1、 主构架采用8MF型开口型钢,型钢的二侧面分别有模数为20mm和10mm和∮9.2的安装孔,内部安装灵活方便.

2、 主构架装配形式设计为两种,全组装式结构和部分(侧框和横梁)焊接式结构,供用户选择.

3、 装置的各功能室相互隔离,其隔离室分为功能单元室、母线室和电缆室.各室的作用相对独立.

4、 水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使装置的主电路具备高短路强度能力的基本措施.

5、 电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便. 功能单元: 抽屉层高的模数为160mm.其中1/2单元、1单元、3/2单元、2单元、3单元、五个尺寸系列.单元回路额定电流400A及以下. 抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变.相同功能单元的抽屉具有良好的互换性. 每台柜最多能安装11个1单元抽屉或22个1/2单元的抽屉.其中一单元以上抽屉才采用多功能后板. 抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格式结构的插件. 1/2单元抽屉与电缆室的转接采用背板式结构ZJ-2型转接件. 单元抽屉与电缆室的转接按电流分档采用相同尺寸棒式或管式结构ZJ-1型转接件. 抽屉单元设有机械联锁装置. 装置特点: 装置转接的热容量,较大幅度的降低由于转接件的温升给接插件、电缆头、间隔板带来的附加温升. 功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其他单元工作,使故障局限在最小范围. 母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176kA短路电流的冲击. MCC柜单柜的回路数量多到22回,充分考虑大单机容量发电,石化系统等行业自动化电动门(机)群的需要. 装置与外部电缆的连接在电缆隔室中完成,电缆可以上下进出.零序电流互感器置电缆室内,使安装维修放便. 同一电源配电系统,可以通过限流电抗器匹配限制短路强度和要求. 抽屉单元有足够数量的二次插接件(1单元及以上为32对,1/2单元为20对),可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求 GCK型低压抽出式开关柜 概述: GCK、GCL系列低压抽出式开关柜式是我公司根据广大用户的需求而设计的,具有结构先进、外形美观、电气性能高、防护等级高、安全可靠、维护方便等特点,是冶金、石油、化工、电力、机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置,被国家列为两网改造推荐产品和第九批节能产品. 型号说明: 适用范围: GCK

1、GCL

1、GCJ1系列适用于交流50Hz,额定工作电压380V~660V的低压配电系统中,作为受电、馈电、母联、照明、电动机控制及功率补偿之用,它包含动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)之功能,满足工矿企业、高层宾馆、机场、医院等供配电及动力控制之用. 使用条件: 海拔高度不超过2000M. 周围空气温度不高于+40摄氏度,并且24小时内其平均温度不高于+35摄氏度,周围空气温度不低于-5摄氏度. 大气条件:空气清洁,相对湿度在温度为+40摄氏度时不超过50%,在温度较低时允许有较高的相对温度,例如+20摄氏度时为90%.没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震荡的场所. 与垂直面倾斜不超过5. 控制中心适应于以下温度的运输和储存过程,-25摄氏度至+55摄氏度,在短时间内(不超过24小时)不超过+70摄氏度. 如上述使用条件不能满足时,应由客户在订货时向我厂提出,协商解决. 主要技术参数: 额定绝缘电压:660V 额定工作电压:380V 660V 辅助电路额定电压:AC、200V 380V DC、110V 220V 使用频率:50~(60)Hz 额定电流:水平母线1000m时订货时须注明)环境温度:40℃~-25℃(最高日平均温度........