编辑: huangshuowei01 2019-09-10
适应两个细则提高机组控制品质 天津国华盘山邓金波 前言 2009年6月份京津唐正式实施两个细则,经过2年运行,虽还需依据出现的新情况进行完善和优化,但变化明显,主要体现在电网品质和机组的自动化控制水平的提升,现结合我公司两个细则(重点一次调频和AGC )工作与各位同仁进行探讨.

京津唐电网AGC、一次调频指标介绍发电厂为适应细则开展的技术工作

一、京津唐电网AGC、一次调频指标介绍 主要分两大部分:考核和补偿1.1 考核:不满足基本电网技术指标要求所发生的考核 1.2补偿:对电网提供服务所获得的补偿 1.

1、AGC指标介绍 这是网内某台机组一次典型的AGC机组设点控制过程. AGC性能指标K1 K1:调节速率是指机组响应设点指令的速率,可分为上升速率和下降速率标准为1%额定负荷(5MW/min)计算公式为: AGC性能计算指标 V C机组调节速率;

VN C机组节速率基准值;

K1= 2- 原计算公式 新公式 2011年1月1日开始实施 2011年前 K2:调节精度调节精度是指机组响应稳定以后,实际出力和设点出力之间的差值,标准为额定负荷1% ,电量的概念 K2= 原计算公式 新计算公式 AGC性能指标K2 K3响应时间是指EMS系统发出指令之后,机组出力在原出力点的基础上,可靠地跨出与调节方向一致的调节死区所用的时间 .标准为1分钟 原计算公式 新计算公式 K3= 和TN 分别为实际相应时间及其基准值. AGC性能指标K3 2011年1月1日开始实施 2011年前 综合指标KP计算和对比 原调节性能综合指标KP = 存在的问题,当K1不变,K3值变化对KP影响很大,由此大蓄热的汽包锅炉有明显的优势存在着一定的不合理性,由此2010年进行修改 新性能综合指标KP= 目前全网K2基本为1.6~1.8,机组之间差异基本为k1和k3,考核指标趋于合理 AGC性能考核 用K1,K2和K3参数单独考核,若参数大于设定值1,则不进行考核;

若参数小于1,则按照参数大小进行考核,如下式 调节速率考核电量=(1-K1)*PN*1(小时) * αK1 调节精度考核电量=(1-K2)*PN*1(小时) *αK2 时间考核电量=(1-K3)*PN*1(小时) *αK3 其中,αK1 ,αK2 和αK3 取为1.最终的考核为MWh*本厂的电价 AGC新补偿计算 根据计算出的 性能KP 指标,同时考虑调节次数和调节深度对补偿费用的影响,提出合理的AGC补偿策略.补偿措施的组成及使用原则AGC补偿可分为两项:可用率补偿、调节性能补偿 AGC新补偿计算 AGC可用率补偿 对于装设AGC的机组,如果AGC可用率达到98%以上,按AGC可用时间补偿10元/小时.AGC可用时间补偿费用按月统计. C1=可用小时*10(元/小时) AGC新补偿计算 AGC调节性能补偿 根据第一部分计算的KP 指标,同时考虑调节次数和调节深度对补偿费用的影响,按天统计日调节深度D= 其中Di为机组第i次的调节深度.同时,当机组进行折返调节时,其对系统的调节贡献更大,对机组自身的性能要求也更高,超过调整幅度大于机组额定容量的2%到计算D值. 根据AGC调节的综合性能指标的大小进行补偿.补偿公式如下:C2=D*Kpd*YAGC其中YAGC为AGC调节性能补偿标准,取15元/MW.参与电网的调节速度越多则获得补偿越多 AGC新补偿计算 一次调频考核 一次调频考核为并网机组需要具备的基本性能,由此只有考核,考核由两个部分构成:一次调频动作正确率:电网周波达到0.034HZ(2转)机组有功的变化情况,一般为电网小幅度周波变化,由电网公司计算,动作正确率为大于80%一次调频性能考核性能考核,由电网在周波变化较大情况计算各个电厂的机组速度不等率对达不到一次调频管理规定的机组进行考核 机组一次调频性能指标 t t NP f t1 Δt

1、转速死区不小于2rpm

2、迟延时间Δt不大于3S

3、稳定时间t1不超过60S 一次调频月投运率每月考核电量为:10(小时)* 式中:为一次调频月投运率;

(一次调频月投入时间/机组月并网时间 为机组容量(MW)为一次调频考核系数,数值为3. 一次调频投入和投入率 考核综合指标K0的计算公式为K0=1-5%/L,L为机组的速度变动率.我公司速度变动率为4.5 K0=1.25满足要求,国家要求为4~6%一次调频信号上传数据PMU汽轮机转速、键相(TIS-本特利3300缓冲输出)调速级压力(现场变送器直接输出)一次调频修正前、后的目标负荷(DCS进行输出)发电机频率、功率(电气采样装置直接输出) 一次调频计算公式 Ne(500WM)ΔN MW/r/min)δ *ne(3000rpm)速度不等率为4.5% 负荷调整为ΔN=3.6MW/r/min ;

22MW/0.1HZ速度不等率的定义: 给定值不变,在额定参数下,机组功率由零至额定值对应的转速变化,以额定转速的百分率表示δ=(n1-n2)/n0*100%(1)式中: n1――油动机在空负荷位置S0对应的转速,r/min;

n2――油动机在额定负荷位置SN对应的转速,r/min. 分摊: 有偿辅助服务补偿所需费用由发电厂按上网电费的比例分摊.第i个电厂需要承担的分摊费用计算公式为: 式中, 等于月度总辅助服务补偿费用;

为第i个电厂月度上网电费;

N为当月上网发电电厂的总数. 补偿结算计算 考核返还计算 第i个电厂能够得到的返还费用计算公式为 总考核费用按发电厂上网电费比例进行返还. 考核返还以及补偿分摊与本厂的上网电价结算成正比,工作重点为减少违规考核获得最大的考核返还,提高机组性能获得最大的补偿,其中最大的补偿在AGC. 一些免考情况 此负荷点为全天最高点,实际负荷有一定滞后大到1%以内,但指令马上折返,导致系统内出现调峰考核 近2年的两个细则实施的趋势: 考核费用逐渐降低,补偿费用上升幅度加大,根本为:电厂设备的可靠性,自动化控制水平有了较大提高.

二、发电厂为适应细则开展的技术工作 一次调频工作注意以下二点:纯电调机组,DEH系统严格按照《一次调频管理规定进行设计》,协调系统一次调频修正回路参数进行配合,防止协调系统反调影响一次调频效果注意DEH的阀门管理曲线,特别是阀门重叠区速度不等率较大,容易出现考核,转速-管理曲线采用变参数保证速度不等率,保证在周波变化情况下,发电机有功功率及时动作.改进后正确动作率由最初的40%提升至80以上 ? f(x) Hz Σ V≯ >

<

LDC AGC 操作员设定 功率调节器? A A A 速率限制设定 上限负荷设定 下限负荷设定 一次调频函数 ? f(x) r/min V≯ >

<

负荷给定 功率调节器? A A A 速率限制设定 上限负荷设定 下限负荷设定 操作员设定 一次调频函数 T PI PI Σ MW MW 切换单元? 汽机调门指令? DCS-CCS DEH 指令直接叠加在调门上 Σ Σ 一次调频-转速-负荷 修正框图 负荷指令 重叠区速度不等率发生变化,采用非线性修正进行补偿

二、发电厂为适应细则开展的技术工作 根据AGC调节的综合性能补偿公式: C2=D*Kpd*YAGC影响补偿两大因素为: 参与电网调节深度D值(外部因素)和机组AGC性能Kpd(内部因素)电厂内部工作为AGC性能提升 主要开展机组协调控制逻辑的优化和参数调整工作 国华盘山机组特性简介 天津国华盘山发电有限责任公司安装两台500MW超临界直流炉燃煤发电机组.锅炉、汽轮机和发电机等主设备均由俄罗斯为70代技术生产制造,机组采用定压方式运行方式,在俄罗斯带基本负荷,机组自动调节系统以机跟随为基础的协调控制方式. 该型直流锅炉的由于结构特点,无汽包等大型金属部件,蒸汽蓄热较少,该类型机组锅炉的蓄热能力仅为300MW汽包炉的27%,机组利用蓄热瞬间带负荷的能力较差 . 提升AGC性能指标所采取的一些有效方法 2009年电网AGC考核指标KP值对比 4.6327 1.8917 #2机组 5.359 2.85 #1机组 KP月平均值(12月) KP月平均值(5月) #2机组指标略低于#1机组,#1机组为BLO运行方式,#2机组BLR运行方式 1.04 1.76 1.395 2.62 99.3 12月份 0.76 1.71 1.04 1.57 99.53 1月份 K3 K2 K1 月调节性能 月可用率(%) 月份 2机组AGC月度平均数据 0.93 1.7606 1.39 2.4 87.31 12月份 0.75 1.69 0.96 1.29 98.4 1月份 K3 K2 K1 月调节性能 月可用率(%) 月份 2010年#1机组AGC月度平均数据 完善给水系统、燃烧系统调节品质,提高速率,控制动态过程中偏差.重新分配AGC与机组负荷功率偏差静态修正值和动态修正值的比例关系,让蓄热在AGC指令初期作用最大减少响........