1 工厂电力负荷与负荷曲线 2.1.1负荷分级与可靠性要求 用电负荷分为以下三级: 一级负荷:中断供电将造成人身伤亡;
将在政治、经济上造成重大损失.双电源供电二级负荷:中断供电将在政治、经济上造成重大损失.双电源供电或单电源三级负荷:不属于一级和二级负荷.单电源 2.1.2基本概念 负荷曲线 电力负荷随时间变化的曲线.反映用电过程用电高峰和低谷.日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线 负荷曲线 年负荷曲线 两种:年负荷持续时间曲线 运行年负荷曲线年负荷持续时间曲线 北方:冬季200天,夏季165天南方:夏季200天,冬季165天 持续时间=夏日时间*夏天数+冬日时间冬天数 年每日最大负荷曲线 负荷曲线 日期(日/月) Pmax 1/1 31/12 同行业、同规模的企业,负荷曲线相似,可从已建好的企业了解其最大负荷、用电量等参数. 2.1.2基本概念 年最大负荷 年负荷曲线中最大负荷.即全年30分钟平均最大负荷.年最大负荷利用小时Tmax 年最大负荷持续运行T所消耗的电能,恰等于全年实际消耗电能.T称为年最大负荷利用小时. 2.1.2基本概念 平均负荷 一定时间t内平均消耗的功率.负荷系数 年平均负荷与年最大负荷的比值.计算负荷 根据发热条件确定导体或设备的假想的负荷称为计算负荷.(即持续30分钟的负荷,可使导体达到稳定温升) 负荷计算目的 求计算负荷的这项工作称为负荷计算.负荷计算的内容求计算负荷-----选择变压器、开关电器等求尖峰电流-----校验电压波动和选择保护电器求
一、二级负荷------确定备用电源或应急电源求季节性负荷-----确定变压器台数和经济运行方式计算目的:为了正确的选择线路的导线截面、变压器的容量、开关电器、互感器等设备的额定参数.继电保护装置整定,运行方式的确定. 2.2计算负荷的确定 要保证供电系统安全可靠的工作,实际负荷电流通过系统各个元件产生的热量引起的温升应不超过导体和电气设备在规定使用期间内长期工作的允许温升. 求计算负荷的方法有:单位产品耗电法利用系数法二项式法需要系数法------重点掌握 单位产品耗电法 已知单位产品耗电a(可查手册),又知道工厂年产量A.则可估算工厂年耗电量.利用系数法 利用系数 附加系数 二项式法 由负荷曲线 平均负荷 大容量电机起动产生的冲击负荷 2.2.1 需要系数法 需要系数 是计算负荷与设备总的额定负荷比值.为什么计算负荷不能用额定负荷,而要考虑需要系数呢?所有设备,工作方式不同,设备发热不同,所有设备不一定同时工作,不都满负荷,设备有损耗----效率,线路有损耗,因此,其消耗的功率不是额定值. 需要系数 需要系数的物理意义需要系数考虑了以下的主要因素:式中 ――同时使用系数,为在最大负荷工作班工作着的用电设备容量与接于线路中全部用电设备容量之比;