编辑: star薰衣草 | 2019-07-16 |
DT&
BT Service &
Support Page 2-17 目录
第一章 总则.
4 Q1: 如何根据负载特性以及用户要求正确的选用西门子软起动器.4 Q2: 3RW系列软起动器旁路运行是怎么回事?旁路接触器应如何选择?4
第二章 3RW30 软起动器.4 Q1: 如何选择 3RW30/40 系列软起动器的散热风扇?4 Q2:3RW30..-.BB.(新型)与3RW30..-.AB.(旧型)产品区别.5
第三章 3RW40 软起动器.5 Q1: 3RW40 软起动器是否需要设计外置旁路接触器?如加外置旁路接触器会有何影响?5 Q2: 3RW40 软起动器起动小容量电机时为何起动失败并报警?6 Q3: 3RW402/3/4 系列与 3RW405/7 系列起动命令输入设计的区别?6 Q4: 3RW40(5/7)如何设置参数?6 Q5:3RW40(5/7)额定电流与CLASS等级设置
8 Q6: 3RW40(5/7)软起动器测试功能的说明.9 Q7: 触点 13,14 ON/RUN 状态切换.10 Q8:3RW40 如何更改复位模式.11 Q9: 3RW40 如何复位?11 Q10:3RW40(2/3/4) PTC热敏电阻保护阀值.12 Q11:SIRIUS 3RW40 软起动器对应不同的版本,故障输出触点 95/96/98 的状态是什么样的?13 Q12: 3RW40 系列软起动器如何选择熔断器.13 Q13:3RW40 系列软起动器与电机之间的最大电缆长度是多少?15 Q14:3RW40 系列软起动器允许安装的海拔高度是多少?15 Q15:3RW40 软起动器允许操作的环境温度范围是多少?16 IA&
DT&
BT Service &
Support Page 3-17
第一章 总则 Q1: 如何根据负载特性以及用户要求正确的选用西门子软起动器 A1:软起动器作为控制三相异步电动机起/停的器件,主要用途是有效降低起动电流,以及 控制停车过程.其主要工作原理是通过控制主回路上的可控硅导通角,从而控制起动电压. 由于起动电压与起动电流近似成正比关系,因此通过调节起动电压即可降低起动电流. 常见的电机起动方式主要有:直接起动、星三角起动、自耦降压起动、变频器起动以及软 起动.在为负载选择软起动器时,应先考虑软起动器能否满足负载工作情况.例如需要进行 电机转速控制的工况不能选择软起动器,因为软起动器没有调速的功能.对于特殊负载,尤 其是起动转矩大/加速转矩大/起动时间长的重载情况,也应充分考虑软起动器能否适合负载 特性. 确定选择软起动器时,首先应确定负载类型.对于起动转矩小/起动时间少于20秒的常规 负载(如一般风机/泵类),可选择西门子标准型软起动器3RW30/40系列.对于起动转矩大/ 起动时间长的重载情况(如破碎机/提升机/罗茨式风机等),建议考虑西门子高性能型软起 动器3RW44系列. 接下来应根据电机额定电流/电压选择软起动器,电机功率只作为参考参数,特别是客户 使用国产电机时,请务必核对额定电流以确保足够的余量. 此外,还应提供控制电压,电网频率,现场环境温度,通风散热情况,海拔高度,每 小时起动次数等参数.对于高温/高海拔/高起动频率的应用环境,应考虑放大选型.若客户 需要特殊功能,如保护功能/显示功能/通讯功能时,应查阅西门子不同系列软起动器的特性 区别. 具体选型数据请参阅西门子3RW系列软起动器选型样本,特殊应用情况可使用西门子公 司提供的Win-Softstarter软件进行选型并仿真或联系西门子技术支持. Q2: 3RW 系列软起动器旁路运行是怎么回事?旁路接触器应如何选择? A2:3RW系列软起动器起动完成后,主要会有两种运行方式:持续运行和旁路运行.此时晶 闸管处于全导通情况,系统进入恒速运行状态.在此,我们建议用户最好采用旁路方式运 行,即当起动结束达到全电压后,将主回路切换至与晶闸管并联的旁路接触器上.这样会有 两个好处: