编辑: sunny爹 | 2019-07-16 |
3 表2调查和监测范围、因子、保护目标、重点.4 表3验收执行标准.8 表4工程概况.9 表5环境影响评价回顾.13 表6环境保护措施执行情况.16 表7电磁环境、声环境监测.19 表8环境影响调查.24 表9环境管理及监测计划.28 表10 验收调查公示.30 表11 竣工环保验收调查结论与建议.31
3 表1工程总体情况 工程名称 杭州 220kV 瓶窑-青云Ⅱ回输电线路工程 建设单位 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 法人代表 司为国 联系人 郑经纬 通讯地址 杭州市解放东路
59 号 联系电话 0571-51221275 邮政编码
310009 建设地点 杭州市余杭区、临安区 工程性质 新建?改扩建技改 行业类别 电力供应 D4420 环境影响 报告表名称 杭州 220kV 瓶窑-青云Ⅱ回输电线路工程建设项目环境影响报告表 环境影响 评价单位 国家环境保护总局辐射环境监测技术中心 初步设计 单位 浙江省电力设计院 环境影响评 价审批部门 浙江省环境保护厅 文号浙环辐[2011]34 号 时间
2011 年6月工程核准 部门浙江省发展和改革委员会 文号浙发改能源 [2011]781 号 时间
2011 年7月初步设计 审批部门 浙江省发展和改革委员会 文号浙发改设计 [2011]161 号 时间
2011 年12 月 环境保护设 施设计单位 浙江省电力设计院 环境保护设 施施工单位 浙江大有实业有限公司电力建设分公司 环境保护设 施监测单位 杭州旭辐检测技术有限公司 投资总概算 (万元) 9007.49 环保投资 (万元) 95.0 环保投资占总 投资比例 1.05% 实际总投资 (万元)
8316 环保投资 (万元) 95.0 环保投资占总 投资比例 1.14% 环评主体 工程规模 新建220kV 单回架空线路1*17.4km , 双回架空线路2*20.5km. 开工日期
2011 年10 月26 日 实际主体 工程规模 新建220kV 单回架空线路1*15.975km,双回架空线路 2*21.116km. 建成日期
2014 年3月28 日4表2调查和监测范围、因子、保护目标、重点 调查范围根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ705-2014)和《杭州220kV 瓶窑-青云Ⅱ回输电线路工程建设项目环境影响报告表》,本工程验收调查项 目和调查范围见表 2-1. 表2-1 调查和监测范围 调查对象 调查项目 调查和监测范围 输电线路 生态 输电线路边导线外 300m 范围内区域 工频电场、工频磁场 架空线路边导线地面投影外两侧各 40m 带状区域 噪声 输电线路边导线地面投影外两侧各 40m 带状区域 环境监测因子电磁环境:工频电场、工频磁场. 声环境:输电线路途径区域环境保护目标噪声. 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ705-2014)中无线电干 扰不作为环境检测因子,因此本次验收调查中未对无线电干扰进行检测.
5 续表
2 调查和监测范围、因子、保护目标、重点 环境敏感目标经资料研阅、现场调查,本工程实际环境保护目标与环评报告表中的环境保护目 标见表 2-2. 表2-2 环评阶段和验收阶段环境敏感目标对照表 行政 区域 环评阶段 验收阶段 不一致 原因 环境保 护目标 最近位 置关系 备注 环境保护目标 最近位置 关系 备注 余杭 区、 临安 区 杭州 220kV 瓶窑-青云Ⅱ回输电线路工程 余杭区 径山绿 景村翰 林2组74 号 水平距 离约 15m