1013502350 E-mail: acrellr@163.
com 主要内容 系统概述及使用环境系统的功能介绍系统的主要组成部分及其技术参数主要引用的标准 AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统.此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性.实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度的保障消防联动系统的可靠性.适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》及GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》的标准. 1.1系统概述 1.2 使用环境 工作温度:-10℃~+55℃储存温度:-20℃~+70℃相对湿度:≤95%不结露海拔高度:≤2500m污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级 监控报警被监控设备电源回路开关状态被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)报警响应时间:≤30s报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动报警光信号:红色LED指示灯常亮 2.1 系统的功能介绍 故障报警 监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)监控器与其分体电源间连接线断路、短路当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号故障报警响应时间:≤100s故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮故障期间,非故障回路的正常工作不受影响 控制输出 对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A自检连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路设备自检:手动检查或系统自检自检耗时:≤60s 报警记录记录10000条相关故障报警信息报警类型:故障类型、发生时间、故障描述报警事件查询: 报警记录打印:(选配)操作分级日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块 工作电源主电源:AC220V 50Hz(允许85%~110%范围内变化)备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥8h监控器为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源工作制和传输方式24小时工作制,Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离1km(可通过中继器延长通讯传输距离). 3.1 AFPM100监控探测器 主要参数及组成部件AFPM100型消防设备电源状态监控器为壁挂式安装方式,其主要功能及组成部件如下:监控容量:≤128点显示方式:320*240点阵液晶输入输出模块:内置远程智能I/O模块声光报警模块:内置喇叭,蜂鸣器,LED指示灯备用电源:DC24V,10Ah(可选配更大容量电池) 电源监控模块选型 3.2 电源监控模块(电压/电流信号传感器) 3.3 单相电源监控模块 单相电源监控模块共分为AFPM1-AV、AFPM1-AVI、AFPM1-DV、AFPM1-DVI、AFPM1-2AV 五种;