编辑: 无理的喜欢 | 2019-07-15 |
三、电力系统的电压调整 忽略:线路对地电容、变压器励磁支路参数、横向压降 调压比调频复杂,频率系统为一,电压不为一 改变电压水平 调压措施 利用发电机调压UG―改变励磁电流 改变变压器分接头k1,k2 改变电压损耗 改变功率分布(主要是Q)―使ΔU减少 改变线路参数R+jX(主要是X)―减少ΔU 改变发电机端电压调压 发电机电压UG可在?5%的范围内保持发额定功率 发电机直接供电系统(线路不长,损耗不大) 调节励磁,改变机端电压,实现逆调压满足电压的要求 例: 最大负荷时:ΣΔUmax=20%,最大负荷时:ΣΔUmin=8% ΣΔUmax-ΣΔUmin=12%,发电机逆调5% 故最终相差7%,在10%的范围内 调节原理: 转子电压负反馈的作用是提高调节系统的稳定性,它的输出正比于转子电压的变化率 例:发电机经多级电压向负荷供电,不能保证电压质量要求 最大负荷时:ΣΔUmax=34%,最大负荷时:ΣΔUmin=14% ΣΔUmax-ΣΔUmin=20%,发电机逆调5% 故最终相差15%,超出10%的范围内 改变变压器分接头进行调压 双绕组变压器分接头选择 最大负荷时:UImax,ΔUImax, Uimax, U'
imax为已知 双绕组变压器高压侧 6300KVA以下三个分接头UN ± 5% 三绕组变压器高、中压侧 8000KVA以上五个分接头UN ± 2.5% 装有3-5个分接头 最小负荷时: 选一接近值作分接头 UtImax,UtImin,UtI 对于升压变压器: 因正常运行时,变压器分接头不能调整,故取平均值 返回校验 求低压母线电压 计算电压偏移% 选分接头110KV 例子: UI在113-115KV时,允许U'
i在10-11KV,求变压器分接头 校验: 解: 普通三绕组变压器分接头的选择 高、中压侧有分接头,低压侧没有 高、低压侧――确定高压绕组的分接头(低压侧要求) 高、中压侧――确定中压绕组的分接头 例题:P233,例8-3 有载调压变压器调整分接头 带电调整,允许最大、最小负荷时分设不同抽头 计算方法同双绕组,可分设 调整范围大15%以上 110KV,UN?3?2.5%(七级) 220KV,UN?4?2.5%(九级) 三绕组 高压侧装有载调压分接头 低压侧装有普通分接头 有载调压原理 无功功率充足时,采用有载调压可满足一般的调压要求 长线供电 负荷变化大 联络线两端 某些发电厂的变压器 无功功率充足时 并补 串补 利用并联补偿设备调压 调相机 作用 发无功,就地补偿,减少压降 各种补偿设备的调节方式 截面积小R>
X,不可用 并补 截面积大R........