1 Z/ISE30A 系列压力开关设定说明 设定顺序:通电―测量模式―零点校正―功能设定―测量模式 产品通电后,自动进入压力测量模式,第一次使用时,请按如下顺序操作.

1、零点校正:产品第一次使用时,通电且不施加气压时,如果显示值不为零, 和 键同时按住 1s 以上,显示值归零.

2、基本功能设定: 测量模式下按住 键2s 以上,压力开关进入功能设定模式,显示屏显示为 . 按和键选择对应功能后按 进入详细功能设置. 备注:部分功能为可选功能,根据型号而定.特定型号下如果不包含某可选功能,对应位 置显示 . 全部功能列表: 项目 出厂设置 F0:单位选择功能 ISE-Mpa,ZSE-KPa,Option P-psi F1:OUT1 规格设定 迟滞模式,常开 F2:OUT2 规格设定 迟滞模式,常开 F3:响应时间设定 2.5 ms F4:显示精度设定 1/1000 F5:自动预设功能设定 手动模式 F6:显示值校正 0% F7:省电模式选择 OFF F8:密码锁设定 OFF 1)F0-单位选择功能 可选功能,部分型号无此功能. 单位不同,显示屏开显示的数值范围不同. 操作方法:按和键选择对应单位,按 键确认. 测量模式 按住 键2s 以上 功能选择模式功能设定

2 2)F1-OUT1 输出规格设定方法: 此部分可设置输出类别(迟滞型/比较型)和输出模式(常开/常闭)设定. 按键进入单位选择模式 按和键选择对应单位 交替显示 按 键完成设定 返回到功能选择模式,屏幕显示 F0 F0-单位选择功能设定完成 输出模式 常开型 出厂时默认设置 常闭型 迟滞模式(出厂时默认设置) 压力 输出 迟滞(H-1) 压力 输出 压力 输出 迟滞(H-1) 压力 输出 比较模式(也称窗口比较模式) 迟滞模式(出厂时默认设置) 比较模式(也称窗口比较模式) 迟滞(H1) 迟滞(H1) 迟滞(H1) 迟滞(H1)

3 功能选择模式下按 和 至屏幕显示 ,然后按 进入 OUT1 规格设定. 压力设定状态:此状态下设定压力开关输出的 ON/OFF 点. 以迟滞型为例: 输出方法:当压力超过设定值时,开关输出变为 ON. 当压力下降到设定值-迟滞(参见下图)以下时,开关输出变为 OFF. 按键进入 OUT1 规格设定 设定输出类别-迟滞型/比较型 按和选择对应模式.按 确认 交替显示 输出类别 设定值 迟滞型 比较型 设定输出模式-常开模式/常闭模式 按和选择常开/常闭.按 确认 交替显示 输出模式 设定值 常开型 常闭型 按 键确认 进入压力设定状态 按键进入输出模式设定

4

1、 压力设定状态进入方法 (1) 如上所述. (2) 设定压力开关通电后自动进入测定模式. 测定模式下按 键一次,进入压力设定状态.

2、 压力设定状态下, 和设定值在屏幕上交替显示. 【注: 为迟滞型常开输出模式时显示,迟滞型常闭输出模式时屏幕显示为 ;

比较型常开输出模式时显示 (P1L, P1H) , 比较型常闭输出模式时屏幕显示为 (n1L,n1H) .】

3、 按或可以更改设定值. 每按一次 键,设定值增加一位. 长按 键,设定值可持续增加. 每按一次 键,设定值增加一位. 长按 键,设定值可持续增加.

4、调好设定值后按 键确定,进入迟滞设定.

5、按或可以更改设定迟滞值, 按 键确定,进入显示颜色设定.

6、 3) 、 F2- OUT2 输出规格设定: 如果是两输出规格, 请重复上述操作以完成 OUT2 设定. 按 键确认 进入显示颜色设定 迟滞设定: 按和选择要设定的迟滞值,按 确认 交替显示 显示颜色 设定值 显示颜色设定: 按和选择显示颜色模式,按 确认 按 键确认 返回功能选择模式 交替显示 迟滞 设定值 F1-OUT1 输出规格设定完成