下的一列为保护参数;
? Pro(动作参数) :Pro 下的两列,第一列表示的为保护开关打开与否,0 代表关闭,1 代表打开;
第 二列表示的为动作时间,如图
9 中,动作时间均为
5 秒;
? Rst(自恢复参数) :Rst 下的两列,第一列表示的为自动恢复开关打开与否,0 代表关闭,1 代表打 开;
第二列表示的为自动恢复时间,如图
9 中,自动恢复时间均为
4 秒. 7.2.4 设置界面 按MENU 键,进入编程密码界面:通过按左右键,输入用户密码(默认密码为 0001),输好后按 回车键 进入.若此时又不想进行设置,再按 MENU 键便可以退回模块状态显示界面.
1 密码正确后进入设置界面,在此模式下按左右键选择需要的菜单,按 回车键进入下一级菜单进行 设置如下图所示:
2 在上述界面下可以对模块参数进行设置. ? 通讯设置界面:可以对地址进行修改或设置;
? 时间设置界面:可对日期、时间进行修改或设置;
? 保护设置界面:可对报警参数和保护类型进行修改或设置;
其中模块地址为
00 时,是对该主模块 以及连接该主模块的所有的从模块进行广播设置参数;
? 其它设置界面:可对密码、背光进行修改或设置,以及是否记录清零和是否测试进行设置. 通讯设置 时间设置 保护设置(01) 保护设置(02) 其他设置 保护设置(03) 设置完成后按确认键保存即可. Acrel 江苏安科瑞电器制造有限公司 -
10 -
8 模块自身故障分析 8.1 AFPM3 系列故障分析 若模块运行指示灯不亮,则请检查电源是否接好. 如供电正常情况下失电指示灯亮起,则按下 复位 按键进行报警复位,若灯仍亮则送修. 模块通讯时通讯指示灯会闪烁.当模块和监控主机进行通讯,通讯指示灯闪烁很慢时,直接送修.通 讯指示灯闪烁很快时,说明通讯线路有故障,对通讯线路进行排查. 8.2 AFPM/D、AFPM/T 系列故障分析 若模块运行指示灯不亮,则请检查与主模块是否接好. 模块通讯时指示灯会闪烁.当主模块故障指示灯闪烁时,说明线路中有从模块未能通讯上,此时长按 主模块上的复位按钮,与此主模块连接的从模块指示灯会由红变绿依次亮起,检查有无不能亮起的从模块. 如果线路中有不能亮起的从模块,则对该从模块进行替换.替换后再按下长按主模块上的复位键,检查线路 中是否还有不能通讯的从模块.