编辑: 丑伊 2022-10-31
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2016) 595? 项目名称:裕华织布车间、1号原料仓库、涡纺车间 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年08月04日 江苏省建设厅制

1 江苏美霖高新纺织股份有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 裕华织布车间、1号原料仓库、涡纺车间项目施工图设计文件进 行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修 改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸, 一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一六年八月四日 (审查机构公章) (附13页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 裕华织布车间、1号原料仓库、涡纺车间 建设单位 江苏美霖高新纺织股份有限公 司 项目地址 邗江区 建筑总高度 8.15 M 建筑面积 30788.8 M2 建筑层数 裕华织布车间、1号原料仓库、涡纺车间地上1层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 钢结构 送审日期 2016-7-22 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 江苏省建筑工程集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (勘察)专业审查意见

(一)优化建议: ?????

1、请根据实施总平面核查勘探点能否覆盖建筑物范围. 设计人 关宏程 专业负责人 李建常 审核人 刘立群 注册师 李建常 执业印章号 3204517- AY001 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2016-07-26

4 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.存在可燃粉尘的厂房(或仓库)应为不发火楼地面,其要求应执行GB?50037―2013 第3.8.5,3.8.6条的相关规定.不仅是交待非金属骨料面层. 2.织布车间、涡纺车间、1#原料仓库?防火墙上门(或卷帘)表达矛盾,防火墙上必 须开门时应为甲级防火门,设防火卷帘时,应为不低于对应墙体耐火极限的防火卷 帘.门窗表未见卷帘设计,图中卷帘耐火时间未交待. 3.织布车间火灾危险性类别定为丙类,应有控制空气中粉尘浓度的措施. 4.织布车间开包车间与更衣室之间应采用甲级防火门.值班长室应按办公考虑防火分 隔和安全出口. 5.织布车间混凝土结构屋面防水层设计未交待清楚,且缺少保温设计.应补充完善. 高跨屋面向低跨排水处应有防冲刷措施. 6.1#原料仓库推拉大门应有有效的防脱轨措施. 7.JGJ?113-2009,99J201-1和苏J01-2005,苏J03-2006,苏J30-2008等苏J05系列标准设 计图集已废止. 设计人 杨潇潇 专业负责人 黄如祥 审核人 黄如祥 注册师 黄如祥 执业印章号 3201496-003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-07-27

5 (结构)专业审查意见 涡纺车间

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处: 1.图中应明确材料的强度指标要求.CECS:102-2002中3.3.2条和GB50017-2003中3.4 条. 2.钢结构的防火要求未明确.GB50017-2003中8.9.4条. 3.本地区雨水多其屋面坡度应加大.CECS:102-2002中4.1.5条4.轻钢结构对风荷载敏感.基本风压值应适当提高.GB50009-2012中8.1.2条.

(三)设计深度及其它: 1.计算书应有排架计算简图和相应的内力分析配筋简图.基础计算的沉降要有分析 (图中字体看不清,补清晰的图形).GB50007-2011中3.0.2-2条.缺雨篷的计算. 2.说明中图4a,4b表达与规范不一致. 3.本轻钢屋面面积大,计算应考虑雪载冻融的不利组合. 4.明确使用期内的安全维护要求. 1号原料库

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处: 1.图中应明确材料的强度指标要求.CECS:102-2002中3.3.2条和GB50017-2003中3.4 条. 2.钢结构的防火要求未明确.GB50017-2003中8.9.4条. 3.轻钢结构对风荷载敏感.基本风压值应适当提高.GB50009-2012中8.1.2条. 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

13 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-07-29

6 (结构)专业审查意见

(三)设计深度及其它: 1.计算书应有排架计算简图和相应的内力分析配筋简图.基础计算的沉降要有分析 (图中字体看不清,补清晰的图形).GB50007-2011中3.0.2-2条.缺雨篷的计算. 2.说明中图4a,4b表达与规范不一致. 3.本工程为仓库,应明确地面堆载的限制. 4.明确使用期内的安全维护要求. 织布车间

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处: 1.图中应明确钢结构材料的强度指标要求.CECS:102-2002中3.3.2条和GB50017-2003 中3.4条. 2.基础的设计等级不明.GB50007-2011中3.0.1条. 3.本地区雨水多,其屋面面积大,坡度应加大.CECS:102-2002中4.1.5条4.轻钢结构对风荷载敏感.基本风压值应适当提高.GB50009-2012中8.1.2条. 5.轻钢结构对雪荷载敏感.基本雪压值应按100年重现期.GB50009-2012中7.1.2条. 6.楼面使用荷载不明.GB50009-2012中5.1.1条.(部分楼面计算使用荷载过小)

(三)设计深度及其它: 1.计算书应有排架计算简图和相应的内力分析配筋简图.基础计算的沉降要有分析 (图中字体看不清,补清晰的图形).GB50007-2011中3.0.2-2条.缺雨篷的计算,多 柱基础计算. 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

13 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-07-29

7 (结构)专业审查意见 2.说明中图4a,4b表达与规范不一致. 3.本轻钢屋面面积大,计算应考虑雪载冻融的不利组合. 4.1轴建议采用轻钢墙体.CECS:102-2002中1.0.2条. 5.明确使用期内的安全维........