编辑: wtshxd 2019-09-23
-

1 - 建设项目基本情况 项目名称 于永片区农村生活污水治理工程(第一批)污水处理站和 管线项目(草厂站) 建设单位 通州区水务局 法人代表 房亚军 联系人 周士虎 通讯地址 北京市通州区新华北路

153 号 联系电话

15907177100 传真 / 邮政编码

101149 建设地点 北京市通州区于永片区t县镇草厂村南侧 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 √新建 改扩建 技改 行业类别 及代码 N7721 水污染治理 占地面积(m2 )

2780 绿化面积(m2 )

600 总投资 (万元)

422 其中环保投资 (万元)

422 环保投资占 总投资比例 100% 评价经费 (万元) / 预计投产日期

2018 年10 月 工程内容及规模:

1、项目由来

2015 年7月11 日, 中央北京市委十一届七次全会审议通过了 《京津冀协同 发展规划纲要》 ,通州市正式成为北京市行政副中心.

为积极响应国家对环境治 理的要求,提升城市副中心的整体形象,通州区于

2016 年7月份出台《通州区 进一步加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动实施方案》 ,下达水务领域 的建设任务要求.并实施了 通州区开展北京城市副中心水环境治理 PPP 建设 项目 ,本次 于永片区农村生活污水治理工程(第一批)污水处理站和管线项 目 (以下简称于永片区村污第一批)属于该 PPP 项目于永片区的子项之一. 于永片区村污第一批项目新建临沟屯污水处理站、仇庄污水处理站、柴厂 屯污水处理站、胜利排灌渠污水处理站、草厂污水处理站、三垡村污水处理站、 新西庄村污水处理站、西槐庄污水处理站等

8 座污水处理场站(永久站) ,其中 仇庄污水处理站在原址进行升级改造. 本报告对该项目中批复的

8 个农村污水处 理站点之一――草厂站(以下简称 于永片区村污第一批草厂站 )进行环境影 -

2 - 响评价.本项目建设单位为通州区水务局,实施单位为北京葛洲坝正和于永水环 境治理有限公司.

2018 年5月15 日北京市规划和国土资源管理委员会通州分局关于进一步明 确通州区开展北京城市副中心水环境治理 PPP 建设项目于永片区农村生活污水 治理工程(第一批)污水处理站和管线项目规划选址的复函(市规划国土通函 [2018]154 号) ,对本项目建设选址予以同意.其中对草厂站批复如下:

1、截污管线.新建截污管线总长约 130m,管径 DN300,起点主要位于 草厂村西部排污口,由北向南沿草北路西侧铺设,最终汇入黑臭水体治理工程牛 黄沟截污管线.

2、污水处理站.新建草厂村污水处理站位于草厂村南侧原污水 处理站坑塘处,污水处理站建设区域南侧邻村内现状道路,东邻村内现状树林, 北邻村内现状房屋.处理后退水至南侧现状村边沟.污水处理站出入口位于厂站 西侧,处理规模 400m3 /d.进出场道路与村内道路相接,道路中心距南侧现状道 路28 米,道路宽

4 米,长度约

12 米. 本项目为农村生活污水治理项目,属于公益性市政工程建设.项目实施有 利于改善生态环境,增加村庄周边水体景观及感官.新建污水处理系统和沿河道 两岸的生态景观绿化,将提高人民群众文化和生活水平.另外工程开工建设后, 必将带动当地剩余劳动力的就业,促进当地经济的发展.本项目主要不利环境影 响为施工期占地、水土流失等,营运期污水站运行带来的臭气等大气影响. 该项目为一会三函项目,已取得北京市会议纪要、规划部门批复、设计方 案批复和国土部门用地许可.2018 年6月该项目在未获得施工许可证的前提下, 迫于工期进度安排开始土建施工,而引发草厂村村民举报 未批复环境影响评价 即开工建设等 的信访事件. 根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》及环保部

2 号令《建设项目环境影响评价分类管 理名录》的要求,本项目需开展环境影响评价工作.受建设单位委托,我公司承 担该项目的环境影响报告表的编制工作.我公司在接受编制委托后,在通过现场 踏勘、测量和资料收集的基础上,编制了本项目环境影响报告表.

2、地理位置和周边关系 -

3 - 于永片区村污第一批草厂站 位于北京市通州区于永片区t县镇草厂村 南侧,具体见附图

1 地理位置.本项目污水处理站南侧邻村内现状道路,东邻村 内现状树林,北邻村内现状草厂村房屋.其中北侧项目红线距离草厂村现状房屋 最近处约 70m.本项目污染治理设施边界距离北侧草厂村现状房屋最近距离为 100.48m.具体见附图

2 环境保护目标及四邻关系图.

3、建设内容 (1)总体治理思路 根据通州区水务局农村生活污水治理工程村外截污的总体思路,遵循:保证 污水不出村,污水不露天的原则.结合各村实际情况,科学治理,经济合理,消 除农村径流污水,实现农村环境治理的目的.本次工程主要针对农村生活污水的 治理,不考虑工业废水、养殖废水和雨水的收集和处理. (2)主要建设内容和规模 于永片区村污第一批草厂站 项目用地面积 2780m2 .本项目建设内容主 要包括村外截污管网、提升泵站、污水处理设施、村内明沟清掏疏浚、村内明沟 修整及加设盖板等.本项目污水处理站处理规模 400m3 /d. (3)项目组成 本项目组成情况见表 1-1. 表1-1 项目组成情况表(1) 序号 名称 数值 单位 备注

1 厂区用地面积

2780 m?

2 建构筑物占地面积 752.65 m?

3 总建筑面积 1547.78 m?

4 化验室

189 m? 1F 办公用房

1080 m? 3F 设备间 104.65 m? 1F 污泥脱水机房 174.13 m? 2F

5 绿化用地面积

600 m? 表1-1 项目组成情况表(2) 序号 构、建筑物名称 新建构筑物尺寸 单位 数量 -

4 -

1 格栅集水池 L*B*H=8.1m*3.0m*8.0m 座12AAO-MBR 生物 池L*B*H=20.8m *10.8m*4.0m 座13污泥池 L*B*H=10.9m *3.6m*4.0m 座14污泥脱水机房 L*B*H=14.2m *6.6m*12m 座15办公用房 L*B*H=30m *12m*11.7m 座16化验室 L*B*H=22.5m *8.4m*3.9m 座17设备间 L*B*H=11.5m *9.1m*4.3m 座18化粪池 化粪池 2m3 座1(4)设计处理量和进出口水质 本项目服务西鲁村、东鲁村、草厂村、南丁庄、周起营、黄厂铺、北堤寺等 七村收集的农村生活污水.根据设计单位提供的实施方案: 平均流量―― 近期:400m3 /d=4.63L/s 总变化系数:K 总=2.30 最大时流量―― 近期:4.63L/s*2.3=10.65L/s 本项目设计进出口水质情况见表 1-2. 表1-2 项目设计进出口水质表 项目指标 设计进水水质(mg/l) 设计出水水质(mg/l) 去除率(%) CODcr

400 ?40 ≥90 BOD5

200 ?10 ≥95 SS

250 ?10 ≥96 TN

55 ?15 ≥72.7 NH4-N

40 ?5 ≥87.5 TP

5 ?0.4 ≥93.3 (5)工艺路线 -

5 - A 生活污水处理路线: 预处理(一级处理)→二级处理→深度处理,其中预处理主要考虑格栅出渣 和均质;

二级处理为本路线重点考虑阶段,并选择应以 TN、COD 和SS 指标作 为重点的考虑因素;

深度处理则包含过滤与消毒. B 污泥处理工艺: 本项目设计承接其它

7 座该片区农村污水处理站的污泥处理, 其它站产生的 98%含水污泥定期通过污泥槽车将污泥运输至本站污泥池暂存后处理. 各污水站 98%含水污泥产生量 7.7 吨/d(其中草厂污水处理站产生的 98%含水污泥 3.3 吨/d) .污泥在脱水间脱水至 80%,污泥量为 0.77 吨/d,全部运至北京市朝阳区高 安屯垃圾焚烧处理厂进行最终处置. 由于于永片区村污第一批项目中

8 座污水处理站规模均小, 并且工艺采用产 泥量较少的一体化工艺, 设计选择永片区地理位置较为靠中心的草厂污水处理站 作为污泥处理中心. 草厂站污泥池容积为 10m3 , 可以满足

8 座污水处理站污泥

1 天存放量,满足暂存要求.新建污泥脱水间采用叠螺式脱水机脱水工艺,占地空 间小、能耗低、噪音小,可以满足处理要求. C 消毒工艺 本项目拟采用次氯酸钠消毒. D 臭气处理工艺 本项目尽可能密闭臭气产生区域,对格栅调节池、污泥池、厌氧池、缺氧池 加盖,并在各池体内部喷洒除臭生物菌(酶)除臭.污泥脱水机房均匀布置除臭 生物菌(酶)雾化喷头,并通过轴流风机负压收集后,经活性炭吸附塔处理后排 放.排气筒位于污泥处理间顶部,排放口高 15m,南向.

4、主要设备 本项目主要设备情况见表 1-3. 表1-3 主要设备一览表 序号 名称数量

1 机械格栅

1 套2格栅井提升泵

2 台3调节池提升泵

2 台4污泥回流泵

2 台5自吸泵

2 台-6-6鼓风机

2 台7絮凝加药系统

1 套8消毒剂加药系统

1 套10 叠螺脱水机

1 套11 生物膜 MBR

1 套12 活性炭吸附塔

1 套13 生物酶雾化系统

1 套14 轴流风机

3 套

5、原辅材料 本项目污水站运行所需原辅材料和能源情况见表 1-4 . 表1-4 原辅材料和能源用量情况 类别 名称 单位 耗量 来源 备注 原辅 材料 PAC t/a 0.44 本地采购 - PAM t/a 0.53 10%次氯酸钠 t/a 14.6 工业葡萄糖 t/a 21.9 柠檬酸 t/a 0.05 活性炭 t/a 0.5 除臭设备厂家提供 活性炭 生物除臭剂 t/a 0.2 除臭设备厂家提供 生物酶 能源 电 万度/a

32 市政供电系统供电 - 天然气 万m3 /a / / 自来水 万m3/a 0.087 /

6、公辅设施 (1)给水 本项目拟新增劳动定员

20 人,其中管理人员

5 人,运营人员

10 人,后勤人 员5人, 配套建设

1 处食堂. 本项目新增生活用水按 80L/d 人计算, 共计 1.6 m3 /d (584m3 /a) ;

新增生产用水如地坪冲洗、大小格栅冲洗水等合计约 1.2 m3 /d (438m3 /a) .本项目拟采用草厂村水源井井水作为用水水源. (2)排水 本项目为污水治理工程,新增生活排水按用水量的 80%计,共计 1.28 m3 /d (467.2m3 /a) ,新增生活污水经化粪池预处理后,进入本项目生活污水处理系统 统一处理. 新增生产废水排水按照 85%排放系数计算,共计 1.02 m3 /d(372.3m3 /a) ,经 收集直接进入本项目污水处理系统统一处理. 本项目共计新增排水 839.5m3 /a. -

7 - (3)供电 项目用电电源由厂站北侧就近变电站接入,10kV 单路供电,接入项目新装 200kVA 的变压器,可以满足用电需求. (4)采暖 本项目采用空调机组采暖.

7、总平面布置 本项目用地已获通州区国土资源局批复. 用地红线范围内依次由西向东布置 办公楼及食堂、化验室、污水处理单元(生物膜、好氧段、缺氧段、厌氧段和调 节池) 、加药间、集水井、格栅池、污泥池和污泥脱水机房等.距离项目区最近 的环境保护目标为北侧的居民住户,为了降低废气对敏感目标的影响,将产生臭 气的处理单元设置在项目区的东南角,并紧贴南面厂界用地红线布置,尽量扩大 与保护目标距离,保证产生废气生产单元与居民住户的卫生防护距离不小于 100m,确保废气无组织排放厂界达标. 本项目平面布置详见附图 3.

8、土石方平衡 本项目场地设计标高为 14.50m,现状用地必须通过土方平整后场地处置后 方可使用.本项目土石方量净方 16507.38m3 ,挖方 0m3 ,填方 16507.38m3 .无弃 方.产生的建筑垃圾将统一运送至资质通州区建筑垃圾消纳场所处理.

9、永久占地和临时占地 本项目红线永久占地 2780m2 .根据北京市国土资源局通州分局用地意见复 函,用地为一般农业用地,不占基本农田、平原造林.本项目施工期拟红线范围 内堆存表土、渣土等,不另行占用施工临时用地.

10、进度安排 本项目建设期计划为

2018 年6月~2018 年9月,施工期

3 个月,运营期

23 年.目前该项目已开工建设.

11、环保投资 本项目工程投资共计

422 万元.由于本身为污水综合治理工程,故认为环保 投资占总投资的 100%. -

8 -

12、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (2013 年修订本) ,本项目属于 鼓励类项目 城市基础设施中城镇供排水管网工程和再生水利用技术与工程 , 因此本项目符合国家产业政策要求. 根据《北京市产业结构调整指导目录(2007 年本) 》 ,本项目属于鼓励类项 目 城市基础设施及房地产中城镇供排水管网工程和污水处理与再生水利用工 程 ,本项目亦不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录(2015 年版) 》中禁 止和限制行业范围. 本项目已取得北京市规划和国土资源管理委员会通州分局规 划复函.因此,本项目建设符合国家及北京市现行产业政策要求.

13、规划及用地符合性分析 本项目取得北京市国土资源局通州分局用地意见复函,用地为一般农业用 地,不占基本农田、平原造林,符合《通州区土地利用总体规划(2006-2020) 》 , 选址符合规划要求. 因此,本项目的建设符合相关规划及用地要求,选址可行. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目拟在现有草厂污水处理站用地基础上建设,一期工程用地为填垫南 侧现有坑塘新增建设用地,东侧为现状树林,北侧为草厂村,西侧和南侧均为农 业用地. 根据现场调研结果可知,现有草厂污水处理厂处于无人检修维护状态,运 行效果不理想.且由于地势较低,污水站出水无法排出,常年累积在坑内,长满 绿藻,极易形成黑臭水体. -

9 - 污水处........