编辑: 252276522 | 2019-07-07 |
负荷系数,表示工作着的用电设备实际所需功率与全部用电设备投入容量之比;
线路效率;
用电设备在实际运行时的效率.考虑上述影响用一综合系数来表示.查手册附表1 设备容量与额定容量 用电设备的工作制可分为:连续运行工作制:短时运行工作制:断续周期工作制: 是指工作时间较长,连续运行的用电设备.>1~2h 是指工作时间很短,停歇时间相当长的用电设备的工作制.半小时以下. 是指有规律性的时而工作、时而停歇,反复运行的用电设备的工作制.周期不超过10分. 如:通风机、压缩机、各种电炉、机床、照明等 如吊车用电动机、电焊用变压器等. 如金属切削机床用的辅助机械(横梁升降、刀架快速移动装置等)、水闸用电机等. 周期性工作,运行时温度达不到允许温升,停止时降不到环境温度,但从长时看可达到允许温升为表征其断续周期的特点,用整个工作周期里的工作时间与全周期时间之比,即用负荷持续率(FC)表示: 式中 ――工作时间;
停歇时间;
整个周期时间,不应超过10min. 设备容量的确定 连续运行工作制 短时运行工作制断续周期工作制在参与负荷计算时,从发热的观点看,需将铭牌功率按上式换算统一规定的负荷持续率 下的功率: 对于起重机 换算到 =25%对于电焊机 换算到 =100%式中 ――名牌负荷持续率;
换算前铭牌额定功率,单位为KW. 2.2.2 三相计算负荷的确定 单台设备成组多组 查附表1 P Q S 的取值 对车间干线取 对低压母线由用电设备组计算负荷直接相加来计算由车间干线计算负荷直接相加来计算 例题 某机修车间380V线路,接有金属冷加工机床用电动机7.5KW1台,5KW电动机2台,3.5KW电动机7台;
通风机7.5KW2台,5KW电动机7台;
非连锁的运输机械5KW电动机2台,3.5KW电动机4台,求各用电设备组和低压干线上总计算负荷.解(1)查表可得 冷加工机床 Kd=0.16 cos =0.5 tg =1.73 通风机 Kd=0.75 cos =0.8 tg =0.75 运输机械 Kd=0.6 cos = 0.75 tg =0.88 (2)计算负荷 冷加工机床通风机运输机械 (3)低压干线 2.3 单相设备计算负荷的确定 企业也有单相负荷,如电焊机、电热器、电炉、电灯等.2.3.1单相设备计算负荷的确定方法当单相设备总容量小于三相总负荷15%时,单相负荷就看成三相负荷,直接加;
当单相设备总容量大于三相总负荷15%,则应将单相设备容量换算成三相容量,再与三相负荷相加;
2.3.2单相负荷换算成三相负荷 有三种情况单相设备接相电压单相设备接线电压只有一台单相设备三相都有单相设备当 当 时当 时单相设备有接相电压,有接线电压 也可近似为三倍最大相负荷 单相设备有接相电压,有接线电压 步骤:(1) 线―相折算.(2)各相相加.(3)最大相乘以3.线―相折算方法有功功率 无功功率 PAB P'A P'B A相 B相 A相 B相 功率换算系数 相间负荷换算为相负荷的功率换算系数 功率换算系数 负荷功率因数 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 pAB-ApBC-BpCA-C 1.27 1.17 1.0 0.89 0.8 0.72 0.64 0.5 pAB-BpBC-CpCA-A -0.27 -0.17
0 0.11 0.2 0.28 0.36 0.5 qAB-AqBC-BqCA-C 1.05 0.86 0.58 0.38 0.22 0.09 -0.05 -0.29 qAB-BqBC-CqCA-A 1.63 1.44 1.16 0.96 0.8 0.67 0.53 0.29 例题 如图示220/380V线路上,接有220V单相电热干燥箱4台,其中2台10KW接于A相,1台30KW接于B相,1台20KW接于C相,另有380V单相对焊机4台,其中2台14KW(e=100%)接于AB相,1台20KW (e=100%)接于BC相,1台30KW (e=60%)接于CA相,试求线路的计算负荷. 分析: 有接相电压,有接线电压,因此应先将线折算为相,各项相加,最大相乘3解1)电热箱各相计算负荷 查附表1各相计算负荷 2)对焊机的各相计算负荷由于对焊机是短时重复工作制,应将对焊机的容量换算到100%负载持续率.所以,查需要系数 有功计算负荷 无功计算负荷 3)各相总计算负荷 最大相 4)总的等效三相负荷 2.4 工厂计算负荷及年耗电量计算 2.4.1 工厂供电系统的功率损耗2.4.1.1 线路损耗有功损耗 RWL线路电阻无功损耗 XWL线路阻抗 2.4.1.2 变压器的损耗 有功损耗 无功损耗 变压器技术参数见附录表5 P349 变压器功率损耗近似计算 2.4.2 无功功率补偿 2.4.2.1 功率因数2.4.2.2 提高功率因数意义可减小功率损耗可减小电压损耗可提高电力系统的供电能力降低成本《供电营业规则》规定:COSφ大于等于0.9 奖,低于此值罚. P S Q 2.4.2.3 提高功率因数的方法