编辑: 思念那么浓 2019-07-10

60227 IEC 43型软线增加平均外形尺寸的下限;

其导体修改为GB/T 3956-1997中第5种导体(原为第6种导体);

60227 IEC52(RVV)和60227 IEC53 (RVV)的外形尺寸有变化;

增加了60227 IEC56(RVV-90 )、60227 IEC57(RVV-90). GB 5023.6-08与.6-97 结构中增加 在电缆的任一绞层中可以放置下列通信单元 ;

增加 控制和动力线芯 增加;

成缆时,6芯、9芯和12芯电缆应绞合在同一层上,12芯以上至30芯则可绞合在一层或二层上. 增加 绝缘线芯成缆后的包覆层 和 屏蔽 ;

增加有承拉元件中间填芯的抗拉强度试验,应按GB/T 5023.2-2008第3.6规定要求进行试验. GB 5023.7-08与.7-97

(一) 所有电缆内护层的厚度应由下列公式确定: tis=0.02Df+0.6mm 式中Df是根据IEC 60502-1:2004附录A计算的;

内护层厚度的平均值应不小于计算值.但在任一点的厚度可小于计算值,只要不小于计算值的85%-0.1mm.GB 9023-1988被GB/T 12269-1990代替. GB 5023.7-08与.7-97

(二) GB/T 5023所包括的各种电缆型号用两位数字表示,放在60227 IEC后面第一位数字表示电缆的基本分类,第二位数字表示在基本分类的特定型式.0――固定布线用无护套电缆;

1――固定布线用护套电缆;

4――轻型无护套电缆;

5――一般用途护套软电缆;

7――特殊用途护套软电缆. GB/T 5023-08探讨

(一) GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》质疑:电线电缆产品应 1)按GB........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论