编辑: star薰衣草 | 2019-07-16 |
1、减少晶闸管的运行时间,提高晶闸管使用寿命,从而降低维护成本.
2、降低晶闸管导通时的热损耗,有利于设备散热并可有效降低设备功耗. 对于3RW30/31,3RW40和3RW44系列软起动器,设备已经内置有旁路接触器,因此客 户无需单独选择外置旁路接触器,从而降低了采购成本并简化了设计.
第二章 3RW30 软起动器 Q1: 如何选择 3RW30/40 系列软起动器的散热风扇? A1: 不同系列与型号的软起动器风扇的配置情况是不同的 IA&
DT&
BT Service &
Support Page 4-17 1.3RW30系列软起动器 3RW30..-.A/C…系列(订货号第九位为A或C) 风扇不是标准配置,需要另外订购(3RW300和3RW301不能配风扇,3RW3.2可以使用 3RW3926-8A,3RW303和3RW304可以使用3RW3936-8A),此风扇直接插接即可使用不 需额外供电. 3RW30..-.B…系列(订货号第九位为B) 不能安装散热风扇 2.3RW40系列软起动器 3RW402,3RW403和3RW404系列 风扇不是标准配置,需要额外订购(3RW402可以使用3RW4928-8VB00,3RW403和3RW404可以使用3RW4947-8VB00),此风扇直接插接即可使用不需额外供电. 3RW405和3RW407系列 风扇为标准配置,不需额外订购.也可以作为备件单独购买. 注意:加装散热风扇可以有效的提高软起动器的操作频率,建议现场温度较高或操作较频繁 的用户加装风扇. Q2:3RW30..-.BB.(新型)与3RW30..-.AB.(旧型)产品区别 A2:3RW30..-.BB.(新型)与3RW30..-.AB.(旧型)的产品区别主要有两点: 1. 软停功能:3RW30..-.AB.(旧型)具有软停功能;
3RW30..-.BB.(新型)无此功能. 2. 旁路输出触点:3RW30..-.AB.(旧型)有旁路输出触点
23、24,当内置旁路接触器吸合后, 旁路输出触点
23、24做信号输出指示;
3RW30..-.BB.(新型)无旁路输出触点. 关于产品替换的相关问题,可咨询技术支持热线.
第三章 3RW40 软起动器 Q1: 3RW40 软起动器是否需要设计外置旁路接触器?如加外置旁路接触器会有何影响? A1: 西门子最新型号软起动器3RW40一大亮点就是内置旁路接触器,这种设计旨在为用户 节省一台外置旁路接触器,即可降低采购成本,也可节约柜内安装空间. IA&
DT&
BT Service &
Support Page 5-17 3RW40软起动器内置旁路接触器通过内部程序控制,无需外部回路控制接线与设定.当 软起动器起动完成后,内置旁路接触器吸合同时将晶闸管短接,主回路切换至内置旁路运 行,同时信号输出端子23/24由开断切换至闭合(可用作指示灯输出). 由于3RW40软起动器具备内部电流检测功能,如果设计有外置旁路接触器,并通过信号 端子或延时强行切换至外置旁路时,软起动器会报故障并终止起动过程.因此,建议用户不 要设计外置旁路接触器以避免不必要的麻烦. 对于必须设计外置旁路接触器的应用情况(如一拖多,即一台软起动器驱动多台负 载),应对软起动器控制回路进行必要修改. Q2: 3RW40 软起动器起动小容量电机时为何起动失败并报警? A2: 西门子最新型号软起动器3RW40在进行调试时,如果负载电机功率过小,或无电机负 载,软起动器会报故障并立即终止起动过程.这是正常的报警信号,客户无需担心. 因为3RW40系列内部集成了电子式过载保护,其原理是通过内部电流互感器测量三相负 载电流值并按照整定的电流和脱扣等级进行保护.其内部也集成了低电流检测的功能,即当 负载电流低于软起动器额定电流的20%时,3RW40软起动器便可能报警并停止起动. 因此,用户进行调试时,必须确认软起动器负载电机的容量是否达到软起动器额定容量 的最低限制.同时软起动器面板上的过载保护整定值也应该按照电机的铭牌额定电流进行整 定. Q3: 3RW402/3/4 系列与 3RW405/7 系列起动命令输入设计的区别? A3: 针对于3RW40系列软起动器,有两种规格即3RW402/3/4和3RW405/7.这两种软起动器 起动信号的输入方式是不一样的. 3RW402/3/4:起动命令是1号端子和A1号端子短接,即起动. 3RW405/7:起动命令是1号端子和3号端子短接,即起动. Q4: 3RW40(5/7)如何设置参数? A4:3RW40(5/7)软起动器面板有6个刻度盘,分别为: XIe (1.3-5) 限流倍数 ;