编辑: 笔墨随风 | 2019-07-10 |
(三)选择1.首先按安装地点选择户内型或户外型.2.结合工作条件确定额定值,校验动、稳定值.3. 35kv及以上宜选用带接地刀闸.4.考虑开关接线端的机械负荷. 三 高压负荷开关 具有简单的灭弧装置.
(一)功能1.能通断一定的负荷电流和过负荷电流,不能切断短路电流故障.2.必须与高压熔断器串联,借助于熔断器切除短路电流.3.与隔离开关一样,具有明显的断开间隙,也具有隔离电源,保证安全检修的功能.
(二)类型1.户内型( FN )2.户外型( FW 固定产气式( FN
1、FW5 等〕压气式 ( FN
2、FN3 压缩空气式 六氟化硫 油浸式 真空式 FZRN21-12D/T125-31.5型户内交流高压真空负荷开关-熔断器组合电器 FLRN36-12D型户内交流高压六氟化硫负荷开关- 熔断器组合电器 四 高压熔断器 是一种简单的保护电器.由熔体、熔体管和接触导电等部分组成.
(一)功能1.主要对电流和电路中的设备进行短路保护2.有时也有过负荷保护
(二)类型及特点1.户内型 ( RN 〕 固定式2.户外型 ( RW 〕 跌落式 RN1 主要用作高压线路和设备的短路 护, 也起过负荷保护. RN2 用作高压互感器的短路保护. RN1 、RN2灭弧能力很强,为 限流 式熔断器. RW3 即可作6~10kv线路和变压器的短路保护,又可在一定条件下直接用高压绝缘棒(俗称令克棒〕来操作熔管分合,以断开或接通小容量的空载变压器和空载线路等.其灭弧能力不强,为 非限流 式熔断器. RW3-10户外高压跌落式熔断器
(三)选择1.其额定电压应符合线路或设备的额定电压.2.熔断器额定电流 IN.FU和熔体的额定电流 IN.FE的确定:IN.FE≈(1.4~2.5) IC IN.FE=(0.3~1.0) IN.FU 3.熔体电流 IN.FE 还应躲过变压器空载励磁电流、电容器组投入时的合闸涌流、外部短路或电动机频繁自起动引起的冲击电流,其熔断时间不小于0.5s来加以校验. (1)对于保护电力变压器的熔断器,熔体电流不仅 通过与变压器额定电流 IN.T 的经验公式考虑变压器空载合闸励磁电流、二次侧穿越性尖峰电流和允许正常过负荷电流,而且考 虑与低压侧配出线的配合,不越级熔断.即:IN.FE=(1.4~2.0) IN.T (2)保护并联电容器的熔断器 IN.FE=K IN.C IN.C ―电容器额定电流 K ―高压跌落式熔断器:1.2~1.3 限流式熔断器,一台电容器时:1.5~2.0 一组电容器时:1.3~1.8 (3)(电动机部分见低压熔断器〕 4.保护电压互感器的RN2 型熔断器的熔体额定电 流为0.5A. 5.灵敏度校验 --熔断器保护线路末端在系统最 小运行方式下两相短路电流.如保护变压器为低压侧母线的两 相短路电流折算到高压侧之值. 6. 前后选择性的配合要求.(1) 后级或上级的 , 要比前级或下级的 相差2~3个额定电流级.(2)变压器高压侧熔断器的熔断时间不能小于0.4s,才能与低压配出线保护相配合,不致发生越级熔断. 7.断流能力的校验,即:限流型,如RN4 非限流型〕对具有断流能上 下限的熔断器,如RW4) --熔断器最大分断电流.断器最小分断电流.熔断器安装点的三相短路电流.熔断器安装点的三相短路冲击 电流.熔断器所保护线路末端的两相短 路电流. 六 高压开关柜 按一定线路方案将有关
一、二次设备组装而成的一种高压成套配电装置.
(一)用途 作为电能接受、分配的通断和监视保护之用.
(二)类型1.固定式、手车式 (1)固定式 制造工艺简单,节省钢材,价格便宜,但体积较大防护等级较低(2)手车式 维护方便,安全可靠,更换断路器容易占用建筑体积少等. (通过产品型号格式来了解) GG-1A(F)型固定式高压开关设备 KYN28A-12(Z)B型铠装移开式交流金属开关设备 XGN2-12(Z)箱型固定式交流金属封闭开关设备 2.户内、户外.