编辑: sunny爹 | 2019-07-16 |
3 层坡 顶///环评预 测误差 下祥村
6 号等 水平距 离约 20m
2 层坡 顶 下祥村三层坡 顶民房 线路北侧 约5m
1 幢3层坡顶,瓶云2448 线15#-16#之间,线高34m / 余杭瓶 窑胡家 畈44 号 水平距 离约 15m
2 层坡 顶 余杭瓶窑村胡 家畈
44 号 线路东侧 约19m
1 幢2层坡顶,瓶云2448 线13#-14#之间,线高23m / / / / 余杭区径山绿 景村杨树畈
1 组1-2 号 线路北侧 约10m
2 幢3层坡顶,瓶云2448 线56#-57#之间,线高36m 环评后 新建 / / / 杭州市西子农 业开发有限公 司宿舍楼 线路北侧 约18m
1 幢1层坡顶,瓶云2448 线55#-56#之间,线高39m 新导则 增加 / / / 狄家山一层坡 顶房 线路跨越
1 幢1层坡顶,瓶云2448 线47#-48#之间,线高45m 环评预 测误差 / / / 花岭坞
43 号 线路西北 侧约 18m
1 幢1层坡顶,瓶云2448 线40#-41#之间,线高40m 环评预 测误差 / / / 杨坞村
11 号 线路西侧 约20m
1 幢1层坡顶,瓶云2448 线34#-35#之间,线高19m 环评预 测误差
6 续表
2 调查和监测范围、因子、保护目标、重点 环境敏感目标续表 2-2 环评阶段和验收阶段环境敏感目标对照表 行政 区域 环评阶段 验收阶段 不一致 原因 环境保 护目标 最近位 置关系 备注 环境保护目标 最近位置 关系 备注 余杭 区、 临安 区 杭州 220kV 瓶窑-青云Ⅱ回输电线路工程 / / / 麻车头村
9 组1号线路西侧 约16m
1 幢3层坡顶,瓶云2448 线33#-34#之间,线高18m 环评后 新建 / / / 余杭区径山镇 长东闸站 线路东侧 约36m
1 幢1层坡顶,瓶云2448 线33#-34#之间,线高17m 新导则 增加 / / / 余杭梦园科技 有限公司宿舍 线路北侧 约25m
1 幢1层坡顶,瓶云2448 线18#-19#之间,线高28m 新导则 增加 / / / 观音堂 26~29 号 最近幢在 线路东侧 约10m
4 幢3层坡顶,瓶云2448 线1#-2# 之间,线高 36m 环评后 新建
7 续表
2 调查和监测范围、因子、保护目标、重点 调查重点
1、工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内容.
2、核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况.
3、环境保护目标基本情况及变更情况.
4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况.
5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护措施落实情 况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性.
6、环境质量和环境监测因子达标情况.
7、工程施工期和带电调试期实际存在的及公众反映强烈的环境问题.
8、工程环境保护投资落实情况.
8 表3验收执行标准 电磁环境标准根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ 705-2014),验收 调查的标准以工程环境影响评价阶段经环境保护部门确认的环境保护标准和要求为 准;
对已修订或新颁布的环境保护标准,应提出验收后按新标准进行达标考核的建议, 结合《杭州 220kV 瓶窑-青云Ⅱ回输电线路工程建设项目环境影响报告表》,电磁环境 验收标准见表 3-1. 表3-1 电磁环境标准限值 监测因子 验收标准 标准来源 考核标准 工频电场 居民区:4kV/m 《500kV 超高压送变 电工程电磁环境环境 影响评价技术规范》 (HJ/T24-1998) 《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)公众曝露 控制限值电场强度: 4kV/m;