编辑: 252276522 2019-07-17

2001 气象资料 CS 与VSD 冷水机组能耗比较 About 1% of chiller run hours are at design full-load! 共计

365 天 举例说明(根据香港气象资料) CS ChillerVSD Chiller% LoadECWTKW/TONKW/TON%SAVED 10089.60.667 (A)0.670 (A)-0.45 75770.578(B)0.476(B)17.6 5067.50.603(C)0.353(C)41.5 25650.800(D)0.440(D)45NPLV0.5640.36236 CS 与VSD 冷水机组能耗比较 年节约能耗 36% NPLV=1/(0.01/A + 0.42/B + 0.45/C + 0.12/D) 例1. 办公楼 (单台机组)Mon. - Sat. 08:00 - 20:00, Mar - Nov总的运行小时数: 2830CS 机组年能耗

2830 x

600 x 0.564=957,672 kwhVSD 机组年能耗

2830 x

600 x 0.362=614,676 kwh年节约能耗 342,996 kwhE saving = kwh saving x E rate = 236,667$年能耗/ 节约费用 236,667$ CS 与VSD 冷水机组能耗比较 CS 与VSD 冷水机组能耗比较 例2. 宾馆 (单台机组)Mon. - Sun. 00:00 - 24:00, Mar - Nov总的运行小时数: 6600CS 机组年能耗

6600 x

600 x 0.564=2,233,440 kwhVSD 机组年能耗

6600 x

600 x 0.362=1,433,520 kwh年节约能耗

823680 kwhE saving = kwh saving x E rate = 551,944$年能耗/ 节约费用 551,944$ 变速离心式冷水机组 节能30% 恒速变速 负荷 CS 与VSD 冷水机组能耗比较 多台配 VSD 的冷水机房一般来讲,一个冷水机房往往有多台冷水机组当室外温度/负荷降低时,冷水机组会一台一台地关机 当室外温度/负荷降低时,压头也会降低VSD 冷水机组能充分利用低压头的优势节约能耗CS 冷水机组不能象VSD 冷水机组一样利用得那么充分 特点与优势 工厂安装的VSD冷水机组的标准特性工厂安装断路器UL 列出的接地保护所有VSD数据都显示在冷水机组图形化控制面板上单点电源线连接无须额外的占地空间 运行优势最小可低至

30 Hz时的转速在所有负荷工况下总的功率因数都大于等于0.95 如果选择滤波器的话,总功率因数将大于等于0.98可代替启动器降低启动冲击电流,使之低于100% FLA启动间隔时间为 -

3 mins 减少驱动系统的摩损运行宁静 特点与优势 特点与优势 软启动可替代启动器从1Hz开始启动从不超过 100% FLA对冲击电流具有非常好的限制能力 (改造项目,........