编辑: 没心没肺DR 2014-10-08

3、计算电流:是计算负荷下在额定电压下的电流.是选择变压器、选择电气元件、确定电缆、导线、计算电压偏差、功率损耗的依据.

4、尖峰电流:是负荷起动时的最大电流.是计算电压降、电压波动、选择电缆、导线、选择电气元件及保护元件的依据.

二、设备容量的计算:

1、单台设备的容量为设备名牌上的额定容量和额定功率.

2、多台设备的容量为总设备容量之和,再乘以需要系数.

3、季节性负荷,如:空调制冷设备和采暖设备,取其大者计入总设备容量.

4、成组用电设备的设备容量计算时,不包括备用设备.

5、消防设备遇火灾时,必须切除的设备取其大者,计入总设备容量.

6、照明设备的设备容量,必须将灯泡的功率加上灯具的功率.如:荧光灯、金属卤化物灯、高压钠灯、高压汞灯,均将灯泡的额定功率加上镇流镇流器的损耗功率.如:低压钠灯、低压卤钨灯、均需要将灯泡的额定功率再加上灯具上的变压器的功耗. 荧光灯40W,通常一盏荧光灯的容量(设备容量),要按50W计算,其中10W为镇流器的损耗升率.

7、住宅的设备容量,采用每户的用电指标法,取其之和. 例1:如果某住宅小区有1600个住户,每户按4kW/ 户,求总设备容量?按设备容量为: 4kW/户*1600户=6400kW

三、计算容量的计算阶段: 方案设计阶段施工图设计阶段

1、方案设计阶段:方案设计阶段确定计算容量时,采用单位指标法 计算,并根据所计算的结果,确定本工程所需电力变压器的台数和每台的容量. 注:1)当空调冷水机组采用直燃机时,用电指标一般比电动压缩机制冷时的用电指标降低25―35VA/表中所列的用电指标为上限值,是按空调采用电动压缩机制冷时的数值. 2)表中的用电指标为W/O,考虑功率因数和变压器负荷率,折合成变压器容量VA/O,乘以系数1.5. 1)计算容量(计算负荷或称有功功率)公式:式中:计算容量(kW)需要系数(查表2.5.2-2)设备容量 2)视在容量(视在功率)公式:KVA) 3)无功负荷(无功功率)公式 公式 注:以上均为三相负荷的计算公式和方法.

2、施工图设计阶段采用需要系数法: 计算容量用需要系数法. 设备容量:Pe总=50W/O*20000O=1000,000W=1000kW 计算容量:视在功率:变压器的利用率一般在65-75%,为最佳利用率.所以,变压器容量:根据计算,选用两台的变压器,即:630KVA*2=1260KVA;

而在工程实践中,一般选用两台800KVA的变压器更为合理,即: 800KVA*2=1600 KVA 例2:某公寓楼20000O,用电指标为:30-50W/O,取上限值为50W/O,为高档公寓. 4)单相负荷的计算: 对于单相负荷应均衡地分配到三相上. 当无法使三相平衡时,且最大一相和最小一相负荷之差小于三相总负荷10%时,应取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷计算,否则按三相对称负荷计算. 例3:某工程,三相设备的负荷为300kW,单相设备的负荷分别为:A相10kW;

B相20kW;

C相40kW.公式 =40-10=30kW 30kW/300kW=10%Pe总=40kW*3+300kW=420kW例4:某工程,三相设备的负荷为300kW,单相设备的负荷分别为:A相10kW;

B相20kW;

C相10kW.公式 =40-10=30kW 10kW/300kW=3.33%100kw 洗衣机房厨房 0.7(交流梯)0.8(直流梯) 0.18~0.22 电梯 0.8~0.85 1~0.80.8~0.6 1~5台>5 台 热力站、水泵房、通风机 0.8~0.85 0.9~0.70.7~0.6 >3 台 冰冻机房锅炉房 含插座容量,荧光灯就地补偿或采用电子镇流器 0.9~10.9 1~0.90.9~0.70.75~0.550.6~0.40.9~0.7 面积15000O商场照明 照明 备注 功率因数(cos) 需要的系数(Kx) 规格(台数) 负荷名称 需用系数及功率因数表 表2.5.2-2