编辑: 252276522 | 2019-07-17 |
离心式压缩机的卸载控制 Constant head Variable head 通过Pre-Rotation Vane (PRV) 控制来卸载卸载时关闭 PRV可扩展运行区域 (从~50% 降到 ~20%) 通过速度控制来卸载当负荷/压头降低时,降低叶轮转速卸载区域相对狭窄(>
50%) 离心式压缩机的卸载控制 Variable head Constant head 离心式压缩机的卸载控制 通过速度控制卸载压缩机输入功 (能耗) 与叶轮转速 rpm的关系随着转速的降低,压缩机输入功大幅度下降 BPH=Flow x Head / Eff Since flow ∝ rpmHead ∝ rpm 2So BPH ∝rpm
3 离心式压缩机的卸载控制 通过速度和导叶(PRV)共同配合控制卸载运行区域广阔 节能量巨大需要久经考验的控制系统和速度调节驱动装置当负荷/压头降低时,PRV全开转速降低PRV 当负荷降低至 ~70%以下时,开始关闭PRV还有很多优势将在稍后提及 离心式压缩机的卸载控制 Compressor Map Surge line of non-PRV Constant head Reduced head AC 逆变器简介 AC 逆变器 整流器 逆变器 SCR 触发版 IGBT 触发板 逻缉板 AC Power in DC 电机 AC Power out VSD 冷水机组是如何工作的? 通过速度和导叶(PRV)共同配合控制卸载硬件:压头探头, 温度探头 ,PRV 位置探头, 喘振探头和转速(rpm)探头VSD 装置 ACC (Adapted Capacity Control)软件 (控制逻缉)ACC读取全部信息从而了解机组的运行状况绘制出精确的机组喘振点图允许机组在喘振点附近运行使得机组在最低速度下运行从而确保效率最高 VSD 冷水机组是如何工作的? 输入 输出 比较 电机速度逻辑 冷冻水出水温度 温度设定值 温度偏差 点饥速度信号给逻辑P.C.B. PRV控制逻辑 PRV 控制信号(开启或关闭) 比较 压头和最小转速探头 MIN.转速 PRV位置 实际电机速度 速度余量 冷凝压力 蒸发压力 轿车的驱动系统分析 导叶 电动机 轿车的驱动系统分析 刹车 - 导叶油门- 电动机 定速驱动系统 刹车用作减速 加速器固定在底板上 变速驱动系统 可完全控制加速器必要时可踩刹车 VSD 冷水机组是如何工作的? Relationship between Capacity, RPM &
PRV Opening 最小转速 定速 全开 最大冷量 最小冷量 控制线 全关 1/2 导叶开度 喘振区 防喘振设置 速度控制 冷冻水出水温度温度设置值蒸发 / 冷凝压力PRV 位置实际电机转速 VSD 冷水机组是如何工作的? 优化电机转速 优化 PRV 位置 满负荷工况( a点) 优化电机转速 优化 PRV 位置 VSD 冷水机组是如何工作的? 冷冻水出水温度温度设置值蒸发 / 冷凝压力PRV 位置实际电机转速 部分负荷工况(b点) 优化电机转速 优化 PRV 位置 冷冻水出水温度温度设置值蒸发 / 冷凝压力PRV 位置实际电机转速 部分负荷工况(d点) VSD 冷水机组是如何工作的? 定速 变速 自适应冷量控制逻辑优化压缩机效率降低电机转速优化 PRV 位置能耗降低 负荷降低,PRV 关闭电机转速恒定 VSD 冷水机组是如何工作的? 约克变频驱动器(VSD)特点及优势 年节能30% 延长机组使用寿命 维修、保养方便 降低辅助设备投资 完善的电器保护 宁静运行 CS 与VSD 冷水机组能耗比较 压力 焓 蒸发器 压缩机 冷凝器 截流孔板 制冷剂向大气放热 制冷剂从负荷吸热 Pc Pe Head =Pc-Pe CS 与VSD 冷水机组能耗比较 为什么一台 VSD 驱动的冷水机组可以节约能耗和年运行费用?由于室外温度 (干球/湿球温度) 随时间和季节的变化而变化只有 1% 的运行时间机组处于设计工况下的满负荷运行VSD 冷水机组能充分利用低冷却水温度带来的优势(压头低--转速降低--能耗降低) 香港