编辑: 枪械砖家 | 2019-09-22 |
DT&
BT Service &
Support Page 2-30 目录3RT/3TC/3TK1/3RH常见问题集锦.
1
第一章 3RT1/3RT2/3RT5/3TC/3TK1 接触器
4 Q1: 目前 3RT系列接触器包括哪些类型
4 Q2: 西门子有AC-1 负载交流接触器产品吗?如果有,是何种型号?5 Q3: 西门子有四极低压交流接触器产品吗?如果有,是何种型号?5 Q4: 西门子有真空交流接触器产品吗?如果有,是何种型号?5 Q5: 电容接触器的选型.5 Q6: 3RT辅助触点的类型.6 Q7: 3RT10/3RT50 系列接触器各规格最多可加多少个辅助触点?7 Q8: 3RT20/3RT60 系列接触器各规格最多可加多少个辅助触点?8 Q9: 如何使用 3RT1...-.N交流接触器的外部PLC控制功能?8 Q10: 创新型 3RT20(S0 规格)UC电子式线圈与传统线圈的比较
9 Q11: 3RT接触器的RC阻容式,压敏电阻式和二极管式浪涌抑制器有何区别?10 Q12: 3RT20 系列接触器浪涌抑制器类型及安装方式
10 Q13: 3RT10 系列接触器的安装方式
10 Q14: 3RT10 系列接触器固定方式
11 Q15: 西门子是否有自锁型接触器?13 Q16: 3RT1926-1QT00 产品介绍
14 Q17: 3RT10 接触器触头过载能力的说明
15 Q18: 3RT10 延时模块选型及分类
16 Q19:3RT20 系列接触器的延时模块选型及应用
18 Q20: 3RT15/3RT25 接触器应用举例.21 Q22: 3RT1017-2KF41 与3RT1017-2KF42-0LA0 产品比较
22 Q23:3RT20 系列接触器S0 规格创新的内部线槽设计.23 Q24: 3RT50 蓝系列接触器辅助触点安装方式及数量.24 Q25: 3RT50 蓝系列接触器线圈接线方式
25 Q26: 3RT50 蓝系列接触器安装方式
26 Q27: 西门子有低压直流接触器产品吗?如果有,是何种型号?26
第二章 3RH1/3RH2/3RH6 中间继电器.27 Q1:3RH12 和3RH13 的区别
27 Q2: 3RH1921-2DA11 和3RH1921-2DE11 的区别
27 Q3:3RH辅助触点类型.27
第三章 基本概念.28 Q1: 如何抑制交流接触器控制线圈过电压的产生.28 Q2: 负载使用类别AC-1,AC-3 与AC-4 以及AC-15 和DC-13 的含义和区别是什么?28 IA&
DT&
BT Service &
Support Page 3-30
第一章 3RT1/3RT2/3RT5/3TC/3TK1 接触器 Q1: 目前 3RT 系列接触器包括哪些类型 A1: 目前,西门子 3RT 系列接触器包括以下
4 种类型: 类型 产地 规格 额定工作电流 Ie(AC-3) 电机额定功率 P (AC-3 400V) 图示 3RT1 德国 S00-S12 7-500A 3-250kW S0 规格 3RT2 德国 S
00、S0 7-38A 3-18.5kW S0 规格 3RT5 中国 S2-S12 32-500A 15-250kW S2 规格 3RT6 中国 S
00、S0 7-38A 3-18.5kW S00 规格 表1IA&
DT&
BT Service &
Support Page 4-30 Q2: 西门子有 AC-1 负载交流接触器产品吗?如果有,是何种型号? A2: 西门子 AC-1 负载交流接触器产品有很多系列.三极接触器有 3RT14 系列,额定电流为 140A 至690A,3TK5 系列(目前已停产),3TF 和3RT10/3RT20/3RT50/3RT60 系列及四极接触 器3TK1 系列、3RT13/3RT23 系列、3RT15/3RT25 系列及 3TG10 系列也可用于 AC-1 负载,具体 参数可查阅相关技术手册. Q3: 西门子有四极低压交流接触器产品吗?如果有,是何种型号? A3: 西门子有四极低压交流接触器.其中 3TK1 系列主触头为
4 常开,AC-1 负载类型时额定 电流为 200A 至1000A;
3RT13 系列主触头为
4 常开,AC-1 负载类型时额定电流为 18A 至140A;
3RT23 系列主触头为
4 常开,AC-1 负载类型时额定电流为
18 至50A;
3RT15 系 列主触头为
2 常开
2 常闭,AC-3 负载类型时额定电流为 9A 至40A;
3RT25 系 列主触头为
2 常开
2 常闭,AC-3 负载类型时额定电流为 9A 至25A;
3TG10 系列主触头为
4 常 开或
3 常开
1 常闭,AC-1 负载类型时额定电流是 20A. Q4: 西门子有真空交流接触器产品吗?如果有,是何种型号? A4: 西门子真空交流接触器产品主要是 3RT12 系列和 3TF6 系列.3RT12 系列额定电流为 225A 至500A(AC-3,60℃),3TF6 系列额定电流为 630A 至820A(AC-3,55℃). 这两个系列均可用于最高交流 1000V 的系统中. Q5: 电容接触器的选型 A5: 西门子的电容接触器是 3RT16 系列,主要应用电容负载回路的切换,选型主要依据是切 换电容负载的容量. 例如西门子电容接触器有三种规格,见图 1: S00 3RT1617 AC400V 5-12.5 kvar 辅助触点 1NO+1NC S0 3RT1627 AC400V 6-25 kvar 辅助触点 1NO S3 3RT1647 AC400V 5-50 kvar 辅助触点 1NO (可以再扩展
2 对触点) 电容接触器控制电压有 AC24V 110V 230V 400V 等,没有直流操作. IA&
DT&
BT Service &
Support Page 5-30 图1可以参考图
2 选型,对于其他控制电压请参考样本选型: 图2Q6: 3RT 辅助触点的类型 A6: 西门子 3RT 系列接触器产品辅助触点全部采用双断点结构设计,接通可靠性极高,最小 接通能力可达
17 V,1 mA.双断点辅助触点结构及其与单断点比较见图 3. IA&
DT&
BT Service &
Support Page 6-30 双断点和单断点比较 双断点辅助触点结构 IA&
DT&
BT Service &
Support Page 7-30 假设单断点故障率: HF=10-4 理想情况下双断点 故障率: HF=10-4 *10-4 =10-8 图3同时,3RT 系列接触器的辅助触点为镜像触点,在3RT 常开主触点全部断开前,常闭的辅助 触点不可闭合.这样的设计符合安全应用标准,可以防止部分触点发生粘连时接触器辅助触 点开合状态控制信号的错误传递. Q7: 3RT10/3RT50 系列接触器各规格最多可加多少个辅助触点? A7: 3RT10/3RT50 系列交流接触器最多可带的辅助触点数量见表 2: 规格 S00 S0 S2 S3 S6 S10 S12 型号 3RT101 3RT102 3RT103 /3RT503 3RT104 /3RT504 3RT105 /3RT505 3RT106 /3RT506 3RT107 /3RT507 本体自带辅 助触头数量 (对)
1 0
0 0
0 0
0 可前装辅助 触头数量 (对)
4 4
4 4
4 4
4 可侧装辅助 触头数量 (组) 无 左侧:1 右侧:1 左侧:1 右侧:1 左侧:2 右侧:2 左侧:2 右侧:2 左侧:2 右侧:2 左侧:2 右侧:2 最多可带辅 助触头数量 (对)
5 4
4 8
8 8
8 表2注: 辅助触点一对为
1 常开或
1 常闭,一组为
1 常开加
1 常闭. SOO 规格交流接触器自带一对常开或常闭辅助触点(订货号详见样本). S00~S12 规格交流接触器,常闭触点数量不可超过
4 对. Q8: 3RT20/3RT60 系列接触器各规格最多可加多少个辅助触点? A8: 3RT20/3RT60 系列接触器有
2 种规格:S00 和S0. S00 规格自带一个辅助触点(1 常开或
1 常闭),S0 规格自带
1 常开和
1 常闭辅助触点.两 种规格的产品均可再加装前挂或侧装的辅助触点,但总数不可超过
4 对(辅助触点一对为
1 常开或
1 常闭),并且所有规格辅助触点的常闭点不能超过
4 对. Q9: 如何使用 3RT1...-.N 交流接触器的外部 PLC 控制功能? A9: 这里的外部 PLC 控制功能实际上是靠一个外部的 24V 电源实现,这个电源可以由 PLC 提供.所以 3RT1...-.N 有两种控制方式. 第一种是不通过外部 24V 电源输入对其进行控制,和普通交流接触器的控制方法是一样 的,在这种控制方式下需要将 PLC 控制选择开关置于 PLC OFF 档(出厂设置时的状态), 通过控制线圈电压的通断来实现接触器的开合. 图4第二种方式可通过外部 24V 电源输入对其进行控制,即当接触器控制线圈得电和获得外 部提供的 24V 输入(此时需要将 PLC 控制选择开关置于 PLC ON 档)同时满足的情况下, 接触器主触头才能闭合. IA&
DT&
BT Service &
Support Page 8-30 图5Q10: 创新型 3RT20(S0 规格)UC 电子式线圈与传统线圈的比较 A10: 对于 S0 规格的 3RT20 系列接触器,可以选择 UC 电子式线圈.此UC 电子式线圈可以用 于交流或直流控制,其操作电压范围更宽,控制回路功耗和温升更小.UC 电子式线圈与传统 线圈的比较见表 3: 电子式线圈 传统线圈 控制电压 AC/DC 控制 AC 控制或 DC 控制 宽电压范围 21-28V,95-130V,200-280V 无 操作范围 0.7-1.3xUs 0.8-1.1xUs 浪涌抑制器 集成 可选或集成 线圈功耗 AC 操作 DC 操作 AC 操作 DC 操作 吸合 5VA 5W 77VA 5.8W 保持 1.6VA 1W 9.9VA 5.8W 电子式线圈 交流线圈 直流线圈 图像 AC/DC (UC) IA&
DT&
BT Service &
Support Page 9-30 表3Q11: 3RT 接触器的 RC 阻容式,压敏电阻式和二极管式浪涌抑制器有何区别? A11: 当接触器线圈断开时容易出现过压,过压的出现会产生极大的接触腐蚀,导致线圈的损 坏;
还有可能伴随干扰信号,损坏相连的电子模块. 浪涌抑制器可以用于抑制感性或容性负载,如接触器电磁线圈等在分断时产生的过电 压.主要有 RC 阻容式、压敏电阻式和二极管式三种,其中: RC 阻容式:交直流通用(交流系统最大频率 60Hz),多用于交流场合.可降低电压上 升陡度,反应较快. 压敏电阻式:交直流通用(交流系统最大频率 60Hz).可抑制过电压的最大幅值,反 应较慢. 二极管式:应用于直流场合.能将分断延时时间延长,从而完全抑制浪涌电压. Q12: 3RT20 系列接触器浪涌抑制器类型及安装方式 A12: 3RT20 系列接触器 S00 和S0 规格可选择二极管、二极管组合、压敏电阻与 RC 元件类 型.S00 规格安装在接触器前部,见图 6;
S0 规格安装在接触器内部,见图 7. IA&
DT&
BT Service &
Support Page 10-30 图6图7Q13: 3RT10 系列接触器的安装方式 A13: 3RT10 系列接触器 S00-S3 规格有垂直(见图 8)和水平(见图 9)两种安装方式: 所有规格均可以直接进行垂直安装. 如需要水平安装: S00 规格交流控制型需特殊订制,直流控制型可直接安装. S0 规格交流控制型可直接安装,直流控制型需特殊订制. S2 规格交流控制型需特殊订制,直流控制型不能安装且无法订制. S3 规格交流控制型需特殊订制,直流控制型不能安装且无法订制. S6 以上规格的只支持垂直安装,并且无法订制水平安装型号. 具体参数及安装要求请见产品技术样本. 图8图9Q14: 3RT10 系列接触器固定方式 A14: 不同规格的产品,其安装方式不同: 1.3RT101 S00 规格,可采用卡导轨安装(35MM)或底板安装,见图 10: 图10 IA&
DT&
BT Service &
Support Page 11-30 2.3RT102 S0 规格 ,可采用卡导轨(35MM)或底板安装(需2颗螺钉),底板安装时,还 可使用附件 3RT1926-4P 来进行固定.见图 11: 图11 3.3RT103 S2 规格 ,可采用卡导轨(35MM)或底板安装(需2颗螺钉);
4.3RT104 S3 规格,可采用卡导轨(35MM 或75MM)或底板安装(需2颗螺钉),见图 12: IA&
DT&
BT Service &
Support Page 12-30 图12 5.3RT105 S6 规格, 可采用底板安装(需2颗螺钉),见图 13: 6.3RT106 S10 规格,可采用底板安装(需4颗螺钉),见图 13: 7.3RT107 S12 规格,可采用底板安装(需4颗螺钉),见图 13: 图13 Q15: 西门子是否有自锁型接触器? A15: 3RT1.2,3RT1.3 有一附件:3RT1926-3A.31(见图 14).安装此附件后接触器可实现自 锁. IA&
DT&
BT Service &
Support Page 13-30 使用方法如下:
1 附件在 0FF 状态下卡装于接触器前面(中间位置).
2 接触器线圈 A1,A2 得电后接触器触头吸和,同时此附件显示 ON 状态,A1,A2 线圈失电后,通 过此附件机械锁定,使接触器触头继续保持在吸合状态.
3 接触器释放有两种方法: a,此附件线圈 E1,E2 得电. b,手动按下黄色钮. 接触器释放后此附件显示 OFF 状态. 图14 Q16: 3RT1926-1QT00 产品介绍 A16: 3RT1926-1QT00 是LED 模块,通过黄色的 LED 灯显示接触器运行状态,线圈得电 LED 灯亮,失电 LED 灯灭.控制电压 AC/DC 24-240V,当线圈控制电源为直流........