编辑: 木头飞艇 | 2019-09-25 |
1) IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1 危险和警告 本设备只能由专业人士进行安装,对于因不遵守本手册的说明所引起 的故障,厂家将不承担任何责任. 触电、燃烧或爆炸的危险 ? 设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护. ? 对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,并且短路所 有电流互感器的二次绕组. ? 要用一个合适的电压检测设备来确认电压已切断. ? 在将设备通电前,应将所有的机械部件,门和盖子恢复原位. ? 设备在使用中应提供正确的额定电压. 不注意这些预防措施可能会引起严重伤害. 本说明书版权属深圳市西研科技有限公司所有,未经书面许可,不得复制,传播或使用本文件及其内 容,违犯者将要对损坏负责.深圳市西研科技有限公司保留所有版权. 我们已经检查了本手册关于描述硬件和软件保持一致的内容.由于不可能完全消除差错,所以我们不 能保证完全的一致.本手册中的数据将定期审核,并在新一版的文件中做必要的修改,欢迎提出修改建议. 以后版本中的变动不再另行通知. IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1
1 目录1装置简介.2 1.1 概述.2 1.2 产品功能.3
2 技术指标.3
3 安装与接线.6 3.1 安装图.6 3.2 端子图.7 3.3 典型接线原理图.7 3.4 端子接线.10
4 面板操作.12 4.1 按键.12 4.2 面板显示.12 4.3 常规显示模式.13 4.3.1 显示内容.13 4.3.2 显示说明.13 4.4 整定/查询模式.14
5 功能介绍.16 5.1 基本测量.16 5.2 电能计量.17 5.3 通信功能.17 5.4 在线升级功能.17 5.5 开关量监视.17 5.6 继电器操作.17 5.7 定值越限.18 5.8 事件顺序记录(SOE)18 5.9 最值记录.18 5.10 需量.19 5.11 变送器功能.19 5.12 波形捕捉.19
6 常见故障分析.19
7 售后服务承诺.20 7.1 质量保证.20 7.2 装置升级.20 7.3 质保限制.20
8 联系我们.20 IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1
2 1 装置简介 1.1 概述 IPM930C-M 是三相数字式多功能测控电表,广泛用于工业、商业、民用电力系统和变电站中. IPM930C-M 电表以工业级微处理器为核心,处理速度高,具有很高的性价比,集电量遥测、遥信等功能 于一体,可以取代大量的常规模拟仪表.独立应用在仪表控制盘、开关柜、UPS 系统等场合,为用户节省 大量投资和使用空间. 以下将介绍 IPM930C-M 装置的功能和使用. IPM930C-M 有广泛的用途,可以应用于任何需要用电和配电的地方.其典型应用有: ・ 工厂动力系统自动化、负荷控制;
・ SCADA、DCS、EMS 集成厂商;
・ 变电站综合自动化;
・ 发电厂电气 DAS;
・ 邮电局电源系统、智能大厦;
・ 无功补偿系统. 1.2 产品功能 表1-1 基本功能 功能 项目 IPM930C-M 实时测量值 三相电压、线电压 √ 三相电流 √ 中性点电流(I4) 选配 零序电压(V4) 选配 有功功率 √ 无功功率 √ 视在功率 √ 功率因数 √ 电压相角 √ 电流相角 √ 正向有功电能 √ 反向有功电能 √ 四象限无功电能 √ 频率 √ 电压不平衡度 √ 电流不平衡度 √ 电压总谐波畸变率(2~31 次) √ IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1
3 电流总谐波畸变率(2~31 次) √ 需量 √ 输入输出 开关量输入(2DI/4DI) 选配 开关量输出(3DO/2DO) 选配 最值记录 自上一次清除以来的最大最小值,记录参 数包括:电压、电流、功率等 √ 通信 MODBUS-RTU协议;
√ 事件记录 64个事件记录,分辨力1ms
2 技术指标 环境条件 运行温度:-25℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 相对湿度:5%~95%(无冷凝) 大气压力:70kPa~106kPa 电源 ・ 直流:额定 220V 和110V,电压允许偏差-20%~+20% ・ 交流:额定 220V,电压允许偏差-20%~+20% ・ 功耗:键或<
>
键则向上或下滚动一屏. 实时电量显示一般采用逐屏滚动方式. 数据显示
1 秒刷新一次. (2) 逐行滚动:在设置界面,每按一次<
>
键或<
>
键可在各菜单之间切换,选中行反白显示,如图 4-2: 10/12/08 10:28:12 主菜单测量查询电能质量参数查询参数设置事件记录装置维护图4-2 选中菜单反白显示 IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1
12 显示菜单结构: 图4-3 显示菜单结构 为了延长液晶显示器的使用寿命,IPM930C-M 设置了屏幕保护功能.5 分钟内无用户按键操作,背光 熄灭.此时按面板上任一键即可使背光点亮. 4.3 常规显示模式 4.3.1 显示内容 IPM930C-M――星型 显示内容 第一排显示 第二排显示 第三排显示 第四排显示 测量参数 屏1(默认界面) A 相电压 B 相电压 C 相电压 平均电压 屏2AB 线电压 BC 线电压 CA 线电压 平均线电压 屏3A相电流 B 相电流 C 相电流 平均电流 屏4零序电压 零序电流 频率 屏5A相有功功率 B 相有功功率 C 相有功功率 总有功功率 屏6A相无功功率 B 相无功功率 C 相无功功率 总无功功率 屏7A相视在功率 B 相视在功率 C 相视在功率 总视在功率 屏8A相功率因数 B 相功率因数 C 相功率因数 总功率因数 屏9有功电能 无功电能 IPM930C-M――角型 显示内容 第一排显示 第二排显示 第三排显示 第四排显示 测量参数 屏1(默认界面) AB 线电压 BC 线电压 CA 线电压 平均线电压 屏2A相电流 B 相电流 C 相电流 平均电流 屏3频率 屏4总有功功率 总无功功率 总视在功率 总功率因数 屏5有功电能 无功电能 4.3.2 显示说明 ? 电度显示的最大值为 999,999,999.99.如果电度累积到最大值,将自动翻转为 0. ? 频率根据 VA 电压进行计算. IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1
13 ? 日期和时间的显示格式为:年-月-日时-分-秒4.4 整定/查询模式 常规显示模式下,按<
>
键,进入整定/查询模式,可整定/查询数据或参数.在该模式下,按<
>
键, 可返回上一级菜单,主菜单下可返回常规显示状态.进入 参数设置 菜单需要输入密码,IPM930C-M 初始密码为
0000 ;
用户密码可以在 装置维护 菜单中进行修改. 整定/查询模式下,详细内容见表 4-2. 表4-2 菜单详细内容 一级菜单 项目 说明 测量查询 最小值 最后一次清除最值之后最小值出现的大小和时间 最大值 最后一次清除最值之后最大值出现的大小和时间 电能值 正反向有功,四象限无功,正反向有功需量 状态量 越限状态,系统温度,电压状态 开关量 开入量(遥信)和开出量(出口)状态 模拟量 模拟输入输出的大小 电能质量 矢量分析 三相电压电流的幅值和角度 不平衡度 电压电流的不平衡度 谐波分析 三相电压电流的总谐波和 2-31 次谐波 参数查询 系统参数 一次二次电压电流,接线方式,语言选择等参数查看 定值越限 六组定值越限的参数选择,定值,延时,出口设置等参数 查看 通讯参数 RS485 的波特率,校验位,停止位,地址等参数查看 电能计量 脉冲常数,无功组合,需量周期等参数查看 出口脉宽 出口脉冲宽度设置查看 模拟参数 AI 的最值,AO 的参数选择和最值等参数查看 参数设置(密码) 系统参数 一次二次电压电流,接线方式,语言选择等参数设置 定值越限 六组定值越限的参数选择,定值,延时,出口设置等参数 设置 通讯参数 RS485 的波特率,校验位,停止位,地址等参数设置 电能计量 脉冲常数,无功组合,需量周期等参数设置 出口脉宽 出口脉冲宽度设置 模拟参数 AI 的最值,AO 的参数选择和最值等参数设置 历史记录 事件记录 事件名称及事件发生的时间列表 事件统计 上掉电,出口动作等事件次数统计 录波信息 录波发生的时间和电参量的大小 装置维护(密码) 最值复位 清除最值,重新计算 修改时间 修改装置时间 电能清除 清除历史电能 事件清除 清除历史事件 校准测试(调试) 仅供厂家调试使用 装置密码 修改装置密码 IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1
14 表4-3 参数设置定值清单 项目 参数 定值范围 默认值 系统参数 一次电压 (100~800000)V 220V 二次电压 (100-380)V 220V 一次电流 (1-10000)A 5A 二次电流 (1-10)A 5A 接线方式 星型/角型 星型 语言选择 中文/英文 英文 定值越限(6 组) 参数选择 无;
相电压;
线电压;
电流;
频率;
总有功功率;
总无功功率;
总视在功率;
功率因数;
电压不 平衡;
电流不平衡;
电压总畸变;
电流总畸变 无 上限定值 0-999999.99
0 下限定值 0-999999.99
0 延时定值 0-999999s 0s 出口设置 0-999999s 0s 通讯参数 波特率选择 2400-38400bps
9600 bps 校验位选择 无校验;
偶校验;
奇校验 无校验 停止位选择 1,2
1 地址设置 1~247
1 电能计量 有功脉冲常数 暂只支持 1200,单位 imp/kWh
1200 有功脉冲出口 无;
DO1;
DO2 无 无功脉冲常数 暂只支持 1200,单位 imp/kWh
1200 无功脉冲出口 无;
DO1;
DO2 无 有功电能组合 正向+反向;
正向;
反向 正向 无功电能组合
1 四象限总;
一四象限;
二三象限;
一三象限;
二四象限;
一象限;
四象限 一象限 无功电能组合
2 四象限总;
一四象限;
二三象限;
一三象限;
二四象限;
一象限;
四象限 四象限 结算日 1~28 日1结算时 0~23 时0需量周期 从5,10,15,30,60 分钟中选 择15 需量滑差 从1,2,3,5 分钟选择
1 出口脉宽 DO1 展宽设置 0-9999.99s 1s DO2 展宽设置 0-9999.99s 1s DO2 展宽设置 0-9999.99s 1s 模拟参数 AI 零刻度 0~99999999,单位 0.01
0 AI 满刻度 0~99999999,单位 0.01
0 AO 参数 无;
相电压;
线电压;
电流;
频率;
总有功功率;
总无功功率;
总视在功率;
功率因数;
无IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1
15 AO 零刻度 0~99999999,单位 0.01
0 AO 满刻度 0~99999999,单位 0.01
0 5 功能介绍 5.1 基本测量 装置可提供实时三相测量参数和状态参数,所有参数均能通过显示面板或通信获得.一个装置可取代 常规的三相电量测量仪表. 表5-1 基本测量参数 类型 描述
1 2
3 总和 平均 电压 相电压 √ √ √ √ 线电压 √ √ √ √ 电流 电流 √ √ √ √ 功率 有功功率 √ √ √ √ 无功功率 √ √ √ √ 视在功率 √ √ √ √ 功率因数 功率因数 √ √ √ √ 频率 频率(A 相电压) √ 角形接线系统,各相的相电压/有功功率/无功功率/视在功率/功率因数均无意义. 功率的极性表示方法 IPM930C-M 提供双向的功率计算,功率及功率因数的极性表示方法如图 5-1 所示. 图5-1 功率读数极性表示 功率因数定义方法 功率因数符号定义如下图所示: IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1
16 图5-2 功率因数的定义方法 当装置显示的功率或功率因数正负号与实际输入不一致时,有可能是接入装置的电流接线反相. 5.2 电能计量 IPM930C-M 基本的电能参数包括:正反向有功电能(kWh)、四象限无功电能(kvarh)、组合电能;
读数分辨力为 0.01.最大值为 999,999,999,超出此值将翻转为 0,重新进行累计. 通过面板或通信,可以将所有电能数据清零,也可对有功电能、无功电能设置底值. 5.3 通信功能 装置可提供
1 路RS-485 通信口,采用
485 专用隔离芯片隔离并带有保护电路,可以防止共模、差模 电压干扰、雷击和误接线损坏通信口. RS-485 通信接口支持 MODBUS 通信规约, 波特率
2400 bps,
4800 bps,
9600 bps,
19200 bps,38400 bps 可选,奇偶校验位和停止位都可以进行设置. 5.4 在线升级功能 装置支持通信口在线升级,可以通过在线升级功能在现场直接将装置升级,不需要拆卸装置. 5.5 开关量监视 开关量输入 DI1~DI2/DI1~DI4,每路都可检测外部无源接点的状态.通过显示或通信可以观测到开 关量输入的实时状态.开关量变位事件将记入 SOE,时间分辨率 1ms. 5.6 继电器操作 装置提供
2 种继电器控制方式,分别是:遥控和定值越限触发. IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1
17 遥控操作继电器可选择为保持方式或脉冲自动返回.脉宽设置范围 0~99.99 秒,以0.01 秒为步进. 如果设置为 0,则为保持方式. 定值越限动作可触发继电器告警动作,当越限返回时,继电器随之返回.详见定值越限介绍.如果越 限和遥控同时对某个继电器操作,遥控命令优先. 5.7 定值越限 定值越限系统通过面板或通信进行整定,可设置
6 组越限参数,每组参数包括以下内容: 1)越限参数选择:包括相电压越上限、线电压越上限、电流越上限、总有功功率越上限、总无功功 率越上限、电压不平衡越上限、电流不平衡越上限、电压总畸变越上限、电流总畸变越上限、相电压越下 限、线电压越下限、总功率因数越下限. 角形接线时,设置相电压越限,装置实际用线电压值进行比较判断. 注:相电压、线电压、相电流参数为三相平均电压或电流. 2)动作定值: 每个参数可设置越上限定值和越下限定值 注:电压、电流、有功功率、无功功率的单位分别是 V,A,kW,kvar. 3)延迟时间:指参数值达到动作定值或返回定值,并保持一段时间后,才会产生报警的 SOE 事件. 设置范围 0~999999 秒. 4)触发结果:所有越限动作或返回都会产生 SOE 记录,还可选择是否触发继电器. 5.8 事件顺序记录(SOE) 可记录多达
64 个事件,停电不丢失.记录事件包括模块断电情况,继电器动作,开关量输入变位, 定值越限和用户设置整定情况等.每个事件记录包括事件原因及相应参数值,日期和时间.时间分辨率为 1ms . 所有事件记录可通过通信口供上位机读取,如果
64 个事件记录满将从第一个事件开始覆盖旧记录. 所以为了及时读取到所有事件记录,应保持装置和上位机实时通信. 可以通过面板设置或上位机设置清除 SOE 缓冲区的信息. 5.9 最值记录 装置可记录实时测量值的最值,它是自上一次清除最值开始的最大最小值. 可记录下列参数的最值: ・ 三相相电压及平均相电压;
・ 三相线电压及平均线电压;
・ 三相电流、平均电流;
・ 三相及总有功功率/无功功率/视在功率/功率因数;
・ 频率;
・ 电压不平衡度、电流不平衡度;
IPM930C-M 使用说明书 版本 V1.1
18 ・ 三相相电压总谐波畸变率;
・ 三相电流总谐波畸变率. 5.10 需量 电力系统中常根据用户的电能消耗(以有功电能的形式)和峰值用电水平(以有功功率形式)来收取 费用.需量就是一定时间间隔(通常
15 分钟)内的平均功率.IPM930C-M 装置采用国内常用的滑动需量算 法计算需量. 设置内容: 滑差时间:依次递推来测量最大需量的时间间隔,可在 1,2,3,5 min 中选择. 需量周期:
5、
10、
15、
30、60min.需量周期必须设置为滑差时间的整数倍才有效. 最大需量转存时间:上电运行的最大需量及发生时间. 计算数据: 正向有功/无功最大需量 反向有功/无功最大需量 5.11 变送器功能 IPM930C-M 可选配
1 ................