编辑: GXB156399820 | 2019-07-18 |
5 4) 、F3-响应时间设定: 功能设定模式下选择 F3,按 进入响应时间设定. 5) 、F4-显示精度设定:调整显示精度,用于消除末尾显示值跳动. 功能设定模式下选择 F4,按 进入显示精度设定. 按键进入响应时间设定 响应时间设定: 按和选择响应时间值,按 确认 交替显示 响应时间 设定值 按 键确认 返回功能选择模式 F3-响应时间设定完成 按键进入显示精度设定 显示精度设定: 按和选择显示精度,按 确认 交替显示 显示精度 设定值 按 键确认 返回功能选择模式 F4-显示精度设定完成
6 6) 、F5-自动预置功能设定:此功能可在试运行条件下自动记录开关输出压力值. 功能设定模式下选择 F5,按 进入自动预置功能设定. 自动预置操作方法:
1、 当F5-自动预置功能选择为 ON (automatic)时,在测量模式下按 键,进入 自动预置状态,此时,屏幕显示 AP1 (对应 OUT1) .
2、 再按 键,屏幕显示 A1L ,此时,让压力开关所在系统作动若干个循环,压力 开关会自动记录压力变化并计算出最优的开关输出压力设定值, 完成设定后屏幕显 示 A2L .
3、 再按 键进入 AP2 (对应 OUT2)设定,设定方法同上.
4、 如果 AP1 或AP2 无需自动预置,可同时按下 和1秒钟以上即可跳过. 7) 、F6-显示值微调:此功能允许微调压力开关的当前显示值,调整范围为当前显示值的 ±5% 功能设定模式下选择 F6,按 进入显示值微调. 自动预置功能设定: 按和选择自动预置功能状态, 按 确认 交替显示 自动预置 设定值 按 键确认 返回功能选择模式 F5-自动预置功能设定完成 显示值微调: 按和微调显示值,按 确认;
屏幕 将交替显示[FSC]和调整比例(微调变化量与 微调前显示值的比值) . 交替显示 显示值微调 设定值 按 键确认 返回功能选择模式 F6-显示值微调完成 当屏幕显示[FSC]时,同时按下 和键1秒钟以上,微调值将被初始化(出厂设置) . 按 键确认 交替显示 显示值微调 调整比例
7 8) 、F7-省电模式设定:省电模式下,当压力开关 30s 无操作时,将会进入省电模式.此 时屏幕无显示,只有三个亮点闪烁.按任意键可使屏幕显示当前压力值. 功能设定模式下选择 F7,按 进入省电模式设定. 9) 、密码锁设定:此功能允许您在锁定键盘时追加密码,无此密码则无法解开键盘锁. 功能设定模式下选择 F8,按 进入密码锁设定. 密码更改方法参见第
11 页. 省电模式设定: 按和选择省电模式打开或关闭, 按 确认;
交替显示 省电模式 设定值 按 键确认 返回功能选择模式 F7-省电模式设定完成 密码锁设定: 按和选择密码锁功能打开或关闭, 按 确认;
交替显示 密码锁 设定值 按 键确认 返回功能选择模式 F8-密码锁设定完成
8
3、特殊功能设定部分 1) 、F90-全部功能设定:全部功能可连续设定,无需每次都返回主菜单. 功能设定模式下选择 F90,按 进入全部功能设定. 2) 、F97-复制功能:当压力开关的压力单位,对应压力范围相同时,一个压力开关中的 压力、功能设定(不包括压力显示值微调)可被复制到其它压力开关中. 配线方法:关闭电源,将压力开关用专用线缆连接起来. 主压力开关为要复制的压力、功能设置数据的来源,是被复制对象;
从压力开关为压力、功能设置数据要复制到的目的地. 全部功能设定: 按和选择功能,按 确认. 交替显示 全部功能 设定值 按下 键2秒钟以上 选择 OFF 时F8-密码锁设定完成 选择 ON 时 设置每项功能 按 键设定 返回功能选择模式 测量模式 变更为 OFF 后, 按 键设定 返回功能选择模式 主压力开关 从压力开关