编辑: 山南水北 | 2013-03-18 |
图表达方式,将会尽量避免日后可能发生的泵房噪音诉讼纠纷,并预防由此而引发对设计责任的追究.
2、管道水锤、水击噪音、及管道固体传声噪音实际工程中的现象....住户的意见及实际的损害...噪音、管道支吊架松动..造成的原因...隔音减振..流速偏大..瞬闭阀..设计应采取的措施... GB50015-2003(2009版)【建水规】 3.8.12条: 建筑物的给水泵房,应采用下列减振防噪措施:【审查要点】(1)、选用低噪声泵组;
(2)、吸水和出水管上应设减振装置;
(3)、水泵机组基础应设减振装置;
(4)、管道支吊架、穿墙、楼板处,应设防止固体传声措施;
(5)、必要时,泵房墙壁和天花应做隔音吸音处理;
4、冷却塔噪音GB50015-2003(2009版)【建水规】 3.10.7条:【审查要点】环境对噪声要求较高时,冷却塔可采取下列措施: 1) 冷却塔的位置宜远离对噪声敏感的区域;
2 ) 应采用低噪声型或超低噪声型冷却塔;
3) 进水管、出水管、补充水管上应设置隔振防噪装置;
4) 冷却塔基础应设置隔振装置;
5 ) 建筑上应采取隔声吸音屏障.
5、塑料排水立管水击噪音存在问题...解决措施...
二、无负压供水设备【叠压供水设备】设计选用问题 近年来,在住宅楼、办公楼、科研综合楼、宾馆饭店、等中高层建筑的室内给水系统设计中,无负压供水设备的使用越来越多.因为无负压供水设备节省泵房占地面积、取消或减少了水箱存储,也相应减少了水质污染环节,并能充分利用市政自来水管网的水压,所以受到设计人员和建设单位的欢迎. 但是需要注意的是,无负压供水设备并不是任何地区都可以使用的,也不是任何型号的无负压供水设备都可以任意使用.这种设备适用的地区条件及设备本身的性能,有关政府部门及相关管理机构发布了专门的文件,提出了专门的要求,设计必须遵循执行.否则,工程中设计选用了无负压供水设备,将可能发生根本无法使用或有关部门不批准使用的问题,以致造成工程设计较大修改或变更. 北京地区有关文件:(其它地区以当地主管部门文件为准) (1)、北京市卫生局2004年7月发布了【京卫疾控字2004-133号】文,文件为:【北京市无负压、无吸程(稳压、稳流)自动供水设备安装使用卫生规定】.(2)、北京市水务局自来水集团2005年10月发布了【京水客字2005-135号】文,文件为:【关于二次供水安装使用无负压供水设备的暂行规定】.附件【关于无负压加压供水设备安装的技术要求】 (2009版)【建水规】 3.3.2A条: 【审查要点】当采用直接从城镇给水管网吸水的叠压供水时,应符合下列要求:1 叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可;
2 叠压供水的调速泵机组的扬程应按吸水端城镇给水管网允许最低水压确定...3 叠压供水配置气压给水设备时,...4 叠压供水设备技术性能应符合国家和行业现行标准要求. 叠压供水设备设计应注意的问题: (1)、应了解工程所在地区有无使用此类设备的基本条件(市政供水管网情况、管径、水压、等.....)(2)、本工程建筑是否属于禁用无负压加压供水设备的行业.医院、制药、化工...等等.(3)、设备应有省级以上卫生行政部门的卫生许可证.并应到当地卫生监督机构登记备案,留存相关资料.(4)、须到当地市政供水管理部门申请备案,办理有关审批手续,取得使用许可批件.(5)、一种名称为:全自动箱式稳压泵站的供水设备也属于无负压供水设备,需注意.(6)、注意本设备的有关技术参数、流量、扬程....以及施工图设计文件的表达方式.(进水总管上必须加设倒流防止器) 生活饮用水水质安全: