编辑: 梦三石 2019-07-17
4330 二通阀,法兰连接, PN16,VVF40… VVF40.

.. ? GG20/GG25 球墨铸铁 ? DN15 ~ DN150 mm ? Kvs 1.9 ~

300 m3 /h ?

20 mm 或40mm 行程 ? 可与 SQX… SKD… SKB… SKC 执行器配套使用 应用作为控制阀门或关断阀门,应用于供热、通风、空调系统,参考 DIN32730 标准 只能应用于闭式系统. 介质使用标准阀杆密封的标准型号: 冷冻水低温热水高温热水?25 ... +130 °C 水与防冻液,最大50%容积比 率1) 2) 溴化锂溶液1) 2) 1) 温度低于

0 度的介质,必须安装阀杆加热器 ASZ6.5,以防止冻结 2) 加入防冻液的水溶液,最低 C10 度参考 DIN3158(class I )标准,最低 C25 度参 考DIN3158(class II)标准. CA1N4330cn 05.2003 Siemens Building Technologies HVAC Products 类型类型DN kvs Sv ?pvmax. [mm] [m3 /h] [kPa] VVF40.15-1.9 15/10 1.9 VVF40.15-3

15 3 VVF40.25-5 25/20

5 >

50 100 VVF40.25-7.5

25 7.5 VVF40.40-12 40/32

12 VVF40.40-19

40 19 VVF40.50-31

50 31 VVF40.65-49

65 49 VVF40.80-78

80 78 >

100 100 VVF40.100-124

100 124 VVF40.125-200

125 200 VVF40.150-300

150 300 标准类型DN = 标称直径 kvs = 标称流量 Sv = 范围系数 ?pvmax =阀门在全部行程中两端能承受的最大压差 ASZ6.5 电子加热器, AC

24 V, 在介质温度低于

0 度时使用 附件订货订货时请指明数量,产品名称,类型编号, 举例:2 台二通座式阀门,PN16,型号为 VVF40.50-31 ? 阀门和执行器是分开包装的 发货?阀门不附带安装法兰及密封垫 兼容性电子执行器Landis & Steafa 之SKB…, SKC…, SKD…与SQX 系列执行器有如下型号: ? AC

24 V / AC

230 V

3 位控制信号 ? AC

24 V with a DC

0 ...10 V or DC

4 ...

20 mA 比例控制信号 执行器SQX... SKD... SKB... SKC... 阀门类型H100 ?pmax ?ps ?pmax ?ps ?pmax ?ps ?pmax ?ps [mm] [kPa] VVF40.15-1.9

1600 - - VVF40.15-3 - - VVF40.25-5

1500 1600

1600 - - VVF40.25-7.5 - - VVF40.40-12

20 100

500 100

750 100 - - VVF40.40-19 - - VVF40.50-31

300 450

1200 - - VVF40.65-49

175 250

700 - - VVF40.80-78

80 100

150 450 - - VVF40.100-124

300 VVF40.125-200

40 100

175 VVF40.150-300

125 Data sheet

4554 4561

4564 2/6 Siemens Building Technologies VVF40... 二通阀, 法兰连接, PN16 CA1N4330cn HVAC Products 05.2003 H100 = 阀门和执行器全开(100%)的行程 ?pmax = 电动阀门在全部行程中两端能承受的最大压差 ?ps = 电动阀门在关闭时两端能承受的最大压差(关闭压力) 请与当地 Landis & Steafa 办事处查询气动执行器事宜. 气动执行器机械设计4320Z01 有导向的抛物线活塞,与阀杆连接在一起, 阀座与阀体安装在一起. VVF40…阀门不能通过拆除法兰而当作三 通阀门使用. 阀门切面阀门丢弃前必须按其不同成份拆开后丢弃. 丢弃选型流量图200

100 80

60 50

40 30

20 10

8 6

5 4

3 2

1 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8

1 2

84 56

28 22.4 16.8

14 11,2 8.4 5.8 2.8 2.2 1.7 1.4 1.1 0.85 0.5 0.3 0.2 0.175 0.15

1 0.8 0.6 0.5

2 3

4 5

6 8

10 20

30 40

50 60

80 100

200 300

150 -

300 125 -

200 100 -

124 80 -

78 65 -

49 50 -

31 40 -

19 40 -

12 25 - 7.5

25 -

5 ?pv100 [kPa] V

100 [m?h] V

100 [l/s] ? p vmax ?pv100 [bar] DN - kvs

00025 15 -

3 15 - 1.9

100 kPa =

1 bar ≈

10 mWG ?pvmax = 电动阀门在全部行程中两端能承受的最大压差. ?pv100 = 在V100 流量上通过全部打开的阀门两端压差,kPa 或者 bar & V100 = 流量 单位: m3/h or in l/s 3/6 Siemens Building Technologies VVF40... 二通阀, 法兰连接, PN16 CA1N4330cn HVAC Products 05.2003 0,8 0,6 0,4 0,2

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题