编辑: 匕趟臃39 2019-07-16
框架断路器 3WT 常见问题集锦 FAQ collection for 3WT Air Circuit Breakers Cluster-FAQ Edition (2011 年4月) 摘要框架断路器 3WT 产品常见问题集锦 关键词 3WT,框架断路器 Key Words 3WT,Air Circuit Breakers IA&

DT&

BT Service &

Support Page 2-11 目录Q1: 低压开关电气设备的Icu,Ics及Icm是什么参数?有何含义?4 Q2: : 对于断路器, azng 与 LSING 各代表什么含义的保护功能?4 Q3: 新旧 3WT区别?4 Q4: 3WT型框架式断路器合闸准备就绪有哪些必要条件?5 Q5: 3WT框架式断路器是否可以进行机械联锁? 能否同 3WL进行机械联锁?5 Q6: 3WT框架式断路器如何实现 三锁/两钥匙 应用

6 Q7: 3WT 断路器Active灯闪烁是怎么回事?6 Q8: 3WT框架断路器实现接地保护的主要方式?6 Q9: 3WT能否通过触点输出储能信号?8 Q10: 3WT带延时欠压脱扣器的接线?8 Q11: 3WT最多可以加多少辅助触点?8 Q12: 新3WT的LCD能显示什么参数?8 Q13: 新3WT的LCD怎样显示中文?9 Q14: 3WT的短路短延时 0.

02S M有什么特殊功能?9 Q15: 3WT合闸线圈 分励线圈 欠压线圈的安装位置?9 Q16: 如果选用ETU35WT脱扣器 还需要短接X300.1 和X300.2 吗?9 Q17: 通过分励和欠压线圈是断路器脱扣后,报警触点会动作吗?10 Q18: 3WT电子脱扣器有测试装置吗?电子脱扣器能更换吗?10 Q19: 同规格导向框架是否可以互换?10 IA&

DT&

BT Service &

Support Page 3-11 Q1: 低压开关电气设备的 Icu,Ics 及Icm 是什么参数?有何含义? A1:依照国际电工委员会 IEC947-2 和我国等效采用 IEC 的GB14048.2《低压开关设备和控 制设备 低压断路器》标准规定,以上参数含义如下: Icu:额定极限短路分断能力,指按试验程序 O-t-CO 所规定的条件,断路器不能继续 承载其额定电流能力的分断能力.即断路器能够可靠分断的短路电流.只在一 定约束条件下,断路器可继续使用. Ics:额定运行短路分断能力,指按试验程序 O-t-CO-t-CO 所规定的条件,断路器能 继续承载其额定电流能力的分断能力.即断路器仍能够可靠分断的最大短路电 流.在切断该短路电流后,断路器仍可以使用. Icm:额定短路接通能力 指按试验程序 O-t-CO-t-CO 所规定的条件,断路器设备在额 定工作电压-10%、额定频率和规定的功率因数时能接通的短路电流. 一般情况下,Icu ≥ Ics,Icm = n x Ics. 注:O-分断;

t-间歇时间;

CO-接通和分断. Q2: : 对于断路器, azng 与 LSING 各代表什么含义的保护功能? A2:框架式和塑壳式断路器可以实现多种保护功能,其中的简称分别是: 过载长延时保护:a 或L短路短延时保护:Z 或S短路瞬时保护: n 或I中性线/N导体保护: N 接地故障保护: g 或G断路器具备何种保护,要视过电流脱扣器的种类而定,具体情况请参阅相关产品样 本. Q3: 新旧 3WT 区别? A3: 从2009 年6月1日起,新3WT 正式上市,同时原有 3WT 停产. 1. 外壳面板:正面面板全面更新,采用钛灰色外壳. 2. 额定电流:从400-4000A,对于抽出式达到 3800A. 3. 额定电压:额定电压 AC500V,额定绝缘电压:AC1000V 4. 分断能力:Icu=Ics=66kA AC500V 5. 防护等级:通过加装防护罩,新3WT 可以达到 IP55. 防护罩 3WL9111-0AP02- 0AA0 注意该防护罩不能与门密封框同时使用. 6. ETU 更新:全部带中文显示的液晶屏. 现更新为 ETU35WT LSI ETU45WT LSIN ETU37WT LSING ETU47WT LSING IA&

DT&

BT Service &

Support Page 4-11 更新时需要注意功能细节的不同:ETU2WT、8WT 的短路瞬时 Ii 为大于

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)