编辑: GXB156399820 | 2019-07-18 |
1 2 N(N 最大为 10)
9 操作方法:在主压力开关的功能设定模式下选择 F97,按 进入复制功能设定. 复制功能设定: 按和选择复制功能打开或关闭, 按 确认;
交替显示 复制功能 设定值 按 键确认 进入 复制准备 状态,即使断电也能保持 按 键开始复制 主压力开关 从压力开关 发送/接收 复制完成 交替显示 交替显示 闪烁 红色 闪烁 绿色 按键可继续执行复制, 复制准备 状态即使 断电也能保持 同时按下和键1秒钟以上 按键复制完成后,同时按下 和键1秒钟以上 F97-复制功能完成
10 3) 、F98-输出检查:此功能下可自由设定压力开关的输出状态,以确认输出是否正常. 在功能设定模式下选择 F98,按 进入输出检查. F98-输出检查完成 输出检查: 按和选择输出检查打开或关闭 交替显示 输出检查 设定值 常规输出 强制输出 如果选择 A-常规输出 按 键设定 返回功能 选择模式 如果选择 F-强制输出 按 键设定 OUT1 检查: 按和选择 OUT1 状态 交替显示 OUT1 检查 设定值 强制 OFF 强制 ON 如果有 OUT2, 按 键设定, 设定方法同上. 设定完成后按住 键2秒钟以上, 返回测量模式. 如果无 OUT2, 将输出检查部分 恢复为 A-常规输 出后, 按 键设定. 返回功能选择 模式 测量模式
11 4) 、F99-恢复出厂设置:用此功能将所有设置恢复为出厂设置. 在功能设定模式下选择 F99,按 进入恢复出厂设置.
4、其它辅助功能 1) 、峰值/谷值显示:此功能可以显示压力开关从通电时起至当前时刻这段时间 内压力开关检测到的最大压力和最小压力值. 峰值显示:按住 键1秒钟以上,屏幕开始持续交替显示峰值压力和 Hi ;
再按住 键1秒钟以上,压力开关返回测量模式. 谷值显示:按住 键1秒钟以上,屏幕开始持续交替显示谷值压力和 Lo ;
再按住 键1秒钟以上,压力开关返回测量模式. 2) 、按键锁:此功能可在设定完成后将按键锁定,防止误操作. 操作方法: 测量模式下, 按住 键5秒钟以上, 直至屏幕显示当前按键锁定状态 LoC -锁定或 UnL -解锁;
按或选择是否锁定按键,按 键完成设定. 当按键锁带密码时,操作方法如下: ① 按键锁定:按住 键5秒钟以上,直至屏幕显示 UnL (按键未锁定) ;
按或选择 LoC (锁定按键) ,按 键完成按键锁定. ② 按键解锁: 按住 键5秒钟以上, 直至屏幕显示 LoC ;
按或选择 UnL , 按 键确定;
此时,屏幕显示如右图,需要输入解锁密码. ③ 如果密码输入正确,屏幕显示 UnL ,此时按任意键使按键 锁解开,屏幕显示返回测量模式.如果密码输入错误,屏幕 显示 FAL 后返回右图所示界面,要求重新输入密码;
如 果密码连续
3 次错误,屏幕显示 LoC ,按键锁定. ④ 密码修改方法:出厂时出示密码为
000 . 执行上述①②③步至密码输入正确,屏幕显示 UnL 时, 同时按下 两键
5 秒钟以上,直至屏幕显示
000 ,此时可修改显示值为您 想要的密码. 修改方法如下. 输出检查: 按和选择输出检查打开或关闭 交替显示 出厂设置 设定值 选择 ON 时,所有设置恢........