编辑: ok2015 2019-07-17

44 号)及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分 内容的决定(生态环境部令第

1 号2018.4)中相关规定,本项目属于 三十

一、 电力、热力生产和供应业中

92 热力生产和供应工程:其他 、应编制报告表,故 本项目须编制环境影响报告表. 受建设单位委托, 江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司承担本项目的环境影 响评价工作,编制环境影响报告表.我单位接受委托后,认真研究了该项目的有 关材料,并进行实地踏勘和现场调研,收集和核实了有关材料,根据相关技术规 定,编制本项目环境影响报告表. 2项目概况 项目名称: 苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司分布式能源中心燃气锅炉国 产化替换项目;

建设单位:苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司;

建设地址:苏州工业园区苏桐路

55 号;

建设性质:改建;

职工人数:现有职工

24 人,本次不新增员工;

工作制度:三班制,每班 8h,年生产时数

8000 小时. 建设内容:本项目将原有燃气锅炉升级改造两台低氮燃烧燃气锅炉(WNS (卧式内燃室内锅炉) ) ,规模:2X18t/h,原有锅炉拆除,与原有制水、天然气、 蒸汽、排烟系统相接,通过供热管道,将蒸汽供至园区用户. (蒸汽管网已建设 完成,本次不新增管网建设) .

6 图1-1 分布式能源中心周边现有蒸汽管网图

3 项目建设内容 产品方案见下表 1-3. 表1-3 建设项目产品方案 序号产品 名称 工程名 称 生产能力 年工作时数 备注 技改前 技改后 变化量

1 蒸汽 余热锅 炉供热 12000t/a 12000t/a

0 3000h 205℃、 6.5Mpa 蒸汽锅 炉288000t/a 288000t/a

0 8000h 1.65MPa、 208℃

2 电力 燃气轮 机发电

375 万度

375 万度

0 3000h

4 公用工程和辅助工程 全厂的公用及辅助工程情况见表 1-4: 分布式能源中心

7 表1-4 全厂公用及辅助工程情况 类别 建设名称 设计能力 备注 改建前 改建后 增减量 主体 工程 锅炉房 / / / 位于原锅炉房范围内 公用 工程 成品仓库 项目无原辅材料,无需贮存场所.项目自来水、电能、天然气随 用随取,蒸汽直接供应至用热单位,无需贮存. 原料仓库 项目能耗、产品均采用密闭管道运输 软水工程 40t/h 36t/h

0 依托原有两台软水装 置.单台能力 30t/h. ) 环保 工程 废气 蒸汽锅 炉废气 P1(25m) , P2(40m) 通过原有 P2 (40m)排气 筒排放 / 不新增排气筒 废水 污水 (锅炉 排水及 除盐浓 水) 通过市政管 网排放 依托原有管网 / 经市政污水管网接入 园区污水处理厂处理 噪声 生产过 程 设备减震、厂房隔声等达标排放 固废 生活垃 圾 生活垃圾收集后环卫部门统一清运 依托说明:1.软水装置:项目原有软水装置制水能力为 60m3 /h,原有项目仅需要 40m3 /h,本项目 运行时仅需

36 m3 /h,原有软水装置有能力满足本项目技改的需要,因此不用新增软水装置. 2.锅炉排气筒:本项目依托原有 45m 高排气筒,本次技改项目烟气量小于原有项目烟气量,因此 原有排气筒设计可满足本次技改项目的排放.

5、地理位置及周围环境简况 项目利用原有建成的锅炉房进行生产活动, 本次改建项目不新增用地, 厂区 四周均为工业企业厂房. 锅炉房用地为厂区内原有已建成用地, 锅炉房四周无其它公辅设施、 化学品 库或工业企业.地块北部为锅炉房,地块南部布置项目化水系统,办公楼布置在 地块中部.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题