编辑: 笔墨随风 | 2019-07-10 |
ZN18-12,引进日本东芝公司VK系列产品;
ZN21-12,引进比利时EIB公司的产品技术;
ZN67-12,引进日本三菱电机VPR型真空断路器等.在借鉴国外同类产品的基础上开发的产品,如:ZN63-12和ZN65-12分别效仿ABB的VD4和西门子3AH.自行设计的产品,如:ZN15-12,ZN28-12,ZN30-12等. ZN63A-12(VS1)户内交流高压真空断路器 ZN28A-12系列户内交流高压真空断路器
(三)铭牌所列的技术数据额定电压额定电流额定开断电流额定断流容量热稳定电流动稳定电流
(四)选择 首先考虑工作条件,确定断路器的额定值.结合环境条件选用断路器的型号和规格.据短路电流进行断流容量,动、热稳定校验.尽量维修方便,价格便宜,运行费用少等.
(五)断路器操作机构1. 分类(1)手动操作机构 (CS〕 能手动和远距离跳闸,但只能手动合闸,不能自动合闸.操作电源为交流. (2)电磁操作机构 (CD〕 能手动和远距离跳合闸,适于自动化,结构简单,零件数量少,工作可靠,制造成本低.但需直流操作电源.操作功率很大,影响到合闸速度的提高及机电寿命 . (3)弹簧储能操作机构 ( CT 能手动和远距离跳合闸.断路器的合、分操作仅由功率很小的电磁铁控制,所以对直流电源的要求不高,还可用交流电源操作,其速度特性和使用寿命都得到很大程度的改善.结构比较复杂,零件数量多,且要求加工精度高,制造工艺复杂,成本高,产品的可靠性不易保证.利用弹簧机构储能,因而可实现一次重合闸. 2.选择:选定操作机构,要结合变电所操作电源情况确定,有直流操作电源处,尽量采用电磁操作机构;
小型变电所采用手动操作机构,但断路器断流容量要减弱很多;
一般情况多推荐采用弹簧储能操作机构. (1)出线回路在六回以下,且变压器总容量不超过5000kvA时,可选用交流操作机构;
(2)变压器总容量超过5000kvA,高压母线采用单母线分段时,宜选用直流操作,采用直流弹簧储能机构;
(3)一类负荷或特别重要负荷容量较大,且系统容量在10000kw左右时,应选用直流操作,采用CD型直流操作机构. 3.新操动机构 永磁操动机构是在弹簧机构和传统电磁机构的优点基础上,克服其不足,将永久磁铁应用于操动机构中,设计中使真空断路器分合闸位置的保持通过永久磁铁实现,取代了传统的锁扣装置. (1)特点: 其吸力特性可以较为理想地满足真空灭弧室的工作需要. 永久磁铁与分、合闸控制线圈结合,解决了合闸时需要大功率能量的问题,因而磁系统结构尺寸比普通电磁机构减小了,分、合闸控制线圈电流小. 真空灭弧室靠永久磁铁产生的力使其保持在合闸与分闸位置上,取代了传统的机械锁扣方式,机械结构大为简化,耗材省,节能且成本低. 操动机构无需机械锁扣和辅助电器,机械动作的可靠性大大提高,能实现免维护,节省维修费用. (2)国内外的发展动态 例:ABB开发了一种新型VM1型真空断路器, VM1真空断路器的额定电压目前为
12、17和24kV,额定电流为630或1250A,额定短路开断电流为20或25kA.较高电压等级和大开断能力的产品正在研制中. 高压真空断路器操动机构中的应用,在我国尚属空白. 二 高压隔离开关 没有灭弧装置,不能接通和切断负荷电流.
(一)功能:1.隔离高压电源2.倒闸操作3.接通和断开较小电流
(二)类型:1.户内型( GN 〕 三相刀闸同一底座.2.户外型( GW〕单柱式、双柱式、三柱式.