编辑: Cerise银子 2019-07-28
Answers for infrastructure and cities.

LD产品目录 SIVACON 8PS 母线干线系统 LD

2 系统描述

3 系统部件

5 技术数据

12 重量

13 尺寸图 LDA型/LDC型母线槽系统

2 系统描述 系统描述

3 系统描述 系统描述 LD 母线槽系统可用于输配电.该系统提供高短路强度并特别适用于变压器到低压主配电盘和辅助配电盘的连接.在要求高功 耗的应用场合,常规系统通常需要采用并联电缆.LD 系统为水平和垂直敷设母线提供最佳配电方案.

1 附件

2 分接单元 防护等级 IP34 和IP54(根据要求,可达 IP55) 配有 125A 至630A 的保险隔离开关 配有 80A 至1250A 的断路器 近期生产的 PEN 或PE 触点 通过正确操作顺序的无负载切换开关 编码支架

3 直通式母线槽单元 配/不配防火隔栅 防护等级 IP34 和IP54(根据要求,可达 IP55)

4 线制和

5 线制系统 标准长度:1.6m,2.4m 和3.2m 可选长度:0.5-3.19m 带或不带分接点 防火隔栅:防火等级 S120 符合 DIN 4102-9

4 联接单元 L 型单元 Z 型单元 U 型单元 T 型单元 配/不配防火隔栅

5 馈入单元 电缆馈入单元 变压器 / 配电盘通用连接元件

6 配电盘连接单元 用于从上面或下面自配电盘到 SIVACON 系统的连接 用于非西门子配电系统的连接单元

4 标书说明初步意见 系统部件 母线槽系统应该做为型式试验低压开关设备和控制设备装配 件TTA( 符合IEC/EN 60439-1 和-2,DIN VDE

0660 第500 和第

502 部分(德国标准)),并作为钢材封装并可随时连 接的系统来报价. 配电系统必须不仅要与输电系统匹配,如在变压器和主配电 盘之间,还要与为整个区域供电的配电系统匹配. 报价的产品必须是由系统模块构成的一个完整系统,即包括 用于与配电盘连接的变压器和元件,又包括支架、直通式母 线槽单元和联接单元. 所有部件都应有直通和偏置弯通类型. 带有分接口的母线槽应该能与相应编码的分接单元相匹配. 分接单元必须与编码支架相匹配,以免导致错误安装. 在拆卸过程中分接单元必须先隔离通过正确的操作顺序得到 保证. 如有必要,应当为母线槽系统配备无石棉的防火墙,防火墙 应符合防火等级 S120,并已获得当地或政府建筑标准主管 部门的认证.母线槽单元的钢质外壳由铸钢构成,以允许在 悬吊点之间有大的距离.外壳要镀锌并刷浅灰色油漆 (RAL 7035). 外形尺寸不得超过 180*180(240)mm. 通过在螺栓上悬挂一吊钩并拧紧,最新技术的免维护单个螺 栓连接各个系统模块.不能用螺栓连接两个系统单元间的导 线. 按额定电流要求,导线材质可以是铝或铜.铝导线必须整体 镀铜和镀锡,铜导线必须镀锡并另加绝缘层. 火灾负载不应超出技术规范中的规定值.应按照需要和母线 敷设方式设计 ( 水平安装 ) 膨胀补偿单元和固定点.一旦垂直 安装母线槽单元,补偿单元和固定点应集成在每一系统模块 之中.禁止使用带挠性连接件或电缆连接件的联接单元. 下列证书或声明必须随报价一起递交: ? DlN ISO

9001 QA 认证 ? 喷淋试验证明 ? 无卤素证明 ? 防止电弧故障传导证明 ? 系统免维护证明 根据概要信息,应按下列所示提供基于技术要求的系统准确 描述: LDA 型/LDC 型母线槽系统技术数据 额定电流 1) 防护等级 IP34/IP542) 安装位置 水平 / 垂直 2) 额定绝缘电压

1000 V AC/1200 V DC 额定工作电压

1000 V AC 额定频率

16 2/3-60 Hz 额定峰值耐受电流 /pk 1) 额定短路耐受电流 /cw(1s)1) 导线材质 铝/铜2) 导线数量 L1-L3 和PEN(4 母线 /4 极) L1-L3 和?PEN(7 母线 /4 极) L1-L3 和PEN(8 母线 /4 极)L1-L3,N,PE(5 母线 /5 极)L1-L3,? N,? PE(8 母线 /5 极)L1-L3,N,? PE(9 母线 /5 极)无分接点的 火灾负载 1) 外壳尺寸 LDA1 至LDA3 LDA4 车LDA8 180*180 mm2) 240*180 mm2) 1) 输入所选系统类型的数据.有关数值,详见技术数据. 2) 请删去不适用的信息. 重要规划信息 : 母线槽系统的正常安装定位为铜排站立放置. 在例外情况下, 由于母线的特殊敷设或选择在侧面附加分接单元,不可避免 地要将母线平放.在此情况下,会增加系统内部热量,必然 要考虑降容.这同样适用于垂直高度差异>

1.3 m 的情况 ( 详 见下表中 类型参考图解 章节). LD 母线槽系统设计有通风型,当把防护等级从 IP34 提高到 IP54(防护型 ) 时,必须依照下一章节的表中的规定值降低定 额电流.

5 类型

4 4 线制

6 5 线制 N/PEN

1 ?L

2 L 防护等级

3 IP34

5 IP54 防火墙 120A LDA1-LDA3 LDC2-LDC3 120B LDA4-LDA8 LDC6-LDC8 防火墙 位置 (X*,Y*,Z*) 系统部件 类型参考图解 通过采用类型参考图解来确定 LD(低压配电 ) 系统的基本部 件.应根据额定电流、导线材质、系统类型和防护等级来进 行选型. 直通和弯通母线槽单元,配电盘连接单元 下列类型图解提供所需系统的准确定义. 额定电流 le [A] IP34 IP54 IP34/IP54 数量 水平立放 水平立放和垂 直 水平平放 包括高度差 <

1.3m >

1.3 垂直 铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜1100

950 950

900 700

1 1250

2000 1100

1650 1100

1650 1000

1600 750

1200 2

1600 2600

1250 2100

1250 2100

1200 2000

1000 1550

3 2000

1700 1700

1500 1200

4 2500

2100 2100

1800 1700

5 3000

3400 2300

2700 2300

2700 2000

2600 1800

2000 6

3700 4400

2800 3500

2800 3500

2400 3200

2200 2600

7 4000

5000 3400

4250 3400

4250 2700

3600 2350

3000 8 导材材质 铝A铜C注释: LD -..+LD-L - N/PEN=? L 可以从 LD.4... 至LD.8... ? 在4线制系统中,LD.14.. 至LD.34.. PEN=L 是常用方案. ? 在5线制系统中,LD.16.. 至LD.36.. PE+N=L 是常用方案. ? 在5线制系统中,LD.46.. 至LD.86.. PE=? L 是常用方案. ? 采用 LD.4.. 至LD.8.. 系统,可选择 N/PEN=? L 或N/PEN=L 方案. ? 可参阅标题为 母线封装尺寸和组态 章节. 选型示例: 一项工程需要额定电流为

2500 A.采用的导线材质为铝.指 定采用

4 线制系统. 保护导体的截面应该与相线的截面相同. 所需防护等级为 IP34.按水平立放方式进行安装,无高差. 借助于

图表,决定采用下列类型: LDA

5423 6 母线封装尺寸和组态 系统部件 LD(低压配电 ) 母线槽系统分为两种尺寸.根据所讨论的应 用场合,用户可选择系统类型 (4 线制 /5 线制 ) 和N/PEN 截 面尺寸. 尺寸

4 线制

5 线制 180mm*180mm PEN=L PE=N=L LDAl.2. 至LDA3.2. LDC2.2. 至LDC3.2. 240mm*180mm PEN=?L PE=N=?L LDA4.1. 至LDA8.1. LDC6.1. 至LDC8.1. 240mm*180mm PEN=L PE=N=?L,N=L LDA4.2. 至LDA8.2. LDC6.2. 至LDC8.2. 根据要求,可提供 PE=L

7 系统部件 母线封装尺寸和组态

7 根导体系统的剖面示例如下图所示. 列出单个相线和 PEN 保护接地导线的位置.从图上也可看出 外壳的外形轮廓. LD 母线系统的导线既可用铝 (LDA...) 也可用铜 (LDC...).由于 导体表面经过特殊绝缘处理,不同导体材质的母线槽单元可 以混合使用.铝母线应当镀锡和铜. 采用铝导线的 LDA 母线系统 a 铝母线 b 铜镀层,锡镀层 c 抗高温绝缘涂层 采用铜导线的 LDC 母线系统 a 铜母线 b 锡镀层 c 抗高温绝缘涂层 为确保高短路强度并在母线间保持适当距离,如下图所示, 母线支架的安装间隔为 200mm.

8 用于水平安装的直通式母线槽单元 系统部件 直通式母线槽单元用于输电和供电负载. 无分接点 标准长度 1.6m:LD......-1.6 2.4m:LD......-2.4 3.2m:LD......-3.2 可选长度 0.50m-0.89m:LD......-1W* 0.90m-1.59m:LD......-2W* 1.61m-2.39m:LD......-3W* 2.41m-3.19m:LD......-4W* 用于膨胀补偿的直通式母线槽单元: 标准长度 1.2m:LD......-D 带分接点 ( 顶端和/或底部 ): 标准长度,带

1、2 或3个分接点 3.2m:LD......-K -3.2 -3AD

3 个分接点 3.2m:LD......-K -3.2 -3AD

2 个分接点 3.2m:LD......-K -3.2 -3AD

1 个分接点 可选长度,带2个分接点 2.20m-2.40m:LD......-K -2W* -2AD 2.41m-3.20m:LD......-K -3W* -2AD 可选长度,带1个分接点 1.20m-1.60m:LD......-K -1W* -AD 1.61m-2.40m:LD......-K -2W* -AD 2.41m-3.20m: LD......-K -3W* -AD W = 可选长度 *= 以m为单位的长度 AD:分接点

9 系统部件 用于垂直安装的直通式母线槽单元 无分接点但带有集成膨胀补偿单元: 标准长度 2.4m:LD......-V -2.4 3.2m:LD......-V -3.2 可选长度 2.29m-2.80m:LD......-1W* 2.81m-3.00m:LD......-2W* 3.01m-3.19m:LD......-3W* 带一个分接点 ( 顶端 ) 并带有集成补偿单元: 标准长度,带1分接点 2.4m:LD......-K -V -2.4 -AD 3.2m:LD......-K -V -3.2 -AD 可选长度,带1个分接点 2.29m-2.80m:LD......-K -V -1W* -AD 2.81m-3.00m:LD......-K -V -2W* -AD 3.01m-3.19m:LD......-K -V -3W* -AD 用于膨胀补偿的直通式母线槽单元: 标准长度 1.2m:LD......-D W = 可选长度 *= 以m为单位的长度 AD:分接点

10 用于垂直安装的直通式母线槽单元 系统部件 重要规划信息 : 在使用中的母线槽由于负载热损耗而膨胀.对于水平安装方 式,为补偿这种线性膨胀,必须按固定的间距安装线性膨胀 补偿单元. 对于垂直安装方式,每个母线槽单元都配备一个膨胀补偿单 元. 设计带有膨胀补偿单元的母线槽时,务必牢记以下两点: ? 在两个联接单元之间敷设的直通段的最大许可长度不得超过

10 m. ? 在一个联接单元和一个末端之间敷设的最大许可长度是

25 m. 如果设计更长的母线敷设长度,必须加入相应的膨胀补偿单 元. 分接点 分接点只可用于母线槽直通段 ( 标准长度或可选长度均可 ): ? 分接点在顶端:...-AD ? 分接点在底部:...-ADU ? 顶部和底部都有分接点:...-ADO+U 对于顶部和底部都有分接点的母线槽单元,只能同时应用一 个分接单元.分接点之间的距离必须达到

1 m. 所需类型应在设计阶段根据母线安装位置确定. 在选择带有分接点母线槽单元时,在母线顶端和分接点之间 的最小间隙必须达至 0.6m. 编码支架放置于分接点的两侧.这可确保分接单元的非互换 性和正确的相序安装. 带膨胀补偿单元的分接单元 ①螺栓 ②膨胀补偿单元 ③钩 带分接点的母线槽单元

11 系统部件 联接单元 母线槽弯通单元,用于水平安装: 弯通 LD.....- L... X=0.5-1.24m Y=0.5-1.24m Z 型单元 LD.....-Z. -Z* X/Y=0.5m 系统 母线槽单元 Z=0.36-0.99m LD.1-LD.3 180*180mm Z=0.48-0.99m LD.4-LD.8 240*180mm U 型单元 LD.....-U. -Z* X/Y=0.5m 系统 母线槽单元 Z=0.46-0.99m LD.1-LD.3 180*180mm Z=0.58-0.99m LD.4-LD.8 240*180mm * = 以m为单位的可选长度

12 联接单元 系统部件 母线槽弯通单元,用于水平和垂直安装: 弯通 LD.....- L... X=0.5-1.24m Y=0.5-1.24m 偏置弯通 LD.....-L. X=0.5-1.24m Y=0.5-1.24m 偏置接头 LD.....-U. -Z* X/Y=0.5 系统 母线槽单元 Z=0.36-1.3m LD.1-LD.3 180*180mm Z=0.42-1.3m LD.4-LD.8 240*180mm * = 以m为单位的可选长度

13 系统部件 联接单元 母线槽弯通单元,用于水平和垂直安装: Z 型单元 LD.....-Z. -Z* X=0.5-1.24m Y=0.5-1.24m Z=0.36-0.99m U 型单元 LD..... -U. -Z* X/Y=0.5m,Z 可达 0.99m Z=0.5-0.99m T 型单元 LD.....-T TX=0.58m 和TY=0.62m;

A=0.5m * = 以m为单位的可选长度

14 与西门子配电系统连接 系统部件 作为型式试验低压开关设备和控制设备装配件 (TTA) 与西门 子配电系统 SIVACON 连接,符合 IEC/EN 60439-1 和-2 母线槽系统可连接于配电系统的顶端和底部. 额定电流 额定电流达到

5000 A 时,需提供型式试验模块.

15 系统部件 用于连接非西门子配电系统的连接器单元 如果要将母线系统与非西门子配电系统连接,可采用 LD..... -FAl 连接单元用于与非西门子系统进行连接.连接单元集成 在配电盘中并为配电系统的铜导线提供接口. 额定电流 ? 有关最大额定电流信息,详见技术数据. ? 绝缘母线的最高温度为

135 ?C. ? 有关铜连接的端子容量信息,可参阅技术数据. 安装连接单元 连接单元与配电盘的连接必须按照规范或配电盘制造商提供 的详细资料进行.制造商须确保提供必须的短路强度并确保 不超过非西门子配电盘连接单元的许可温度极限值. 类型图解 LDA LDC 额定电流 le A LDA 系统 数量 额定电流 le A LDC 系统 数量

1100 1

2 2000

2 2

1250 2

1600 3

3 2600

3 3

2000 4

5 2500

5 3000

6 7

3400 6

6 3700

7 4400

7 7

4000 8

8 5000

8 8 导材材质 铝A铜C类型

4 4 线制

6 5 线制 N/PEN

1 ?L

2 L 防护等级

0 IP00 LD.....-FA1

16 变压器和配电盘连接单元 系统部件 四种不同的变压器连接单元 LD..... -AS. 可用于不同的变压器和所有额定电流范围内母线槽系统的连接. 连接单元 LD..... -AS... 连接单元 LD..... -AS.T 连接单元 LD..... -AS1(-T) 带可选相线间距: 150-180mm,a=725m 可用相序: L1,L2,L3,PEN PEN,L3,L2,L1 连接单元 LD..... -AS1(-T) 带可选相线间距: 190-380mm,a=1085m 可用相序: L1,L2,L3,PEN PEN,L3,L2,L1 连接单元 LD..... ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题