编辑: 梦三石 | 2019-07-17 |
.. ? GG20/GG25 球墨铸铁 ? DN15 ~ DN150 mm ? Kvs 1.9 ~
300 m3 /h ?
20 mm 或40mm 行程 ? 可与 SQX… SKD… SKB… SKC 执行器配套使用 应用作为控制阀门或关断阀门,应用于供热、通风、空调系统,参考 DIN32730 标准 只能应用于闭式系统. 介质使用标准阀杆密封的标准型号: 冷冻水低温热水高温热水?25 ... +130 °C 水与防冻液,最大50%容积比 率1) 2) 溴化锂溶液1) 2) 1) 温度低于
0 度的介质,必须安装阀杆加热器 ASZ6.5,以防止冻结 2) 加入防冻液的水溶液,最低 C10 度参考 DIN3158(class I )标准,最低 C25 度参 考DIN3158(class II)标准. CA1N4330cn 05.2003 Siemens Building Technologies HVAC Products 类型类型DN kvs Sv ?pvmax. [mm] [m3 /h] [kPa] VVF40.15-1.9 15/10 1.9 VVF40.15-3
15 3 VVF40.25-5 25/20
5 >
50 100 VVF40.25-7.5
25 7.5 VVF40.40-12 40/32
12 VVF40.40-19
40 19 VVF40.50-31
50 31 VVF40.65-49
65 49 VVF40.80-78
80 78 >
100 100 VVF40.100-124
100 124 VVF40.125-200
125 200 VVF40.150-300
150 300 标准类型DN = 标称直径 kvs = 标称流量 Sv = 范围系数 ?pvmax =阀门在全部行程中两端能承受的最大压差 ASZ6.5 电子加热器, AC
24 V, 在介质温度低于
0 度时使用 附件订货订货时请指明数量,产品名称,类型编号, 举例:2 台二通座式阀门,PN16,型号为 VVF40.50-31 ? 阀门和执行器是分开包装的 发货?阀门不附带安装法兰及密封垫 兼容性电子执行器Landis & Steafa 之SKB…, SKC…, SKD…与SQX 系列执行器有如下型号: ? AC
24 V / AC
230 V
3 位控制信号 ? AC
24 V with a DC
0 ...10 V or DC
4 ...
20 mA 比例控制信号 执行器SQX... SKD... SKB... SKC... 阀门类型H100 ?pmax ?ps ?pmax ?ps ?pmax ?ps ?pmax ?ps [mm] [kPa] VVF40.15-1.9
1600 - - VVF40.15-3 - - VVF40.25-5
1500 1600
1600 - - VVF40.25-7.5 - - VVF40.40-12
20 100
500 100
750 100 - - VVF40.40-19 - - VVF40.50-31
300 450
1200 - - VVF40.65-49
175 250
700 - - VVF40.80-78
80 100
150 450 - - VVF40.100-124
300 VVF40.125-200
40 100
175 VVF40.150-300
125 Data sheet
4554 4561
4564 2/6 Siemens Building Technologies VVF40... 二通阀, 法兰连接, PN16 CA1N4330cn HVAC Products 05.2003 H100 = 阀门和执行器全开(100%)的行程 ?pmax = 电动阀门在全部行程中两端能承受的最大压差 ?ps = 电动阀门在关闭时两端能承受的最大压差(关闭压力) 请与当地 Landis & Steafa 办事处查询气动执行器事宜. 气动执行器机械设计4320Z01 有导向的抛物线活塞,与阀杆连接在一起, 阀座与阀体安装在一起. VVF40…阀门不能通过拆除法兰而当作三 通阀门使用. 阀门切面阀门丢弃前必须按其不同成份拆开后丢弃. 丢弃选型流量图200
100 80
60 50
40 30
20 10
8 6
5 4
3 2
1 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8
1 2
84 56
28 22.4 16.8
14 11,2 8.4 5.8 2.8 2.2 1.7 1.4 1.1 0.85 0.5 0.3 0.2 0.175 0.15
1 0.8 0.6 0.5
2 3
4 5
6 8
10 20
30 40
50 60
80 100
200 300
150 -
300 125 -
200 100 -
124 80 -
78 65 -
49 50 -
31 40 -
19 40 -
12 25 - 7.5
25 -
5 ?pv100 [kPa] V
100 [m?h] V
100 [l/s] ? p vmax ?pv100 [bar] DN - kvs
00025 15 -
3 15 - 1.9
100 kPa =
1 bar ≈