编辑: 匕趟臃39 2019-07-16

15 倍In, ETU35WT、37WT 的短路瞬时 Ii 为大于等于

20 倍In,最大值为 50kA.对于 G 保护, ETU8WT 为0.2-0.6 倍In,ETU37WT 为OFF-1200A.同时 ETU8WT 接地可以实现只报警 不脱扣功能,新3WT 无此功能. 7. ETU 测试装置: 旧3WT: 3WT9847-5JA01 用于 ETU2WT ETU5WT ETU8WT 新3WT: 3WL9111-0AT32-0AA0 用于 ETU35WT ETU37WT ETU45WT ETU47WT Q4: 3WT 型框架式断路器合闸准备就绪有哪些必要条件? A4: 当3WT型断路器满足下列条件后,合闸准备就绪状态才会出现: 1. 断路器处于分闸状态 2. 储能机构已储能 3. 欠电压脱扣器已正常得电 4. 分励脱扣器没有得电 5. 合闸线圈没有得电 6. 分闸按钮不能锁定在分闸位置 7. 机械重合闸锁定必须已释放 8. 机械互锁处于无效状态 9. 抽屉式断路器上的曲柄孔应合上(断路器处于运行、试验或退出位置) 10. 过电流脱扣器已装好 11. 摇出手柄窗闭合 合闸准备就绪显示器(面板上的 OK 牌)和信号发送开关 S7 将显示这些条件都已满 足,只有这样才允许合闸. Q5: 3WT 框架式断路器是否可以进行机械联锁? 能否同 3WL 进行机械联锁? A5:可以.客户可以通过不同的机械联锁模块通过相同的机械钢缆实现两台断路器或者三台 断路器的联锁. 其中联锁模块型号: 用于

1 台固定式断路器: 3WT9866-3JA00 用于

1 台抽出式断路器: 3WT9866-4JA00 如果三台联锁时,每台断路器另外需要钢缆:

2 米长钢缆: 3WT9866-8JA00

3 米长钢缆: 3WT9866-8JA01 4.5 米长钢缆: 3WT9866-8JA02 同时 3WT 也可以同 3WL 框架断路器进行机械联锁. IA&

DT&

BT Service &

Support Page 5-11 Q6: 3WT 框架式断路器如何实现 三锁/两钥匙 应用 ? A6: 在配电系统中,经常会通过钥匙锁来实现断路器之间的联锁关系.对于三台断路器中最 多只允许两台合闸的情况(如市电/发电机切换或两进线一母联等), 三锁两钥匙 法经常被 使用. 三锁两钥匙,即三台断路器各安装一套钥匙锁附件进行分闸锁定,只有当钥匙插入锁中 时,断路器才允许合闸.此时若只存在两把钥匙,则逻辑上最多只有两台断路器可以合闸, 从而实现联锁关系. 对于 3WT 断路器,由于所有钥匙开关附件的锁芯均相同,钥匙也可以通用.因此,当 三台断路器均订购分闸锁定装置附件后,只要保留两把钥匙,即可轻松实现 三锁两钥匙 功能. Q7: 3WT 断路器 Active 灯闪烁是怎么回事? A7: 3WT 断路器电子式过电流脱扣器(ETU)正常激活: 由主回路电流通过互感器供电.ETU 被正常激活后,断路器前面板下侧的 Active 指示灯就 会发出心跳式闪烁.如果 Active 灯没有显示,说明 ETU 没有被激活. 通过电流互感器供电时,对于新 3WT,主回路电流大于等于:框架 I 150A 框架 II 200A, 即可激活 ETU. 对于老 3WT,主回路的负载电流应不低于断路器额定电流值的 20%,即若主回路电流 过低将不能正常激活. Q8: 3WT 框架断路器实现接地保护的主要方式? A8: 对于西门子 3WT 系列框架式断路器,若实现接地保护功能首先应选择具有 G 保护功能 的电子式脱扣器(ETU),即ETU8WT. 通过 ETU 上的电位计可设定接地保护实现方式, 动作电流值,故障响应(脱扣或报警)以及动作延时. 接地保护的实现原理有两种:电流矢量求和法(ΣI)和直接测量法(Ig).此两种实现 方式通过 ETU 上的电位计进行切换. 1. 矢量求和法:过电流脱扣器通过对三相及 N 导体的电流矢量求和,计算接地故障电流.超 过设定值则延时动作. 注意使用此种方式时,若配电系统中有中性线(N)而断路器为三极时,应单独订购外置 N 导体电流互感器(见下图中 T5,型号见 3WT 选型样本)并将其连接至断路器 X400.13 /14 接线端子以确保计算准确.若配电系统中有中性线(N)而断路器为四极,内置 N 导体电流互感器已作为标准配置安装于断路器中........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题