实际总投 资8316 万元,其中环保投资 95.0 万元,环保投资比例 1.14%. 表4-2 工程实际环保投资情况 工程实际环保投资情况 环评阶段环保投资估算 治理项目 投资金额 (万元) 治理项目 投资金额(万元) 绿化及生态 90.0 场地恢复 15.0 废弃碎石等进行清理 20.0 扬尘防护措施 5.0 塔基挡士墙等 50.0 其他环保投资 5.0 宣传、教育及培训措施 5.0 环保投资总计 95.0 环保投资总计 95.0 工程总投资

8316 工程总投资 9007.49 环保投资占总投资比例(%) 1.14 环保投资占总投资比例(%) 1.05 工程变更情况及变更原因 通过查阅工程设计、施工资料和相关协议、文件,环评阶段工程新建 220kV 单回架空 线路1*17.4km, 双回架空线路 2*20.5km. 本工程实际新建220kV单回架空线路1*15.975km, 双回架空线路 2*21.116km. 建设单回架空线路和双回架空线路路径长度较环评阶段分别缩 短和增加了约 1.425km 和0.616km,原因为施工过程中对线路进行了线路路径的局部优化 调整,但线路建成后路径与环评时基本一致.本工程线路路径总长度改变,新增敏感目标 是由环评预测误差和新导则增加引起,不是由于线路路径变化引起;

故根据《关于印发<

输变电建设项目重大变动清单(试行)>

的通知》 (环办辐射[2016]84 号)文件,本工程无重 大变动.

13 表5环境影响评价回顾 环境影响评价的主要环境影响预测及结论 《杭州220kV瓶窑-青云Ⅱ回输电线路工程建设项目环境影响报告表》于2010年12月由 国家环境保护总局辐射环境监测技术中心编制完成.环评主要结论如下:

1、产业政策符合性 220kV瓶窑-青云II回输电线路工程属于国家基础产业, 根据国家发改委第40号令 《产业 结构调整目录 (2005 年本)》(2005年12月2日发布)电力行业的城乡电网改造及建设项目是 国家鼓励的优先发展产业,符合国家产业政策.它的建设投产可提高建设地及周边地区的 供电可靠性,改善电网结构,满足经济发展对电力供应的要求,因此本项目的建设具有显 著的企业微观效益和社会宏观效益,符合 正当实践 原则.

2、 工程建设必要性 为满足杭州余杭、临安地区的经济发展的需要,加强该地区不断增长的用电负荷,完 善该区域电网结构,迫切需要建设220kV瓶窑-青云II回输电线路工程.

3、 选线合理性 本项目输电线路路径取得余杭、临安当地规划管理部门的同意,符合当地规划.线路 路径尽可能的避开村庄等环境保护目标,全线无跨越民房,选线是合理可行的.

4、环境质量现状评价结论 环境现状水平测量结果表明,220kV 拟建线路周围各监测点位的工频电场强度、磁感 应强度、无线电干扰现场测量值均未见异常.线路拟建址周围各监测点 声环境符合《声环 境质量标准》GB3096-2008 中1类标准.

5、 施工期环境影响评价结论 施工期间采取有效抑尘措施后,施工扬尘对空气环境不会造成大的影响. 在线路施工 中,由于工程沿线交通条件较好,设备材料运输采用汽车运输和人力运输:牵张场设置应远 离村庄(距离不小于100m) 、同时选择荒地作为牵张场临时占地;

单个塔基(塔基位置尽量 远离村庄居民楼,尽量选择荒地等作为塔基点)施工点比较分散,只要合理安排施工时段, 输电线路施工期间产生的噪声不会对周围声环境产生大的影响. 输电线路施工人员系临时租用当地民房居住, 少量生活污水可纳入当地已有的化粪池. 输电线路塔基施工会破坏植被,山地塔基设置挡土墙,建成后除塔基占地外, 其余位 置种植草皮等低矮植被,减少水土流失.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)